Резервуары мазута
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Резервуары мазута
Здраствуйте. Я недавно узнала, что нужно рассчитывать резервуары, где хранится мазут или дизельное топливо для отапливания котельных.[:-))((]Кто-нибудь может скинуть пример расчёта? Заранее благодарна. tanyushka-unique@rambler.ru
-
- Эколог
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 23 июн 2011, 13:26
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Резервуары мазута
smold писал(а):ну да. Обрати внимание на насос, закачка 80 м3/час. уточни производительность...
всё верно один 73, другой 80 м3/час
-
- Эколог
- Сообщения: 351
- Зарегистрирован: 04 июн 2013, 13:06
- Откуда: Калужская область
- Благодарил (а): 131 раз
- Поблагодарили: 36 раз
Re: Резервуары мазута
Ребята, сломала себе голову на ерунде! у меня в протоколе замеров выбросов углеводородов из резервуара мазута значение стоит в мг/м3 и г/с. Мне надо перевести в т/полугодие. Помогите, при переводе нужно учитывать массу мазута, температуру и характеристики резервуара? я посмотрела СО 153-34.02.317-2003 МР по оценке выбросов ЗВ от вспомогательных производств ТЭС и котельных и запуталась совсем(
-
- Эколог
- Сообщения: 351
- Зарегистрирован: 04 июн 2013, 13:06
- Откуда: Калужская область
- Благодарил (а): 131 раз
- Поблагодарили: 36 раз
-
- Модератор
- Сообщения: 1932
- Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
- Награды: 9
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 861 раз
- Поблагодарили: 1039 раз
Re: Резервуары мазута
Баки с топливом считаю по Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1997 как склады ГСМ, с параметрами резервуара:
- Режим эксплуатации: Мерник
- Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный
- Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): - объем топливного бака.
Расходы ГСМ в соответствии с данными предприятия.
- Режим эксплуатации: Мерник
- Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный
- Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): - объем топливного бака.
Расходы ГСМ в соответствии с данными предприятия.
-
- Эколог
- Сообщения: 351
- Зарегистрирован: 04 июн 2013, 13:06
- Откуда: Калужская область
- Благодарил (а): 131 раз
- Поблагодарили: 36 раз
Re: Резервуары мазута
Да, эту методику я смотрела. Но мне непонятно, почему в расчёте нет привязки к замерной концентрации (мг/м3, г/с)? Получается, что мы померили, в протоколе стоит значение г/с, а чтобы перевести в т/полугодие нужно использовать расчётный метод? и в проекте ПДВ как-то же переводится г/с в т/год? не могу понять как!
-
- Модератор
- Сообщения: 1932
- Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
- Награды: 9
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 861 раз
- Поблагодарили: 1039 раз