Добрый день коллеги,подскажите кто знает...разработала проект оос "ремонт мостика через рекушку ма-а-аленькую".пришло замечание экспертизы:Отсутствует расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (Приказ МПР России от 17.12.2007 года № 333, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 11198.)
это они хотят чтобы проект разработали НДС или можно одним маленьким расчётиком по 2-3-ем формулам ответить на данное замечание? подскажите,что и как.и было бы замечательно,если с примерчиком.никогда с таким не сталкивалась.((
спасибо.
Если Вам в ходе экспертизы проектной документации к разделу ООС написали замечания, которые вызывают вопросы, то смело пишите сообщения в этой теме форума.
Добрый день коллеги,подскажите кто знает...разработала проект оос "ремонт мостика через рекушку ма-а-аленькую".пришло замечание экспертизы:Отсутствует расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (Приказ МПР России от 17.12.2007 года № 333, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 11198.)
это они хотят чтобы проект разработали НДС или можно одним маленьким расчётиком по 2-3-ем формулам ответить на данное замечание? подскажите,что и как.и было бы замечательно,если с примерчиком.никогда с таким не сталкивалась.((
спасибо.
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно расчитать концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в ливневых стоках от строящегося жилого дома
-
- Эколог
- Сообщения: 4024
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 3
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 995 раз
- Поблагодарили: 1329 раз
- Контактная информация:
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Михеев Е., на период строительства дома или на период эксплуатации?
Можно принять по Методическому пособию «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», Москва 2015
Для стройки ещё была методика расчета платы за неорганизованный сброс - там были концентрации ЗВ для стройплощадок - но цифры там конские.
Можно принять по Методическому пособию «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», Москва 2015
Для стройки ещё была методика расчета платы за неорганизованный сброс - там были концентрации ЗВ для стройплощадок - но цифры там конские.
Из на голову ушибленных
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2673
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 498 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Контактная информация:
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
"При размещении объектов на склоне или у его подошвы в целях защиты территории от подтопления водами с верховой стороны должны устраиваться нагорные канавы. Поперечное сечение канав и их число должны назначаться по расчету в соответствии с СП 32.13330."
Источник: п.5.50 СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* (с Изменением N 1).
Про чистить- ни слова! Локализовать и обосновать достаточность поперечного сечения и необходимого количества канав...
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1314
- Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
- Награды: 6
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 461 раз
- Поблагодарили: 492 раза
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
СП 32. 13330.2012. Расчет производите согласно п.7
Концентрации принимаете из таблицы 16
Брать концентрации из отмененного "Неорг" нельзя. Выбирайте для стройплошадки тип участка - территории, прилегающие к промышленным предприятиям
п.7.1.8 отведение с кровель зданий без очистки должно предусматриваться
-
- Эколог
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 13 июл 2005, 13:09
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 18 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Методические Указания по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты утратили силу с 01.01.2016 на основании приказа Минприроды России от 01.10.2014 № 421, поэтому в настоящее время не применимы даже просто для определения концентраций. ГГЭ Заворачивала. Поэтому остаются только Рекомендации НИИ ВОДГЕО (хотя их статус тоже спорный, но иного нет). Там и на стройку и для селитебных территорий концентрации можно взять.
-
- Эколог
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 23 июн 2011, 13:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Расчет выбросов от дорожно-строительной техники, грузового автотранспорта и автопогрузчиков произвести согласно требований п.
1.6.1.2 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух (дополненное и переработанное)», СПб, ОАО «НИИ Атмосфера», 2012 год (введено в действие письмом Минприроды РФ №
05-12-47/4521 от 29.03.2012). Что хочет эксперт? выбросы считала в программе АТП, как от стоянки дорожных машин.
1.6.1.2 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух (дополненное и переработанное)», СПб, ОАО «НИИ Атмосфера», 2012 год (введено в действие письмом Минприроды РФ №
05-12-47/4521 от 29.03.2012). Что хочет эксперт? выбросы считала в программе АТП, как от стоянки дорожных машин.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1314
- Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
- Награды: 6
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 461 раз
- Поблагодарили: 492 раза
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
eco87, а почитать этот пункт не судьба? Там вообще то написано, что техника работает и надо считать нагрузочный режим. Вот выберите такой и считайте. А не стоянку дорожной техники
-
- Эколог
- Сообщения: 2350
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 5
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 492 раза
- Контактная информация:
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
eco87, Дорожная техника считается при строительно-монтажных работах только на нагрузочном режиме, поэтому и выбросы на период строительства драконовские.
-
- Эколог
- Сообщения: 922
- Зарегистрирован: 28 июл 2014, 15:57
- Награды: 1
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 66 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
levsha, Некоторые недоэкологи считают выбросы ЗВ от стройтехники, как от проезда автотранспорта. Идиотизм конечно.