Объемный расход и скорость стравливаемого газа

В том числе АГЗС, АГНКС, газопроводы, нефтепроводы

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny


Автор темы
Незнайка
Новичок
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 апр 2006, 06:14
Благодарил (а): 8 раз

Объемный расход и скорость стравливаемого газа

Сообщение Незнайка »

При ремонтных работах газ стравливается из отдельных участков газопроводов и просчитав этот объем по формуле результат получается отрицательный. Как это объясняется? и как вести расчеты дальше? Может считать по модулю.. Подскажите, плиз, очень нуждаюсь... Пасиба[:-;(]
Аватара пользователя

Саша
Интеграл-Клуб
Сообщения: 501
Зарегистрирован: 19 июл 2005, 06:37
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 16 раз
Контактная информация:

Re: Объем стравливаемого газа

Сообщение Саша »

А по какой методике Вы считаете?

Автор темы
Незнайка
Новичок
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 апр 2006, 06:14
Благодарил (а): 8 раз

Re: Объем стравливаемого газа

Сообщение Незнайка »

ОНД-86

oroshina
Эколог
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 06 дек 2005, 09:22

Re: Объем стравливаемого газа

Сообщение oroshina »

Стравливние газа на свечу из газопровода надо считать по РМ 62-91-90. Получается нормально. И обязательно надо учитывать период осреденения 20-30 минут, ведь выброс происходит за секунды.

ozoniya
Эколог
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 03 апр 2006, 16:18
Откуда: Сочи
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Объем стравливаемого газа

Сообщение ozoniya »

А как называется РМ 62-91-90 и кто разработал?


Liapa
Эколог
Сообщения: 789
Зарегистрирован: 24 авг 2005, 21:17
Откуда: Муром
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация:

Re: Объем стравливаемого газа

Сообщение Liapa »

Методика расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования
РМ 62-91-90, Воронеж, 1990

Разарботчик: Воронежский филиал ГИПРОКАУЧУК
394029, Воронеж, Ленинский пр., 10
Аватара пользователя

ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2657
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 3
Благодарил (а): 494 раза
Поблагодарили: 194 раза
Контактная информация:

Re: Объем стравливаемого газа

Сообщение ro_ »

А кто именно из сотрудников занимался разработкой???

V.Kurochkin
Эколог
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 04 авг 2006, 12:13
Откуда: Нижний Новгород
Поблагодарили: 7 раз

Re: Объем стравливаемого газа

Сообщение V.Kurochkin »

Сейчас вышел СТО Газпром 11-2005 Методические указания по расчёту валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в ОАО "Газпром" - считать надо по нему. Выпущен взамен РД 51-90-84 Методические указания по расчёту валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в газовой промышленности - раньше считали по этому РД.

Vol
Эколог
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 13 июл 2005, 01:13
Поблагодарили: 2 раза

Re: Объем стравливаемого газа

Сообщение Vol »

oroshina
"Стравливние газа на свечу из газопровода надо считать по РМ 62-91-90. Получается нормально. И обязательно надо учитывать период осреденения 20-30 минут, ведь выброс происходит за секунды.
Написано: 18.08.2006 09:37 "

1. Выбросы - может быть, но опорожнение производится несколько часов, в зависимости от объема трубопровода.
2. oroshina, если есть электронная версия РМ 62-91-90, был бы безмерно благодарен за ее получение vgvp@vlink.ru

V.Kurochkin
"Сейчас вышел СТО Газпром 11-2005 Методические указания по расчёту валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в ОАО "Газпром" - считать надо по нему. Выпущен взамен РД 51-90-84 Методические указания по расчёту валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в газовой промышленности - раньше считали по этому РД."

1.Существует МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГАЗА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТЕРЬ В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА (РД 153-39.4-079-01)
По логике, если мы имеем дело с газопроводами бытового газа, эта методика наиболее близка к нашим задачам.
2. Анологичная просьба и благодарность в отношении электронной версии "СТО Газпром 11-2005..."

V.Kurochkin
Эколог
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 04 авг 2006, 12:13
Откуда: Нижний Новгород
Поблагодарили: 7 раз

Re: Объем стравливаемого газа

Сообщение V.Kurochkin »

Vol
Существует МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГАЗА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОТЕРЬ В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА (РД 153-39.4-079-01)
По логике, если мы имеем дело с газопроводами бытового газа, эта методика наиболее близка к нашим задачам.
О бытовых газопроводах спорить не буду (низкие сети мы не считаем), а вот всю магистраль, газопроводы отводы к ГРС, КС надо считать по новому СТО.
Мы делаем проекты для предприятий Волготрансгаза (Газпром) так что я знаю о чём говорю.
В принципе же можно посчитать выбросы от участков газопроводов основываясь на физических свойствах газов и основах термодинамики.
По поводу времени опорожнения участков газопровода - применяем осреднение 20 минут. Существует программа для расчёта времени опорожнения - применяется на трассе и у диспетчеров КС.
Анологичная просьба и благодарность в отношении электронной версии "СТО Газпром 11-2005..."
В электронном виде нет - сами только недавно получили.

Ответить

Вернуться в «Объекты добычи, переработки, транспортировки нефти и газа»

Форум для экологов : Отказ от ответственности