Сообщение Dalex »

Собственно интересует есть ли у кого опыт "взрывания" или "сжигания" на комбикормовом заводе и если да, то по какой методике.
Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: ГОиЧС. Комбикормовый завод

Сообщение EL_MATADOR »

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА ЗНАК ПОЧЕТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
ПОСОБИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НПБ 105-95 "ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ" ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
МОСКВА 1998
Пункт 4 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРОЩЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ГОРЮЧИХ ПЫЛЕЙ
источник: http://www.docload.ru/Basesdoc/6/6781/index.htm
С уважением, Самозанятый инженер-проектировщик
тел.+79960789054
Сайт: мой сайт
VK:Группа в VK
Аватара пользователя

Автор темы
Dalex

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1361
Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
Награды: 2
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 107 раз
Контактная информация:

Re: ГОиЧС. Комбикормовый завод

Сообщение Dalex »

что-то по ссылке формул не видно(
А так есть неплохое вроде более свежее СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий....." М, 2009 Приложение В.4.

но посчитать завод весной не удалось, был завален другой работой, пришлось отказаться от завода.

Наталья, маленький эколог
Эколог
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 10:04
Откуда: Тверь
Благодарил (а): 53 раза
Поблагодарили: 8 раз

Re: ГОиЧС. Комбикормовый завод

Сообщение Наталья, маленький эколог »

А мне вот не отказаться(((
Придется считать.
Может кто делал подобные расчеты и может посоветовать?
Считаю энергию взрыва. Сам комплекс состоит из элеватора, нескольких цехов и складов.
И вот не пойму какую МАССУ взвешенной в объеме помещения горючей пыли брать. Допустим беру я комбикормовый цех. Массу пыли можно взять например из ООС (г/с) за какой-то период времени (вопрос - какой брать период?).
Но по сути если будет взрыв одного цеха должны будут взорваться и стоящие рядом здания , а это + еще какая-то масса пыли???
или это у меня уж больно кровожадный сценарий)))

ГОЧС никогда не делала и с курсами не срослось пока(((
Как вообще эксперты в ГОЧС, звери?
Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: ГОиЧС. Комбикормовый завод

Сообщение EL_MATADOR »

Массу брать из ООС но с учетом массы поступимого сырья и выпущенного продукта. Период времени нужно брать в часы разгрузки сырья и в часы выхода продукции. Часы макс. нагрузки.(Время можно узнать у технолога) Допустимо считать 2 случая. 1. Наиболее вероятный. 2. Максимально опасный! Это выберает сам проектировщик согласно МДС 11-16.2002 Методические рекомендации по составлению раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства предприятий, зданий и сооружений пункт 6.1.2.
С уважением, Самозанятый инженер-проектировщик