Газопроводы высокого давления I категории прокладываются вне территории застройки и представляют собой закольцованную сеть, опоясывающую город. К данным газопроводам присоединены газорегуляторные пункты (ГРП) 6, в которых давление газа снижается с 0,6-1,2 МПа до 0,3-0,6 МПа. С этим давлением газ после ГРП подается в газопроводы высокого давления II категории, к которым присоединяются производственные здания и отдельно стоящие крупные отопительные котельные, расположенные на территории поселений. Газопроводы высокого давления II категории образуют на территории поселений закольцованную сеть.
В газопроводах высокого давления 1 категории как раз 0,6-1,2 МПа. И одорируется газ только после подачи в сеть для разбора потребителями из газопроводов 2 категории (0,3-0,6 МПа)
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
Там давление 0,7 МПа и это тоже считается высокое давление.
Газопровод идет по территории города от ГРС, а следовательно он одорированный (это я у газовиков точно узнавал)
Проблема в том что даже продувка, где объем газа не такой большой, также не проходит по СПМ. Превышение 7-9ПДК.
Поддержу Леху, в таком случае вы можете сработать газ до 3 атмосфер скорей всего. Кроме того, а конкретно где вы планируете старваливать на ГРП.
Кстати с учетом скорости стравливания, у вас максимально разовый выброс будет мизерным, может вы с нулями немного спутались
1. Что касается давления до которого сбрасывается -
Согласно "Инструкции по присоединению (врезке) вновь построенных газопроводов к действующим газовым сетям" п.8 для работы давление в газопроводе (очевидно избыточное) должно быть 20-150 мм. вод. ст. (т.е. 2*10-4 - 15*10-4 МПа). В противном случае либо давление упадет до нуля и будет опасность подсасывания воздуха, либо слишком высокое давление затруднит процесс сварки.
2. Место стравливания определяется отключающими задвижками, по обе стороны от которых предусмотрены сбросные устройства. Это не ГРП, не ГРС.
3. Время стравливания я смог определить документально только по ОНТП 51-1-85. При чем номограмма определения времени "опорожнения" не предусматривает более 200мин.
Т.е. мои 4000м.куб выходят за максимум 3,5 часа.
4. Скорость стравливания, равно как и высоту пробовал разные. скорость выхода ГВС больше 500 м/с все-равно больше не сделать в программе.
Главная проблема заключается не в самом газе (метане) а в одоранте. ПДК для СПМ 5*10-5 мг/м³ , а его добавляют в газ в количестве 16 мг/м3.
Если бы это было предприятие, то можно было бы использовать ПДК рабочей зоны - 1 мг/м3, но тут работы недалеко от больницы.
Trumm писал(а): 1. Что касается давления до которого сбрасывается -
Согласно "Инструкции по присоединению (врезке) вновь построенных газопроводов к действующим газовым сетям" п.8 для работы давление в газопроводе (очевидно избыточное) должно быть 20-150 мм. вод. ст. (т.е. 2*10-4 - 15*10-4 МПа). В противном случае либо давление упадет до нуля и будет опасность подсасывания воздуха, либо слишком высокое давление затруднит процесс сварки.
Какое всасывание? Избыточное давление — это разница между абсолютным и атмосферным (барометрическим) давлением. В данном случае давление ниже атмосферного (0,1 МПа) вы не получите. Никакого всасывания не будет.
Trumm писал(а): 4. Скорость стравливания, равно как и высоту пробовал разные. скорость выхода ГВС больше 500 м/с все-равно больше не сделать в программе.
Trumm писал(а): 3. Время стравливания я смог определить документально только по ОНТП 51-1-85. При чем номограмма определения времени "опорожнения" не предусматривает более 200мин.
Т.е. мои 4000м.куб выходят за максимум 3,5 часа.
Про расчет времени и других параметров можно посмотреть тут (численное решение) и тут (решение с диффурами). Это мой вариант расчета.
Также в этой теме есть вариант расчета пользователя ekir. Полистайте с пятой страницы, интересно. Уже несколько лет мусолим эту тему. Не забывайте про поиск.
masm0, про давление я цитировал "Инструкцию по присоединению (врезке) вновь построенных газопроводов к действующим газовым сетям" и скорость стравливания конечно не 500 м/с.
Как вы правильно заметили вопросы объема газа, скорости выхода, диаметра устья и т.д. разбиются достаточно давно в отдельной теме.
Вопрос в другом.
Любой расчет рассеивания одорированного газа при стравливании или продувке не укладывается в ПДК.
Я думаю что это связано с достаточно жестким ПДК. В газ его добавляют 16 мг/м.куб а ПДК 0,00005 мг/м.куб.
Этот вопрос тоже поднимался раньше, но пока я не нашел решения данной проблемы.
Да, с меркаптанами, действительно есть проблема. Тоже ни раз сталкивался. Особенно если на ГРС газ поступает уже одорированным на КС.
Кроме того, есть еще одна нерешенная проблема. На самом деле ОНД-86 не предназначен для расчета приземных концентраций от источников с околозвуковой скоростью и таких параметров выброса (очень высокое давление и очень низкая температура). В новом ОНД, который пока существует только в виде проекта, появились рекомендации для околозвуковых и сверхзвуковых источников. Но проблема расчета рассеивания очень холодных выбросов (десятки-сотни Кельвинов) так и не решена. Это информация "из первых рук".
Какой из этого вывод? Мы не можем объективно утверждать, что в данном случае возможно превышение приземных концентраций в расчетных точках, впрочем, как и обосновать отсутствие превышения. И все наши расчеты на самом деле — это "филькина грамота".
Невозможность объективно посчитать СПМ не снимает необходимости обосновать соблюдение нормативов.
Господа экологи как вы выходите из этой ситуации?
Я считал операции стравливания и продувки на период строительства, поэтому один из вариантов такой - считаем рассеивание ЗВ при при выходе одорированного газа (Метан и СПМ), фиксируем превышение СПМ и в качестве мероприятия прописываем устранение источника загрязнения атмосферы.
Мне не очень нравится такое решение. Может кто-то по другому выходит из этой ситуации...
Форум "Форум для экологов" является общедоступным для всех зарегистрированных пользователей и осуществляет свою деятельность с соблюдением действующего законодательства РФ.
Администрация форума не осуществляет контроль и не может отвечать за размещаемую пользователями на форуме "Форум для экологов" информацию.
Вместе с тем, Администрация форума резко отрицательно относится к нарушению авторских прав на территории "Форум для экологов".
Поэтому, если Вы являетесь обладателем исключительных имущественных прав, включая:
- исключительное право на воспроизведение;
- исключительное право на распространение;
- исключительное право на публичный показ;
- исключительное право на доведение до всеобщего сведения
и Ваши права тем или иным образом нарушаются с использованием данного форума, мы просим незамедлительно сообщать нам по электронной почте.
Ваше сообщение в обязательном порядке будет рассмотрено. Вам поступит сообщение о результатах проведенных действий, относительно предполагаемого нарушения исключительных прав.
При получении Вашего сообщения с корректно и максимально полно заполненными данными жалоба будет рассмотрена в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней.
Наш email: eco@integral.ru
ВНИМАНИЕ! Мы не осуществляем контроль за действиями пользователей, которые могут повторно размещать ссылки на информацию, являющуюся объектом Вашего исключительного права.
Любая информация на форуме размещается пользователем самостоятельно, без какого-либо контроля с чьей-либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения информации в сети интернет.
Однако мы в любом случае рассмотрим все Ваши корректно сформулированные запросы относительно ссылок на информацию, нарушающую Ваши права.
Запросы на удаление НЕПОСРЕДСТВЕННО информации со сторонних ресурсов, нарушающей права, будут возвращены отправителю.