Объемный расход и скорость стравливаемого газа

В том числе АГЗС, АГНКС, газопроводы, нефтепроводы

Модераторы: Лёха, masm0, Kotucheny


Автор темы
Незнайка
Новичок
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 апр 2006, 06:14
Благодарил (а): 8 раз

Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Сообщение Незнайка » 17 мар 2009, 02:05

При ремонтных работах газ стравливается из отдельных участков газопроводов и просчитав этот объем по формуле результат получается отрицательный. Как это объясняется? и как вести расчеты дальше? Может считать по модулю.. Подскажите, плиз, очень нуждаюсь... Пасиба[:-;(]


Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3290
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 5
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 579 раз
Поблагодарили: 617 раз

Re: Объем стравливаемого газа

Сообщение Wespe » 01 ноя 2012, 09:33

SergeyU писал(а):Wespe, masm0, данные параметры определены согласно "методических указаний по расчету залповых выбросов природного газа в атмосферу при технологических операциях на линейной части магистральных трубопроводов" ООО "Газпром ВНИИГАЗ.
в примере данной методике, на странице 15, показан расчет аналогичный нашему, в котором полученный расход выбрасываемой газовоздушной смеси составляет 301,2 куб. м/с в нашем расчету цифра получилась немного скромнее.
для справки: максимальный разовый расход газа в примере составляет 204838,7 г/с
SergeyU Ещё раз повторяю, не в том речь, что объемы там в примере какие то большие и всё окей... Там хоть стотысячпитсот миллонов может быть м3/с, если он (объем этот) будет выбрасываться через достаточное количество свечей с достаточным диаметром. Вопрос в дальнейшем - 301,2 м3/с через одну свечу диаметром 0,3 м просто не пройдет! В общем то это не Ваша головная боль, а технологов, которые должны рассчитать параметры свечи/свечей в зависимости от их пропускной способности.
SergeyU писал(а):и вообще, вопрос был про ограничение по вводу чисел в ПДВ и УПРЗА. ;) которое, имхо, лишнее.
Вы фактически пытаетесь неправильный расчёт сделать правильным за счёт снятия ограничений на число чисел в УПРЗе [wink22] У Вас расчёт объёмного расхода может сто раз и правильный, а свеча, вернее ПСК, подобраны неверно, поэтому и чиселы/циферы по скорости такие запредельные получаются...
P.S.
SergeyU писал(а):
при этом скорость выхода ГВС будет 4244 м/с
"Земля, земля! Я - Газопровод! Как слышно меня? Приём, приём!" :mrgreen:

Код: Выделить всё

http://ru.wikipedia.org/wiki/Космическая_скорость
[smile]
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)


SergeyU
Эколог
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 07 ноя 2007, 16:20
Откуда: Курск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 11 раз

Re: Объем стравливаемого газа

Сообщение SergeyU » 01 ноя 2012, 10:34

Wespe
и как же по вашему происходит ремонт магистрального газопровода? - замена труб магистрального газопровода диаметром трубы 1,4 м длиной участка 30 км, и давлением 7,5 МПа? ;)

Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3290
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 5
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 579 раз
Поблагодарили: 617 раз

Re: Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Сообщение Wespe » 01 ноя 2012, 10:48

SergeyU писал(а):Wespe
и как же по вашему происходит ремонт магистрального газопровода? - замена труб магистрального газопровода диаметром трубы 1,4 м длиной участка 30 км, и давлением 7,5 МПа? ;)
!
Вы как глухой честное слово... Или читать не умеете... Или читаете через слово... Конечно вы правы!
Ремонт газопровода так и происходит - выбросом газа из свечи со скоростью, составляющей больше половины первой космической... Могу посоветовать уменьшить площадь сечения свечи, чтобы достигнуть скорости не в 4244 м/с, а в 8000 м/с, тогда при ремонтах газопровода можно заодно будет спутники запускать на орбиту и баллистические ракеты по врагам на другой стороне земли... :mrgreen:
P.S.
А РФ подписала конвенцию Объединённых галактических наций "О трансграничном переносе в иные галактики парниковых газов и загрязняющих веществ"? :mrgreen:
P.S.2
Подойдите Вы к вашим технологам или промбезопасникам, объясните про скорость 4244 м/с и пусть они вправят Вам ... э... объяснят что к чему... [yes]

Добавлено after 19 minutes 44 seconds:
Re: УПРЗА "Эколог" 3.0 вариант "Газ" (применим для...)
SergeyU писал(а):Wespe
и как же по вашему происходит ремонт магистрального газопровода? - замена труб магистрального газопровода диаметром трубы 1,4 м длиной участка 30 км, и давлением 7,5 МПа? ;)
И ещё раз - у Вас либо неправильно указан диаметр продувочной свечи, либо, что более вероятно, этих свечей не одна, а несколько.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2308
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 10
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 582 раза
Поблагодарили: 1258 раз
Контактная информация:

Re: Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Сообщение masm0 » 03 ноя 2012, 20:44

SergeyU, расход газа при рабочих условиях будет на порядок меньше.

Добавлено after 16 minutes 1 second:
Я решал как-то так. Тут без диффуров:
http://yadi.sk/d/9rsJB0ia0Y-qQ

Ой, это какой-то старый расчет без z. Ну, сами доработайте. Думаю, что не скоро вернусь к газпрому. Дарю, вощем, всем.
Изображение



Янат
Заслуженный эколог
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
Благодарил (а): 189 раз
Поблагодарили: 12 раз

Re: Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Сообщение Янат » 06 окт 2013, 13:49

Коллеги, у меня есть объем стравливаемого газа и состав. Я правильно понимаю, что я могу посчитать т/период стравливания, но г/с я никак не рассчитаю, не зная время стравливания (время стравливания узнать мне не у кого). На просторах интернета вычитала что время стравливания 15 мин, у меня объем газа - 310 тыс м куб, т.е. знания г/с будут оочень большие? Или может есть методика где можно расчетным путем узнать время?


Потапова Юлия
Эколог
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 16 май 2013, 19:38
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 36 раз

Re: Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Сообщение Потапова Юлия » 06 окт 2013, 14:05

время стравливания 15 мин
Так это время одного стравливания? А сколько раз газ стравливается за год?


Янат
Заслуженный эколог
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
Благодарил (а): 189 раз
Поблагодарили: 12 раз

Re: Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Сообщение Янат » 06 окт 2013, 18:34

У меня реконструкция газопровода, по календарному плану на стравливание газа дается один день (одна смена), смена длится 8 часов.

Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3290
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 5
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 579 раз
Поблагодарили: 617 раз

Re: Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Сообщение Wespe » 06 окт 2013, 20:04

Янат писал(а):Коллеги, у меня есть объем стравливаемого газа и состав. Я правильно понимаю, что я могу посчитать т/период стравливания, но г/с я никак не рассчитаю, не зная время стравливания (время стравливания узнать мне не у кого). На просторах интернета вычитала что время стравливания 15 мин, у меня объем газа - 310 тыс м куб, т.е. знания г/с будут оочень большие? Или может есть методика где можно расчетным путем узнать время?
Посмотрите Раздел 3.8 РМ 62-91-90 формула 51.
P.S.
Вообще есть ещё зависимость от вида продувки...
P.S.2
В СТО Газпрома должен быть расчёт времени продувки/стравливания, не скажу правда в каком, не помню. В нашем ТКП есть точно, а там на 90% всё с газпромовских СТО слизано...
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)


Потапова Юлия
Эколог
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 16 май 2013, 19:38
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 36 раз

Re: Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Сообщение Потапова Юлия » 06 окт 2013, 21:22

У меня реконструкция газопровода, по календарному плану на стравливание газа дается один день (одна смена), смена длится 8 часов.
Тогда получается, что при объеме газа 310 тыс. куб. м и непрерывном стравливании в течение 8 часов, скорость стравливания 10,764 куб.м в секунду.
Мне эта цифра кажется очень большой. Такой объем означает, что при диаметре отверстия в полметра скорость выхода будет почти 55 м/с.
Т.е. либо объем газа меньше, либо времени нужно больше.


Янат
Заслуженный эколог
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
Благодарил (а): 189 раз
Поблагодарили: 12 раз

Re: Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Сообщение Янат » 07 окт 2013, 08:18

Wespe писал(а):
Янат писал(а):Коллеги, у меня есть объем стравливаемого газа и состав. Я правильно понимаю, что я могу посчитать т/период стравливания, но г/с я никак не рассчитаю, не зная время стравливания (время стравливания узнать мне не у кого). На просторах интернета вычитала что время стравливания 15 мин, у меня объем газа - 310 тыс м куб, т.е. знания г/с будут оочень большие? Или может есть методика где можно расчетным путем узнать время?
Посмотрите Раздел 3.8 РМ 62-91-90 формула 51.
P.S.
Вообще есть ещё зависимость от вида продувки...
P.S.2
В СТО Газпрома должен быть расчёт времени продувки/стравливания, не скажу правда в каком, не помню. В нашем ТКП есть точно, а там на 90% всё с газпромовских СТО слизано...
Wespe, в моей методике РМ 62-91-90 нет раздела 3.8 и формулы 51...может это в какой то другой методике?


Ответить

Вернуться в «Объекты добычи, переработки, транспортировки нефти и газа»

Форум для экологов : Отказ от ответственности