Выбросы от Газонаполнительной станции
Кооллеги, подскажите кто считал выбросы в г/с при проверке предохранительных клапанов внутриплощадочных трубопроводов и т.д. газонаполнительной станции по "Методике по расчету удельных показателей ЗВ в выбросах (сбросах) в атмосферу (водоемы) на объектах газового хозяйства, АО "ГИПРОНИИГАЗ", 1996г.",у всех получились гигантские г/с или нет? Может от этого можно уйти ?...[:-((]
Re: Выбросы от Газонаполнительной станции
Да гигантские, только ГНС считать не приходилось, а вот АГЗС - ..., но все равно гигантские - осредняю привожу к 20-ти минутному интервалу, так как продолжительность выброса менее 20 минут.
эти выбросы залповыми учитываем.
эти выбросы залповыми учитываем.
-
- Эколог
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 04 авг 2006, 12:13
- Откуда: Нижний Новгород
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Выбросы от Газонаполнительной станции
Для ГНС ищите
Инструкцию по расчёту и нормированию выбросов ГНС СТО Газпром 2-1.19-060-2006
Сразу скажу, что у меня её пока нет и в электронном виде не будет, только в бумажном.[!beer]
Инструкцию по расчёту и нормированию выбросов ГНС СТО Газпром 2-1.19-060-2006
Сразу скажу, что у меня её пока нет и в электронном виде не будет, только в бумажном.[!beer]
-
- Эколог
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 04 авг 2006, 12:13
- Откуда: Нижний Новгород
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Выбросы от Газонаполнительной станции
Что касается АГНС - ищите СТО ГАЗПРОМ 2-1.19-059-2006 Инструкция по расчёту и нормированию выбросов АГНКС.
-
- Эколог
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 03 апр 2006, 16:18
- Откуда: Сочи
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Выбросы от Газонаполнительной станции
Инструкция по расчёту и нормированию выбросов ГНС СТО Газпром 2-1.19-060-2006
СТО ГАЗПРОМ 2-1.19-059-2006 Инструкция по расчёту и нормированию выбросов АГНКС
Если возможно уточните - кто разработчик и кем согласована?
СТО ГАЗПРОМ 2-1.19-059-2006 Инструкция по расчёту и нормированию выбросов АГНКС
Если возможно уточните - кто разработчик и кем согласована?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1361
- Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
- Награды: 2
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 107 раз
- Контактная информация:
Re: Выбросы от Газонаполнительной станции
Любимый вопрос: может есть у кого эти инструкции в электронном виде, хотелось бы взглянуть[:-)] . Заранее благодарен, если кто пришлет на электронку: algedu@mail.ru
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 2003
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Re: Выбросы от Газонаполнительной станции
Уважаемые коллеги, назрел вопрос по этим самым СТО, точнее по 2-1.19-058-2006 "Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС по части пылеуловителей. Если кому-то нужно то поделюсь.
Насчет выше названных СТО, выпустил их Промгаз.
Насчет выше названных СТО, выпустил их Промгаз.
-
- Эколог
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 04 авг 2006, 12:13
- Откуда: Нижний Новгород
- Поблагодарили: 7 раз
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 2003
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Re: Выбросы от Газонаполнительной станции
V.Kurochkin вопрос по расчетам пылеуловителей - предлагается продувка пылеуловителей, продувка после ремонта, до ремонта с опорожнением технологического оборудования. Расчет просто продувки, как я понимаю, делать не надо, так как это осуществляется азотом. Вопрос в следующем как связать в формулах продувку пылеуловителей в конденсатосборник? и нужно ли вообще связывать, поскольку есть сведения о том, что это запрещено. это Пункты - 7.5, 7.6 СТО.
Спасибо.
Спасибо.
-
- Эколог
- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 04 авг 2006, 12:13
- Откуда: Нижний Новгород
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Выбросы от Газонаполнительной станции
по пылеуловителям мы считаем:
1. продувку при освидетельствовании и плановых ремонтах
2. технологические продувки (1 раз в сутки)
3. добавили расчёт критической скорости истечения газа из свечи, т.к. иногда скорость больше звуковой
Про азот - это просто сказка - нигде не видел и кого из технологов не спрашивал все делали большие глаза.
По поводу конденсатосборников - смотря какие фильтры или пылеуловители установлены (висциновые,мультициклонные,масляные и др.)- разная технология, иногда конденсатосборников нет вообще.
1. продувку при освидетельствовании и плановых ремонтах
2. технологические продувки (1 раз в сутки)
3. добавили расчёт критической скорости истечения газа из свечи, т.к. иногда скорость больше звуковой
Про азот - это просто сказка - нигде не видел и кого из технологов не спрашивал все делали большие глаза.
По поводу конденсатосборников - смотря какие фильтры или пылеуловители установлены (висциновые,мультициклонные,масляные и др.)- разная технология, иногда конденсатосборников нет вообще.
-