Выбросы от бензиновых электрогенераторов?
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 03 апр 2006, 16:18
- Откуда: Сочи
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Выбросы от бензиновых электрогенераторов?
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста как считать выбросы от бензиновых электрогенераторов? Кто считал покажите образец пожста???
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 03 апр 2006, 16:18
- Откуда: Сочи
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Выбросы от бензиновых электрогенераторов???
Это я нашел, загвоздка в том как это дело применить какие еще характеристики электростанции нужно знать, какие удельные выбросы брать, не могу найти выбросы от легкового авто с объемом двигателя 1,2 л который движется по территории со скоростью 5 км/ч, есть только это - mlik- пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем к-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км; Я с этим первый раз сталкиваюсь хотел бы посмотреть на примерный расчет!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Выбросы от бензиновых электрогенераторов???
Выброс у электростанции за час будет такой, какой у этого авто за пробег 5 км.
-
- Новичок
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 14 мар 2012, 12:05
- Откуда: Архангельск
- Благодарил (а): 13 раз
Re: Выбросы от бензиновых электрогенераторов?
добрый день. подскажите по какой методике рассчитать выбросы от электроагрегатов типа АД2, АД4 (дизельный).
-
- Модератор
- Сообщения: 579
- Зарегистрирован: 21 янв 2013, 15:42
- Награды: 6
- Откуда: Мурманск
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 127 раз
Re: Выбросы от бензиновых электрогенераторов?
"методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" Санкт-Петербург 2001
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Выбросы от бензиновых электрогенераторов?
В настоящее время существует лишь рекомендация Методпособия 2012 по расчету бензиновых электрогенераторов мощностью 8-10 кВт. За выброс такой электростанции принимается 0,25 величины выброса легкового карбюраторного автомобиля с объемом двигателя до 1,2 л при движении по территории со скоростью 5 км/час.
А посему, по логике, для дизельэлектрогенераторов АД-2 (мощность 2 кВт) и АД-4 (4 кВт) можно применить такой же подход - взять за основу выбросы при движении легкового дизельного автомобиля с объемом двигателя до 1,2 л при движении по территории со скоростью 5 км/час. Только за выброс электростанции АД-2 принять 0,06 от величины выброса автомобиля, а за выброс АД-4 - 0,125 от величины выброса автомобиля, поскольку мощность ваших дизельгенераторов меньше, чем в рекомендации Методпособия 2012 г.
А посему, по логике, для дизельэлектрогенераторов АД-2 (мощность 2 кВт) и АД-4 (4 кВт) можно применить такой же подход - взять за основу выбросы при движении легкового дизельного автомобиля с объемом двигателя до 1,2 л при движении по территории со скоростью 5 км/час. Только за выброс электростанции АД-2 принять 0,06 от величины выброса автомобиля, а за выброс АД-4 - 0,125 от величины выброса автомобиля, поскольку мощность ваших дизельгенераторов меньше, чем в рекомендации Методпособия 2012 г.
-
- Модератор
- Сообщения: 1932
- Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
- Награды: 9
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 861 раз
- Поблагодарили: 1039 раз
Re: Выбросы от бензиновых электрогенераторов?
Пример расчета выбросов от бензинового генератора
- Вложения
-
- Расчет выбросов от генератора бензинового для Краснодарского края.xls
- (23.5 КБ) 1981 скачивание
-
- Расчет выбросов от генератора бензинового для РФ.xls
- (23 КБ) 2725 скачиваний
Последний раз редактировалось Ecolog-Julia 26 мар 2013, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Выбросы от бензиновых электрогенераторов?
Ecolog-Julia, а почему в вашем примере в выбросах легкового бензинового автомобиля присутствуют сажа и бенз/а/пирен?
-
- Модератор
- Сообщения: 1932
- Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
- Награды: 9
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 861 раз
- Поблагодарили: 1039 раз
Re: Выбросы от бензиновых электрогенераторов?
Это потому что работаем мы в Краснодарском крае и дополнительно рассчитываем выбросы сажи и бенз-а-пирена для карбюраторных двигателей в соответствии с письмом Краснодарского краевого комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов № 14-07/52 от 16.01.95 г. «О выполнении инвентаризации» пересчитываем. Пользователи с других регионов просто удалите строки. Краснодарский край все оставляет на месте.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 6 Ответы
- 1408 Просмотры
-
Последнее сообщение keranova_1111