Задача - ООС для АГЗС. Не можем найти норативную базу. С обычными АЗС дело имели и неоднократно считали. Интересуют эксплуатаационные выбросы, а не пробеговые от заправляющихся машин. В результате предварительных поисков нашли ссылку в списке литературы на "Методику по расчету выбросов удельных показателей ЗВ в выбросах (сбросах) в атмосферу (водоемы) на объектах газового хозяйства (Саратов, 1996)". Самой методики нет. Может, кто сталкивался с такой задачей, нужна консультация:
1) Указанная методика - единственная по данному "производству"?
2) Если "да", то можно ли попросить прислать файл с текстом методики;
3) Если "нет", то помочь советом.
Ирина
1) Указанная методика - единственная по данному "производству"?
2) Если "да", то можно ли попросить прислать файл с текстом методики;
3) Если "нет", то помочь советом.
Ирина
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2669
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 497 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Контактная информация:
Re: Газовые автозаправки (АГЗС)
ALINNA, вы так и не ответила на впрос:
И не могли бы вы выслать на ro_@mail.ru пример расчета по упомянутой методике?
ro_:
Уважаемая, ALINNA, о какой методике идет речь? Рассчитывали ли вы выбросы от АГЗС, на которых установлены комплексные системы фирм "FAS" и "AMT"?
И не могли бы вы выслать на ro_@mail.ru пример расчета по упомянутой методике?
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 427
- Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 15:45
- Откуда: Астрахань
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Газовые автозаправки (АГЗС)
ALINNA, вы так и не ответила на впрос:
именно она, я тебе скинула на всякий случай[!fingers]
именно она, я тебе скинула на всякий случай[!fingers]
Re: Газовые автозаправки (АГЗС)
ALINNA
"Методика по расчету выбросов удельных показателей ЗВ в выбросах (сбросах) в атмосферу (водоемы) на объектах газового хозяйства (Саратов, 1996)"
Она разработана НИИ ГИпрониигаз и так как я работаю в филиале этого проектного института, то нас просто обязали пользоваться ей.
работы согласовываются вроде. В нашем регионе её знают.Мне она нравится больше в области применения к проектам по газопроводам. ...."
Написано: 31.07.2006 14:37
В упомянутой методике предложена формула (3.4) для определения удельного количества газа, которое попадает в атмосферу при продувке оборудования ГРП и в процессе настройки на заданный режим Vпр.об, г/с,
Vпр об = 2,5*d**2*(Pa+Pг)*(273+t)**(-1)*(Рг*)**(1/2)
где d - диаметр свечи, через которую производится продувка, м;
 - плотность газа, кг/м3.
Время продувки ориентировочно составляет 0,2 - 0,5 часа.
При применении формулы для ГРП на трубопроводах высокого и среднего давления возникают сомнения: уж слишком высоки скорости выброса (при d свечи 0,025 м и Рг 100000 Па - 832 м/с- больше скорости звука).
Причем эта скорость АБСОЛЮТНО не зависит от диаметра свечи
В чем причина?
Ошибка (опечатка) в формуле?? ,
существуют незвестные мне ограничения на назначениия Рг при применении этой формулы??
я пользуюсь «не корректным» вариантом Методики??
моя некомпетентность??
Уважаемая ALINNA, может быть Вы, как представитель филиала, сумеете помочь мне в этой проблеме, проевшей мне плешь.
Не откажусь от помощи и всех коллег по цеху.
"Методика по расчету выбросов удельных показателей ЗВ в выбросах (сбросах) в атмосферу (водоемы) на объектах газового хозяйства (Саратов, 1996)"
Она разработана НИИ ГИпрониигаз и так как я работаю в филиале этого проектного института, то нас просто обязали пользоваться ей.
работы согласовываются вроде. В нашем регионе её знают.Мне она нравится больше в области применения к проектам по газопроводам. ...."
Написано: 31.07.2006 14:37
В упомянутой методике предложена формула (3.4) для определения удельного количества газа, которое попадает в атмосферу при продувке оборудования ГРП и в процессе настройки на заданный режим Vпр.об, г/с,
Vпр об = 2,5*d**2*(Pa+Pг)*(273+t)**(-1)*(Рг*)**(1/2)
где d - диаметр свечи, через которую производится продувка, м;
 - плотность газа, кг/м3.
Время продувки ориентировочно составляет 0,2 - 0,5 часа.
При применении формулы для ГРП на трубопроводах высокого и среднего давления возникают сомнения: уж слишком высоки скорости выброса (при d свечи 0,025 м и Рг 100000 Па - 832 м/с- больше скорости звука).
Причем эта скорость АБСОЛЮТНО не зависит от диаметра свечи
В чем причина?
Ошибка (опечатка) в формуле?? ,
существуют незвестные мне ограничения на назначениия Рг при применении этой формулы??
я пользуюсь «не корректным» вариантом Методики??
моя некомпетентность??
Уважаемая ALINNA, может быть Вы, как представитель филиала, сумеете помочь мне в этой проблеме, проевшей мне плешь.
Не откажусь от помощи и всех коллег по цеху.
Re: Газовые автозаправки (АГЗС)
Уважаемый Vol
вы абсолютно правы, формула некорректна.
это пожалуй единственная в этой методике формула, которой мы совсем не пользуемся.
В данное время разработчики занимаются корректировкой методики и я надеюсь там эта часть будет проработана.
как представитель организации имеющей пусть косвенное отношение к этому "сырому" материалу, по которому вам приходится работать.... приношу свои извинения
вы абсолютно правы, формула некорректна.
это пожалуй единственная в этой методике формула, которой мы совсем не пользуемся.
В данное время разработчики занимаются корректировкой методики и я надеюсь там эта часть будет проработана.
как представитель организации имеющей пусть косвенное отношение к этому "сырому" материалу, по которому вам приходится работать.... приношу свои извинения
Re: Газовые автозаправки (АГЗС)
с системами
фирм "FAS" и "AMT" не встерчалась, я написала, что имела дело с фирмами Гогаз и Fraccaro
фирм "FAS" и "AMT" не встерчалась, я написала, что имела дело с фирмами Гогаз и Fraccaro
Re: Газовые автозаправки (АГЗС)
прошу прощения , предыдущий пост был из другого топика (про инфракрасные излучатели)
запуталась совсем[:-((][:-((][:-((][:-((][:-((]
запуталась совсем[:-((][:-((][:-((][:-((][:-((]
Re: Газовые автозаправки (АГЗС)
Уважаемая ALINNA, если этой формулой не пользуетесь, то может быть существует источник с иной зависимостью.
И вообще, как Вы определяете выбросы при настройке и регулировке ГРП?
И вообще, как Вы определяете выбросы при настройке и регулировке ГРП?
Re: Газовые автозаправки (АГЗС)
Так уж получилось,считаем при продувке по обычным формулам - через объем трубопроводов (оборудования, подлежащего продувке). может быть не совсем правильно, но пока по другому - никак и вопросов в принципе не возникает.
Есть еще ГОСТ 12.2.085-82 “Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности”.
посмотрите
Есть еще ГОСТ 12.2.085-82 “Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности”.
посмотрите