Расчет выбросов от ГРП
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Расчет выбросов от ГРП
Если был опыт работы по расчетам выбросов ЗВ от ГРП, поделитесь пожалуйста "секретами"!
Re: расчет выбросов от ГРП
В моей работе ГРП представлял собой моноблок, состоящий из трёх помещений:
- технологического - для размещения технологического оборудования;
- кубовой - для размещения отопительного газового котла АОГВ-11,6;
- помещения для радиотелемеханики.
Выбросы рассматривались от газового котла АОГВ-11,6, может еще быть сброс природного газа через свечи, если есть газопроводы.
- технологического - для размещения технологического оборудования;
- кубовой - для размещения отопительного газового котла АОГВ-11,6;
- помещения для радиотелемеханики.
Выбросы рассматривались от газового котла АОГВ-11,6, может еще быть сброс природного газа через свечи, если есть газопроводы.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1692
- Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
- Награды: 3
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 343 раза
- Поблагодарили: 542 раза
Re: расчет выбросов от ГРП
Работа ГРП при наличии утечек запрещена впринципе. Выбросы могут происходить только при профилактических и ремонтных работах, при этом объем выброса будет равен фактическому объему полостей газопроводов при их аэрации.
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 2003
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Re: расчет выбросов от ГРП
много красивых и умных слов можно заменить одним-двумя - геометрическому объемуeko-ksv писал(а):объем выброса будет равен фактическому объему полостей газопроводов при их аэрации.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
- Награды: 4
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: расчет выбросов от ГРП
Расчет можно произвести по РД51-100-85, но не помню отменен он или нет. И по методике по расчету удельных показателей загрязняющих веществ в выбрасах в атмосферу на объектах газового хозяйства оао гипрониигаз раздел 3.3
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: расчет выбросов от ГРП
albina, Выбросы от ГРП считай по "Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС. СТО Газпром 2-1.19-058-2006. М, 2006 "
EL_MATADOR, РД51-100-85 действует, а методика по расчету удельных показателей загрязняющих веществ в выбрасах в атмосферу на объектах газового хозяйства оао гипрониигаз ОТМЕНЕНА
EL_MATADOR, РД51-100-85 действует, а методика по расчету удельных показателей загрязняющих веществ в выбрасах в атмосферу на объектах газового хозяйства оао гипрониигаз ОТМЕНЕНА
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
Re: расчет выбросов от ГРП
Уважаемые коллеги как расчитывать объев выхода гвс из свечи грп, или скорость выхода?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
- Награды: 4
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: расчет выбросов от ГРП
Расчет выбросов произведен согласно “Методических указаний по расчету валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в газовой промышленности” РД 51-100-85 (12).
Pp (273+ tо)
V = V --------------------
Po (273+ t)*z
где V - геометрический объем газопровода V=(L * ?* D2) / 4, м3;
Pо, tо - атмосферное давление МПа и температура газа при 0?С;
Pр, t – давление МПа и температура газа в газопроводе;
z - коэффициент сжимаемости, z=0,99.
Pp (273+ tо)
V = V --------------------
Po (273+ t)*z
где V - геометрический объем газопровода V=(L * ?* D2) / 4, м3;
Pо, tо - атмосферное давление МПа и температура газа при 0?С;
Pр, t – давление МПа и температура газа в газопроводе;
z - коэффициент сжимаемости, z=0,99.
-