КЕО
Форумчане, подскажите, пожалуйста, как рассчитывать КЕО (освещенность)? По каким методикам, рекомендациям? Может примерик кто подкинет) Заранее спасибо всем отклткнувшимся! [!help]
Смотрю в зеркало... вроде ниче так... красивая... подхожу ближе.. присматриваюсь... ё-моё!!! Богиня!!!
-
- Эколог
- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 29 янв 2007, 14:16
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 48 раз
Re: КЕО
"Пособие по расчету и проектированию естественного, искусственного и
совмещенного освещения (к СНиП II-4-79)", примера нет, у нас этими вещами строительный отдел занимается, у них проги стоят, а пособие, если нужно, могу скинуть
совмещенного освещения (к СНиП II-4-79)", примера нет, у нас этими вещами строительный отдел занимается, у них проги стоят, а пособие, если нужно, могу скинуть
-
- Эколог
- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 29 янв 2007, 14:16
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 48 раз
Re: КЕО
еще СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение (с Изменением
N 1) и ТСН 23-302-99 г.Москвы (МГСН 2.06-99) Естественное, искусственное и
совмещенное освещение
(тоже есть в эл. виде)
N 1) и ТСН 23-302-99 г.Москвы (МГСН 2.06-99) Естественное, искусственное и
совмещенное освещение
(тоже есть в эл. виде)
-
- Модератор
- Сообщения: 3305
- Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
- Награды: 11
- Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
- Благодарил (а): 1190 раз
- Поблагодарили: 1781 раз
Re: КЕО
:idea:ecotwinsong писал(а):Форумчане, подскажите, пожалуйста, как рассчитывать КЕО (освещенность)? По каким методикам, рекомендациям? Может примерик кто подкинет) Заранее спасибо всем отклткнувшимся! [!help]
СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и общественных зданий .ФГУП ЦПП 2005 г.Приложение Б
С уважением...
- Вложения
-
- СП 23-102-2003.rar
- (2.04 МБ) 667 скачиваний
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 326
- Зарегистрирован: 16 июл 2008, 12:59
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 58 раз
Re: КЕО
поделитесь пожалуйста r.lopatin@energoproekt.comАнна_Ростов писал(а):еще СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение (с Изменением
N 1) и ТСН 23-302-99 г.Москвы (МГСН 2.06-99) Естественное, искусственное и
совмещенное освещение
(тоже есть в эл. виде)
-
- Модератор
- Сообщения: 3305
- Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
- Награды: 11
- Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
- Благодарил (а): 1190 раз
- Поблагодарили: 1781 раз
Re: КЕО
поделитесь пожалуйстаZavodilA писал(а): СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение (с Изменением
N 1)
ТСН 23-302-99 г.Москвы (МГСН 2.06-99) Естественное, искусственное и
совмещенное освещение
- Вложения
-
- Освещение.rar
- (1.12 МБ) 634 скачивания
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
Очень нужны графики инсоляции для Санкт-Петербурга и Данилюка, отмасштабированные! Ищем, с ног сбились. В Москву в НИИСФ отправиться возможности нет да и сроки поджимают.
Может быть, кто-нибудь может выручить? Мы можем купить или сделать копию. Или будем рады доброму совету или контакту.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
С надеждой и благодарностью,
Ирина
т.9057342
Может быть, кто-нибудь может выручить? Мы можем купить или сделать копию. Или будем рады доброму совету или контакту.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
С надеждой и благодарностью,
Ирина
т.9057342
-
- Модератор
- Сообщения: 3305
- Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
- Награды: 11
- Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
- Благодарил (а): 1190 раз
- Поблагодарили: 1781 раз
Re: КЕО
Вам нужны графики инсоляции для Санкт-Петербурга и Данилюка, от масштабированные из ТСН 23-359-2006 Санкт-Петербурга Приложение А (обязательное)? Т.е в автокаде...
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 145
- Зарегистрирован: 27 июн 2006, 07:27
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 33 раза
Re: ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
Попробуйте построить.snezna9 писал(а):Очень нужны графики инсоляции для Санкт-Петербурга и Данилюка, отмасштабированные! Ищем, с ног сбились. В Москву в НИИСФ отправиться возможности нет да и сроки поджимают.
Может быть, кто-нибудь может выручить? Мы можем купить или сделать копию. Или будем рады доброму совету или контакту.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
- Вложения
-
- Солнце.rar
- (652.99 КБ) 628 скачиваний
Re: КЕО
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, такая ситуация: учебный класс, глубина помещения 8,2 м, ширина - 3,6 м, окно одно (в короткой стене) и смещено в сторону относительно середины стены. При расчете КЕО получается недостаточным (расчетная точка бралась в 1,2м от дальней стены по центру). При этом в точке в 3м от дальней стены КЕО в норме. Коэффициент отражения материала внутренней отделки принят по максимуму (белые стены, потолок). Возможны ли какие мероприятия или доп. условия (или может органичения пользования помещением), при которых можно привести КЕО в норму без изменения параметров помещения.