Дизельгенератор в проекте ПДВ
Дизельгенератор в проекте ПДВ
Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 фев 2017, 16:13
- Откуда: Северо-Запад
- Благодарил (а): 7 раз
Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
Добрый день, коллеги!
Ситуация такая, у предприятия 2 дизельгенератора находятся на соседней территории. Т.е. эти дизеля принадлежат организации, постоянно включены и находятся в режиме ожидания, на случай отключения электроэнергии, но чисто физически стоят отдельно.
Я правильно понимаю, что мы не должны их учитывать при составлении ПДВ этого предприятия? Может где-то в нормативках на эту тему можно почитать?
Спасибо.
Ситуация такая, у предприятия 2 дизельгенератора находятся на соседней территории. Т.е. эти дизеля принадлежат организации, постоянно включены и находятся в режиме ожидания, на случай отключения электроэнергии, но чисто физически стоят отдельно.
Я правильно понимаю, что мы не должны их учитывать при составлении ПДВ этого предприятия? Может где-то в нормативках на эту тему можно почитать?
Спасибо.
-
- Эколог
- Сообщения: 432
- Зарегистрирован: 07 окт 2005, 06:33
- Награды: 1
- Откуда: Ногинск
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 72 раза
Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
reemi, Дизеля у вас же не просто так стоят? Некая аренда помещений, кусков земли должна быть оформлена. У вас получается две промплощадки с разными адресами. на одной - все основные источники, на второй - дизеля (в режиме проверки работоспособности, как написано в их паспортах, типа 1 раз в месяц по 15 минут).
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 фев 2017, 16:13
- Откуда: Северо-Запад
- Благодарил (а): 7 раз
Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
Наталья Викторовна, вся беда в том, что никаких документов на аренду не оформлено. Они находятся на территории, которая никак к организации не относится. Но, эти дизеля предприятием используются и стоят у него на балансе.
-
- Модератор
- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 598 раз
- Поблагодарили: 1330 раз
- Контактная информация:
Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
reemi, этот вопрос не урегулирован в законодательстве. Единственным решением является договор с владельцем территории, на которой находятся генераторы. Но склоняюсь к тому, что нормировать придется вам. Согласно действующему законодательству не имеет значения на чьей территории находится ваш стационарный источник выбросов (см. определение стационарного источника в статье 1 96-ФЗ).
Офтопик
Не "дизеля́", а "ди́зели". Первая форма множественного числа существительных допустима только в простонародной разговорной речи.
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 фев 2017, 16:13
- Откуда: Северо-Запад
- Благодарил (а): 7 раз
Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
masm0, Спасибо.
В Методичке НИИ Атмосферы 2012 года есть такие строки:
- "Инвентаризацию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников (далее - инвентаризация выбросов) проводят все хозяйствующие субъекты, производственная деятельность которых связана с выбросом загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу, т.е. имеющие источники с организованным или неорганизованным выбросом загрязняющих веществ, характеризующиеся определенным местоположением, функционирующие постоянно или временно на территории хозяйствующего субъекта, или..." (раздел 1.1.2)
- "Инвентаризация выбросов является систематизацией сведений о распределении источников выбросов на территории хозяйствующего субъекта..." (раздел 1.1.3)
- "При проведении инвентаризации выявлению подлежат все источники выбросов, принадлежащие хозяйствующему субъекту, которые постоянно или временно эксплуатируются или хранятся на его производственной территории..." (раздел 1.1.6)
Разве отсюда нельзя сделать вывод, что источники подлежат нормированию, только если они принадлежат предприятию и находятся на его территории?
В Методичке НИИ Атмосферы 2012 года есть такие строки:
- "Инвентаризацию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников (далее - инвентаризация выбросов) проводят все хозяйствующие субъекты, производственная деятельность которых связана с выбросом загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу, т.е. имеющие источники с организованным или неорганизованным выбросом загрязняющих веществ, характеризующиеся определенным местоположением, функционирующие постоянно или временно на территории хозяйствующего субъекта, или..." (раздел 1.1.2)
- "Инвентаризация выбросов является систематизацией сведений о распределении источников выбросов на территории хозяйствующего субъекта..." (раздел 1.1.3)
- "При проведении инвентаризации выявлению подлежат все источники выбросов, принадлежащие хозяйствующему субъекту, которые постоянно или временно эксплуатируются или хранятся на его производственной территории..." (раздел 1.1.6)
Разве отсюда нельзя сделать вывод, что источники подлежат нормированию, только если они принадлежат предприятию и находятся на его территории?
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 фев 2017, 16:13
- Откуда: Северо-Запад
- Благодарил (а): 7 раз
Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
masm0, Я не знаю, что мы тут обсуждаем) Мне вопрос решить надо) МП-2012 никакой юридической силой не обладает?
-
- Модератор
- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 598 раз
- Поблагодарили: 1330 раз
- Контактная информация:
Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
reemi, не обладает, но вот моё мнение, приведенное в одном из журналов для экологов:
Кстати, предлагаю переименовать тему в Дизельдегенераторы в проекте ПДВИ еще одно важное замечание: как известно, Методическое пособие не явля-
ется нормативным правовым актом, поэтому значения коэффициентов реко-
мендуемые, а не обязательные для применения. При этом не нужно недо-
оценивать значимость пособия — это весьма авторитетное издание, которое
активно применяется при различных экспертизах и в судебной практике.
-
- Новичок
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 мар 2017, 09:16
- Откуда: Шымкент
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
Здравствуйте, коллеги!
У меня такой вопрос:
Проектом предусмотрены аварийные дизель-генераторы, в комплекте со встроенным топливным баком для хранения дизтоплива.
Т.к. генератор является аварийным, выбросы от него не нормирую, соответственно от встроенного топливного бака тоже не нормирую.
Обычно я нормирую выбросы от резервуара хранения дизтоплива, если проектом предусмотрен отдельный резервуар и дизель-генератор резервный.
Вопрос:
Нужно ли нормировать выбросы от топливного бака для аварийной ДЭС?
Если выбросы не нормируются, как можно это обосновать?
Спасибо.
У меня такой вопрос:
Проектом предусмотрены аварийные дизель-генераторы, в комплекте со встроенным топливным баком для хранения дизтоплива.
Т.к. генератор является аварийным, выбросы от него не нормирую, соответственно от встроенного топливного бака тоже не нормирую.
Обычно я нормирую выбросы от резервуара хранения дизтоплива, если проектом предусмотрен отдельный резервуар и дизель-генератор резервный.
Вопрос:
Нужно ли нормировать выбросы от топливного бака для аварийной ДЭС?
Если выбросы не нормируются, как можно это обосновать?
Спасибо.
Re: Дизельгенератор в проекте ПДВ
По МП-2012! (в отличии от МП-2004) аварийный ДГУ нормируют на период проверки работоспособности.
См. стр. 142-143 МП-2012
См. стр. 142-143 МП-2012