Сети газоснабжения

В том числе АГЗС, АГНКС, газопроводы, нефтепроводы

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny


Автор темы
keepesh
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 28 ноя 2007, 11:16

Сети газоснабжения

Сообщение keepesh »

Здравствуйте.
Поделитесь пожалуйст опытом.
Делаю раздел Перечень мероприятий по охране окружающей среды к проекту "Сети газоснабжения многоквартирных жилых домов и частного сектора..." Сети ветвящиеся. Газопровод подземный, ввод в здания - по фасадам. Есть шкафной газораспределительный пункт блочный для понижения давления с 0,6МПа до 0,002МПа.
Как лучше выделить источники загрязнения? взять всю территории как один неорганизованый источник или разбить всяю сеть на прямые участки и каждый такой участок выделить как отдельный линейный источник?
И вообще, имеет ли смысл считать выбросы от технологических утечек газа на при подземной прокладке газопровода?
Заранее благодарю.

Annne
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 13:59

Re: Сети газоснабжения

Сообщение Annne »

Подскажи пожалуйста по какой методике считать подогрев ШРП при использовании газовых инжекционных горелок?

Youka
Эколог
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 15 фев 2008, 14:26
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 1 раз

Re: Сети газоснабжения

Сообщение Youka »

Мы считаем горелки по программе для котельных
В жизни всегда есть шанс остаться любым, но вот вопрос "Что придётся за это отдать?"

Taina
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 01 окт 2006, 18:59
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 1 раз

Re: Сети газоснабжения

Сообщение Taina »

Если руководстововаться перечнем документов, рекомендованных к использовани (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору), то можно пользоваться "Методические указания по расчету валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу ОАО “ГАЗПром”. М., 2004" в них много всего интересного по газовой части, почти тоже самое, что и в методике ГИПРОНИИГАЗ.
Мы считаем по нему, никаких расчетов рассеивания при этом не делаем)пикрепленный файл:
[b]Прикрепленный файл (МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ГАЗПРОМ СТО.zip 328,86 Kb)[/b]

Элена
Эколог
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 27 окт 2006, 13:02
Благодарил (а): 1 раз

Re: Сети газоснабжения

Сообщение Элена »

Уважаемые люди, хочу добавить, что предохранительно-сбросные клапаны в ШРП, ГРПШ, ГРПБ и т.д. проверяются четыре раза в год в течение 720 сек, таким образом проверяется их исправность. А такой выброс уже приходится рассчитывать (в сек, в год, и рассеивание).


p olga
Эколог
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 13 фев 2008, 02:24
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: Сети газоснабжения

Сообщение p olga »

Элена!Можно узнать источник информации?
Аватара пользователя

Dalex

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1361
Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
Награды: 2
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 107 раз
Контактная информация:

Re: Сети газоснабжения

Сообщение Dalex »

Элена:
Уважаемые люди, хочу добавить, что предохранительно-сбросные клапаны в ШРП, ГРПШ, ГРПБ и т.д. проверяются четыре раза в год в течение 720 сек, таким образом проверяется их исправность. А такой выброс уже приходится рассчитывать (в сек, в год, и рассеивание).
Главное - не говорить об этом экспертам...
а вообще согласно 87 приказа по линейным объектам рассеивание прикладывать не нужно

Автор темы
keepesh
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 28 ноя 2007, 11:16

Re: Сети газоснабжения

Сообщение keepesh »

Dalex
а можно поподробнее узнать, что за приказ? где с ним можно ознакомиться?

Элена
Эколог
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 27 окт 2006, 13:02
Благодарил (а): 1 раз

Re: Сети газоснабжения

Сообщение Элена »

насчёт проверки срабатывания ПСК смотрите ПБ12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», РД153-39.4-079-01 «Методика определения расходов газа на технологические нужды предприятий газового хозяйства», и где-то ещё, надо поискать...
Аватара пользователя

Dalex

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1361
Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
Награды: 2
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 107 раз
Контактная информация:

Re: Сети газоснабжения

Сообщение Dalex »

приказ написал?..тьфу...
Известное Постановление №87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.
Там для объектров капитального строительства указано что в приложениях д.б. рассеивание, а для линейных объектов такого требования нет) О чем мне и сообщил наш эксперт... и сказал что хотел бы конечно видеть рассеивание, но требовать его не может)) ну раз нет - так и не надо... потому как это доп.время на расчеты и доп.финансовая нагрузка на заказчика...
тем более что рассеивать по большому счету там обычно надо только диоксид азота... и по нему я отписался что ПДК не превышается и ладно (прокладка газопроводов в деревнях, три единицы техники в одновременной работе).
Аватара пользователя

Dalex

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1361
Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
Награды: 2
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 107 раз
Контактная информация:

Re: Сети газоснабжения

Сообщение Dalex »

диоксид азота - имел в виду период строительства))

Ответить

Вернуться в «Объекты добычи, переработки, транспортировки нефти и газа»