Котельная в 40 метрах от здания

Продукты сгорания в приточном воздухе

Вопросы экологии, не попавшие в другие разделы.

Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Raccoon, sveta-eko, seergy, Лёха

Ответить

Автор темы
Nasosnik25
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 17:51

Котельная в 40 метрах от здания

Сообщение Nasosnik25 »

Извините если не в том разделе создал тему – сам я не специалист в данном вопросе.

Вопрос в следующем: рядом с офисным зданием (в котором работает наша организация) в 40 метрах расположена котельная, высота дымовой трубы около 50 м, что примерно равно высоте нашего здания. Забор воздуха приточных установок – на каждом этаже здания. Сейчас ветер северо-западный и весь (ну или часть продуктов сгорания) дым бодренько забирается приточными установками и распределяется внутри здания. Котельная газовая, мощность не знаю, но явно более 1 МВт. Это вообще нормально? Какие нормативы нарушает данное расположение/высота трубы? Ну и актуальный вопрос учитывая вообще плохой воздух Москвы - чем этого грозит для здоровья? Что делать и кто виноват?
Вложения
Котельная.JPG
IMAG1222.jpg
IMAG1221.jpg
IMAG1220.jpg
IMAG1219.jpg
Аватара пользователя

smold

Новичок года Медаль за развитие Орден за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2083
Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
Награды: 8
Откуда: Столица русского Севера!
Благодарил (а): 267 раз
Поблагодарили: 1001 раз
Контактная информация:

Re: Котельная в 40 метрах от здания

Сообщение smold »

Никто не виноват...
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства*:
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

*СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!

yuri
Заслуженный эколог
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 09:02
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 47 раз

Re: Котельная в 40 метрах от здания

Сообщение yuri »

Nasosnik25 писал(а):Извините если не в том разделе создал тему – сам я не специалист в данном вопросе.

Вопрос в следующем: рядом с офисным зданием (в котором работает наша организация) в 40 метрах расположена котельная, высота дымовой трубы около 50 м, что примерно равно высоте нашего здания. Забор воздуха приточных установок – на каждом этаже здания. Сейчас ветер северо-западный и весь (ну или часть продуктов сгорания) дым бодренько забирается приточными установками и распределяется внутри здания. Котельная газовая, мощность не знаю, но явно более 1 МВт. Это вообще нормально? Какие нормативы нарушает данное расположение/высота трубы? Ну и актуальный вопрос учитывая вообще плохой воздух Москвы - чем этого грозит для здоровья? Что делать и кто виноват?
1.За разъяснениями - в Роспотребнадзор (СЭС).
2.Что по этому вопросу пишут в аттестации рабочих мест?
Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Котельная в 40 метрах от здания

Сообщение EL_MATADOR »

Что делать : Напишите заявление в Межрайонная природоохранная прокуратура города Москвы Прокурор Дураев Марат Рашидович 117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 41 8-499-723-01-07, 8-499-723-00-90 ! Вам напишут ответ через 30 дней! http://genproc.gov.ru/structure/specific/office-12620/