Страница 2 из 2

Re: Разогрев мазута "острым паром"

Добавлено: 26 авг 2016, 13:30
Wespe
Денис_1990 писал(а): на 1 т мазута расходуется до 100 кг пара, обводнение мазута при этом достигает 10%.
Ну... если я правильно понимаю до эти 10% и есть сконденсировавшийся пар... Т.е. в 1 т мазута, разогретого паром 100 кг воды, образовавшейся в результате конденсации этого пара...

Re: Разогрев мазута "острым паром"

Добавлено: 29 авг 2016, 09:12
Nikolaevna_21
Wespe писал(а): если я правильно понимаю до эти 10% и есть сконденсировавшийся пар...
Я поняла ваш ход мысли, но совсем не показать пар мы не можем - 100% конденсации нам просто так не обосновать. Поэтому какой-то небольшой процент все-таки покажем.

Re: Разогрев мазута "острым паром"

Добавлено: 29 авг 2016, 19:53
Wespe
Nikolaevna_21 писал(а): Я поняла ваш ход мысли, но совсем не показать пар мы не можем - 100% конденсации нам просто так не обосновать. Поэтому какой-то небольшой процент все-таки покажем.
Так у Вас проблема то не снимется, Вы что 100% конденсации не сможете обосновать, что 90%, что 87,894%...