Объемный расход и скорость стравливаемого газа
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Объемный расход и скорость стравливаемого газа
При ремонтных работах газ стравливается из отдельных участков газопроводов и просчитав этот объем по формуле результат получается отрицательный. Как это объясняется? и как вести расчеты дальше? Может считать по модулю.. Подскажите, плиз, очень нуждаюсь... Пасиба[:-;(]
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Объем стравливаемого газа
Ну без этого никак...enbao писал(а):Ну тогда получается необходимо знать диаметр и количество этих ЗРА,ну опять таки эти данные надо уточнять!
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Эколог
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 20 ноя 2009, 14:05
- Откуда: Пятигорск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Объем стравливаемого газа
Блин сколько всякого г...,которое зависит не от тебя, а до гипа хрен достучишься!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Объем стравливаемого газа
Да при чем тут сам кран... речь идет о диаметре проходного сечения ЗРА (ЗРО). Это первое, во вторых " кран на свечу меньшего диаметра" не такое уж и редкое явление и не только при нехватке оборудования встречающееся, я своими глазами не раз видет трубопроводы диаметром 25, 50, 100, 200 мм, входящие от разных потоков в свечу диаметром 300, 400, 630 мм. Ну и возвращаясь к диаметру "крана", повторюсь - речь идет не о входном или выходном сечении, а о проходном, часто встречающаеся исполнение на практике - вход - 100 мм, выход - 100 мм, проходное сечение -90 мм или там 50 мм-50 мм-40 мм и так далее. Регулирующие и перепускные клапана - вход - 20 мм, диаметр прохода - может быть 12 мм (т.е. меньше входа), а может и 22 мм, диаметр входа 50 мм, диаметр прохода - 38 мм. Я уже не говорю о предохранительных клапанах, в которых диаметр входного и проходного сечения может отличаться в два и более раза. Это я все привел чисто для примера, чтобы показать, что диаметр свечи это не ориентир, надо в принципе привязываться к минимальному значению диаметра, а что это будет - диаметр свечи, входа или прохода ЗРА уже дело десятое.ФКМ писал(а):Wespe
Вообще-то кран на свечу меньшего диаметра, чем сама свеча это настолько редко встречающееся явление, причем в возникающее при нехватке оборудования
Я объяснил, что имел ввиду?
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Объем стравливаемого газа
Стучать надо тяжелыми предметами :D или найти другой подход к ГИПу - [!beer]enbao писал(а):Блин сколько всякого г...,которое зависит не от тебя, а до гипа хрен достучишься!
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 951
- Зарегистрирован: 27 окт 2008, 15:41
- Награды: 1
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 69 раз
Re: Объем стравливаемого газа
Wespe
А ЗРА и кран это разве не одно и тоже, газопроводы разных диаметров в свечу просто так войти не могут перед свечой всегда ставится кран,
А ЗРА и кран это разве не одно и тоже, газопроводы разных диаметров в свечу просто так войти не могут перед свечой всегда ставится кран,
"Делай что должно, и будь что будет!" - Катон
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Объем стравливаемого газа
Не понял :? . Где я вообще что-то говорил про отличия ЗРА и крана как класса. Естественно, что кран это один из видов ЗРА. Речь идет о том диаметр проходного сечения ЗРА перед свечей, соответственно и пропусная способность ЗРА, могут отличаться и в немалых случаях отличаются от диаметра и пропускной способности свечи/воздушки, через которую уже конечно происходит выброс в атмосферу.ФКМ писал(а):Wespe
А ЗРА и кран это разве не одно и тоже, газопроводы разных диаметров в свечу просто так войти не могут перед свечой всегда ставится кран,
P.S.
Еще раз привожу пример - емкость с СУГ, от емкости воздушка с вентилем, диаметр воздушки 50 мм, проходного сечения вентиля 46 мм, далее воздушка идет в коллектор 200 мм, коллектор входит в свечу 630 мм. Так вот если пропусная способность вентиля при условиях сброса будет равна к примеру 1000 кг/час, то больше чем 1000 кг/час через свечу не пойдет, будь она хоть 5 метров в диаметре.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Объем стравливаемого газа
И еще один момент. Не могу сказать за объекты газоснабжения, но на технологических установках нефтехимических производств нередко можно наблюдать картину нахождения на трубопроводе подачи сырья (СУГ) небольшие воздушечки с ЗРА через которые при капремонтах и проводят продувки.ФКМ писал(а):Wespe
А ЗРА и кран это разве не одно и тоже, газопроводы разных диаметров в свечу просто так войти не могут перед свечой всегда ставится кран,
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Модератор
- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 598 раз
- Поблагодарили: 1330 раз
- Контактная информация:
Re: Объем стравливаемого газа
Начало этой темы здесь
Не будет у Вас такой скорости. Максимальной будет скорость звука в данной среде. Т.е. около 300 м/с. При этом газ будет очень плотный и холодный, поэтому расход при рабочих условиях будет меньше. Это же критическое истечение. Изучайте газодинамику (см. формулу Сен-Венана ).SergeyU писал(а):при этом скорость выхода ГВС будет 4244 м/с
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Объем стравливаемого газа
Есть такое понятие - "пропускная сособность"... то есть вот так просто арифметически скорость высчитывать нельзя, такой объемный расход на свече 0,3 м диаметром не пройдет...SergeyU писал(а):Доброго времени суток.
при ремонте магистрального газопровода, расход ГВС достигает до 300 куб.м/с, диаметр свечи 0,3 м. при этом скорость выхода ГВС будет 4244 м/с , что не возможно ввести в программу, так как диапазон ввода программ УПРЗА и ПДВ от 0 до 500 м/с. подскажите, как быть в данной ситуации.
я бы сказал, что такой скорости не будет, потому что такого объемного расхода не будет...Не будет у Вас такой скорости.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Эколог
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 07 ноя 2007, 16:20
- Откуда: Курск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Re: Объем стравливаемого газа
Wespe, masm0, данные параметры определены согласно "методических указаний по расчету залповых выбросов природного газа в атмосферу при технологических операциях на линейной части магистральных трубопроводов" ООО "Газпром ВНИИГАЗ.
в примере данной методике, на странице 15, показан расчет аналогичный нашему, в котором полученный расход выбрасываемой газовоздушной смеси составляет 301,2 куб. м/с
в нашем расчету цифра получилась немного скромнее.
для справки: максимальный разовый расход газа в примере составляет 204838,7 г/с
и вообще, вопрос был про ограничение по вводу чисел в ПДВ и УПРЗА. ;) которое, имхо, лишнее.
в примере данной методике, на странице 15, показан расчет аналогичный нашему, в котором полученный расход выбрасываемой газовоздушной смеси составляет 301,2 куб. м/с
в нашем расчету цифра получилась немного скромнее.
для справки: максимальный разовый расход газа в примере составляет 204838,7 г/с
и вообще, вопрос был про ограничение по вводу чисел в ПДВ и УПРЗА. ;) которое, имхо, лишнее.