Выбросы от резервуаров
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
-
Автор темы
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 300
- Зарегистрирован: 21 июн 2005, 19:29
- Благодарил (а): 74 раза
- Поблагодарили: 13 раз
Выбросы от резервуаров
Как правильно посчитать выбросы от резервуаров хранения соляной кислоты, гидроксида натрия? Пробовали по Новополоцкой методике, но там нужно заводить характеристики жидкостей и газов. В частности, есть такая КОНСТАНТА АНТУАНА. По вышеназванным веществам её нигде нет, даже у Тищенко. И что делать?[!unknowing]
Re: Выбросы от резервуаров
Добрый день!Может, кто-нибудь считал выбросы от резервуара с метилацетатом? У метилацетата высокое давление насыщенных паров, получаются большие выбросы.Кроме того, ПДК всего лишь 0,07, рассеивание получается убийственное.Резервуар подземный, дыхательный клапан высотой 5 м и диаметром 0,05 м. Беру все значения по минимуму. Может в чём-то ошибаюсь?И что можно с этим сделать?
Константы Антуана: А=16,12; В=2601,92; С=-56,15
lnР = А- (В/Т+C), Т – температура в К
Рtmax = 81 мм. рт. ст. (при температуре 5С) Рtmin = 62 мм. рт. ст.(при 0С); m = 74,08; Kpmax= 0,8 ; Kв = 1;Vчmax = 7 м3/ч
М=0,445*81*74,08* 0,8*1*7/(102*(273+5))=0,538 г/с
Константы Антуана: А=16,12; В=2601,92; С=-56,15
lnР = А- (В/Т+C), Т – температура в К
Рtmax = 81 мм. рт. ст. (при температуре 5С) Рtmin = 62 мм. рт. ст.(при 0С); m = 74,08; Kpmax= 0,8 ; Kв = 1;Vчmax = 7 м3/ч
М=0,445*81*74,08* 0,8*1*7/(102*(273+5))=0,538 г/с
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Выбросы от резервуаров
Очень умеренное давление насыщенных паров. И очень средненькие выбросы. Наверное жилая зона близко?
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Эколог
- Сообщения: 588
- Зарегистрирован: 20 окт 2015, 04:31
- Награды: 2
- Откуда: Иркутск
- Благодарил (а): 113 раз
- Поблагодарили: 87 раз
Re: Выбросы от резервуаров
Какую высоту РГС с дыхательным клапаном "не страшно" поставить в расчетах, чтобы экспертов вот не смутить? 8,5м не слишком много? Просто если ставить менее, то концентрация повышается на границе...
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Выбросы от резервуаров
А реально там сколько?
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Выбросы от резервуаров
Солярис, ну вот представьте, эксперт лезет в гугел, находит конструкцию РГС-100, смотрит его габариты и видит что высота его с дыхательным патрубком 3,2 м... Резервуары горизонтальные РГС смутит его при этом 8,5 м как Вы думаете?
Отправлено спустя 25 секунд:
Отправлено спустя 25 секунд:
Какого ж он объёма то?
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Эколог
- Сообщения: 588
- Зарегистрирован: 20 окт 2015, 04:31
- Награды: 2
- Откуда: Иркутск
- Благодарил (а): 113 раз
- Поблагодарили: 87 раз
Re: Выбросы от резервуаров
А вы разве ни разу не видели АЗС с РГС с довольно высокими патрубками?
РГС-60
РГС-60
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 659 раз
- Поблагодарили: 689 раз
Re: Выбросы от резервуаров
На АЗС вообще только подземные видел... как то не довелось мне узреть АЗС с надземными емкостями... Если конкретно про этотТехнические характеристики резервуара горизонтального стального РГС-60м³ то его высота 5, м, ну плюс нестандартный постамент + удлинённая свеча... но 8,5 м? У меня б сомнения были
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Эколог
- Сообщения: 588
- Зарегистрирован: 20 окт 2015, 04:31
- Награды: 2
- Откуда: Иркутск
- Благодарил (а): 113 раз
- Поблагодарили: 87 раз
Re: Выбросы от резервуаров
По техрегламенту по пожбезопасности в настоящее время, да, надземные резервуары в черте населенных пунктов запрещены. Но это если речь идет о вновь построенных. В небольших населенных пунктах, особенно в промзоне встречаются и надземные.
Ладно, с 8,5 загнул, конечно, но все шесть можно встретить.
Ладно, с 8,5 загнул, конечно, но все шесть можно встретить.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5758
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2327 раз
Re: Выбросы от резервуаров
С увеличением высоты давлению паров ГВС все труднее преодолеть сопротивление в воздушном тракте, так что бесконечно ее увеличивать нельзя без механического побуждения.
В данном случае, я бы не стал поднимать высоту свечи, а уточнил технические характеристики выброса: диаметр и скорость выброса (скорость выброса можно высчитать через давление срабатывания клапана), а так же привел бы максимально-разовый выброс к 20-минутному осреднению, через время срабатывания этого клапана.
В данном случае, я бы не стал поднимать высоту свечи, а уточнил технические характеристики выброса: диаметр и скорость выброса (скорость выброса можно высчитать через давление срабатывания клапана), а так же привел бы максимально-разовый выброс к 20-минутному осреднению, через время срабатывания этого клапана.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 6 Ответы
- 1396 Просмотры
-
Последнее сообщение keranova_1111