Объемный расход и скорость стравливаемого газа
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Объемный расход и скорость стравливаемого газа
При ремонтных работах газ стравливается из отдельных участков газопроводов и просчитав этот объем по формуле результат получается отрицательный. Как это объясняется? и как вести расчеты дальше? Может считать по модулю.. Подскажите, плиз, очень нуждаюсь... Пасиба[:-;(]
Re: Объем стравливаемого газа
Стравливние газа на свечу из газопровода надо считать по РМ 62-91-90. Получается нормально. И обязательно надо учитывать период осреденения 20-30 минут, ведь выброс происходит за секунды.
-
- Эколог
- Сообщения: 789
- Зарегистрирован: 24 авг 2005, 21:17
- Откуда: Муром
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 8 раз
- Контактная информация:
Re: Объем стравливаемого газа
Методика расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования
РМ 62-91-90, Воронеж, 1990
Разарботчик: Воронежский филиал ГИПРОКАУЧУК
394029, Воронеж, Ленинский пр., 10
РМ 62-91-90, Воронеж, 1990
Разарботчик: Воронежский филиал ГИПРОКАУЧУК
394029, Воронеж, Ленинский пр., 10
-
- Эколог
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 04 авг 2006, 12:13
- Откуда: Нижний Новгород
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Объем стравливаемого газа
Сейчас вышел СТО Газпром 11-2005 Методические указания по расчёту валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в ОАО "Газпром" - считать надо по нему. Выпущен взамен РД 51-90-84 Методические указания по расчёту валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в газовой промышленности - раньше считали по этому РД.
Re: Объем стравливаемого газа
oroshina
"Стравливние газа на свечу из газопровода надо считать по РМ 62-91-90. Получается нормально. И обязательно надо учитывать период осреденения 20-30 минут, ведь выброс происходит за секунды.
Написано: 18.08.2006 09:37 "
1. Выбросы - может быть, но опорожнение производится несколько часов, в зависимости от объема трубопровода.
2. oroshina, если есть электронная версия РМ 62-91-90, был бы безмерно благодарен за ее получение vgvp@vlink.ru
V.Kurochkin
"Сейчас вышел СТО Газпром 11-2005 Методические указания по расчёту валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в ОАО "Газпром" - считать надо по нему. Выпущен взамен РД 51-90-84 Методические указания по расчёту валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в газовой промышленности - раньше считали по этому РД."
1.Существует МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГАЗА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТЕРЬ В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА (РД 153-39.4-079-01)
По логике, если мы имеем дело с газопроводами бытового газа, эта методика наиболее близка к нашим задачам.
2. Анологичная просьба и благодарность в отношении электронной версии "СТО Газпром 11-2005..."
"Стравливние газа на свечу из газопровода надо считать по РМ 62-91-90. Получается нормально. И обязательно надо учитывать период осреденения 20-30 минут, ведь выброс происходит за секунды.
Написано: 18.08.2006 09:37 "
1. Выбросы - может быть, но опорожнение производится несколько часов, в зависимости от объема трубопровода.
2. oroshina, если есть электронная версия РМ 62-91-90, был бы безмерно благодарен за ее получение vgvp@vlink.ru
V.Kurochkin
"Сейчас вышел СТО Газпром 11-2005 Методические указания по расчёту валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в ОАО "Газпром" - считать надо по нему. Выпущен взамен РД 51-90-84 Методические указания по расчёту валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в газовой промышленности - раньше считали по этому РД."
1.Существует МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГАЗА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТЕРЬ В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА (РД 153-39.4-079-01)
По логике, если мы имеем дело с газопроводами бытового газа, эта методика наиболее близка к нашим задачам.
2. Анологичная просьба и благодарность в отношении электронной версии "СТО Газпром 11-2005..."
-
- Эколог
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 04 авг 2006, 12:13
- Откуда: Нижний Новгород
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Объем стравливаемого газа
Vol
Мы делаем проекты для предприятий Волготрансгаза (Газпром) так что я знаю о чём говорю.
В принципе же можно посчитать выбросы от участков газопроводов основываясь на физических свойствах газов и основах термодинамики.
По поводу времени опорожнения участков газопровода - применяем осреднение 20 минут. Существует программа для расчёта времени опорожнения - применяется на трассе и у диспетчеров КС.
О бытовых газопроводах спорить не буду (низкие сети мы не считаем), а вот всю магистраль, газопроводы отводы к ГРС, КС надо считать по новому СТО.Существует МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГАЗА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТЕРЬ В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА (РД 153-39.4-079-01)
По логике, если мы имеем дело с газопроводами бытового газа, эта методика наиболее близка к нашим задачам.
Мы делаем проекты для предприятий Волготрансгаза (Газпром) так что я знаю о чём говорю.
В принципе же можно посчитать выбросы от участков газопроводов основываясь на физических свойствах газов и основах термодинамики.
По поводу времени опорожнения участков газопровода - применяем осреднение 20 минут. Существует программа для расчёта времени опорожнения - применяется на трассе и у диспетчеров КС.
В электронном виде нет - сами только недавно получили.Анологичная просьба и благодарность в отношении электронной версии "СТО Газпром 11-2005..."