Страница 8 из 12

Паспорт установки очистки газа

Добавлено: 08 сен 2009, 20:47
Олена
Подскажите, пожалуйста, какие документы необходимо предъявлять при регистрации паспортов ГОУ в РТН? А также какие необходимо иметь при снятии с регистрации?

Re: Паспорт установки очистки газа

Добавлено: 09 апр 2015, 13:25
Лёха
Wespe, ну так ежели в компрессор то тогда зачем было вопрос о паспорте ПГОУ поднимать?
АДСОРБЦИЯ ПРИМЕСЕЙ ТОКСИЧНОГО ГАЗА ИЗ ЗАГРЯЗНЕННОГО ВОЗДУХА

Re: Паспорт установки очистки газа

Добавлено: 09 апр 2015, 14:34
Daria PFO
Компрессора нет) сама "ГОУ" - 2-ступенчатый скрубер окиси этилена, входящий в линию по производству первичных компонентов полиэфира. Выброс очищенного "воздуха" идет в окружающую среду.Инспектор выписал предписание о необходимости разработки паспорта. Я сторонее лицо, к которому обратилось предприятие за разработкой, но в своей не очень большой практике встречаюсь с этим впервые. До этого сталкивалась только с паспортами пылегазоочистных установок) В связи с этим и возник вопрос) Прошу прощения за некорректные формулировки)

Re: Паспорт установки очистки газа

Добавлено: 09 апр 2015, 15:09
Wespe
Вы схему распишите всё-таки поподробнее...

Re: Паспорт установки очистки газа

Добавлено: 13 апр 2015, 09:42
Daria PFO
Wespe
К сожалению, схему подробнее расписать не могу. На завод нас не пустили и руководство приняло решение отказаться от данных работ.
Мне конечно теперь и самой интересно разобраться. Будет что то вроде домашней работы у меня. Всем спасибо за консультации!
P.S. Схему и описание прикрепила бы (может кому интересно), но не умею( Пошла учиться [smile]

Re: Паспорт установки очистки газа

Добавлено: 11 июн 2015, 11:45
Иннуська
Добрый день, подскажите, что делать, если на предприятии есть паспорт ГОУ, но на протяжении нескольких лет нет актов проверки? Можно ли подшивать в старый паспорт новые акты?

Re: Паспорт установки очистки газа

Добавлено: 23 июн 2015, 11:03
OlgaEcolog
Извините, возможно очень глупый вопрос, но все же ....
На предприятии на участке покраски в вентиляции установлен фильтр ФЯВ (фильтр ячейковый воздушный).
На участке паяльных работ в вентиляции установлен фильтр "Совплим MF-3000" (кассетный фильтр воздуха).
Все эти фильтры заменяются на производстве на новые(по данным предприятия) не реже 2-х раз в год.
Являются ли данные фильтры ГОУ?

Re: Паспорт установки очистки газа

Добавлено: 23 июн 2015, 11:55
Лёха
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК ОЧИСТКИ ГАЗА (УТВ. МИНХИММАШЕМ СССР 28.11.1983)
2.2. Установка очистки газа - комплекс сооружений, оборудования и аппаратуры, предназначенный для отделения от поступающего из промышленного источника газа или превращения в безвредное состояние веществ, загрязняющих атмосферу.
2.3. Аппарат очистки газа - элемент установки, в котором непосредственно осуществляется избирательный процесс улавливания или обезвреживания веществ, загрязняющих атмосферу.
Да, является.

Re: Паспорт установки очистки газа

Добавлено: 23 июн 2015, 12:40
OlgaEcolog
Лёха,
Тогда в таком случае, предприятию на эти "ГОУ" придется делать паспорта и ежегодно подтверждать эффективность замерами? Даже если они каждый раз новые устанавливают, какой смысл подтверждать эффективность?

Re: Паспорт установки очистки газа

Добавлено: 23 июн 2015, 12:48
Лёха
OlgaEcolog, а моя какая забота? найдите лаборатории которые это могут померить.
3.6. Установки очистки газа должны подвергаться проверке на соответствие фактических параметров работы установки проектным не реже одного раза в год, а также в следующих случаях:
а) при работе технологического оборудования на измененном режиме более 3-х месяцев или при переводе его на новый постоянный режим работы;
б) после строительства, капитального ремонта или реконструкции установки.
Результаты проверки оформляются актом и заносятся в паспорт установки.
В случае несоответствия параметров работы установки проектным принимаются необходимые меры для наладки установки, ее реконструкции или замены.
Примечание. Установки с высоким содержанием токсичных примесей - не реже 2-х раз в год.

Re: Паспорт установки очистки газа

Добавлено: 23 июн 2015, 12:53
eslivremyazastinet
Но все-же вопрос применения ПЭУ-84 остается открытым - долго изучал его, пока работал на жбк. Предположу, что формально он неприменим в силу ст.2 N 7-ФЗ и ст.2 N 96-ФЗ.
Поправка - не применим в целях вышеуказанных законов, в т.ч. надзора и прочего, что впрочем не запрещает его использовать, если вы хотите.