Расчет при сливе/хранении/раздаче тосола

Выбросы от резервуаров с различными жидкостями и АЗС

Модераторы: Лёха, masm0, Kotucheny, Лёха, masm0, Kotucheny

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
ЮВ

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
Награды: 1
Откуда: Москва
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 81 раз

Расчет при сливе/хранении/раздаче тосола

Сообщение ЮВ » 15 авг 2010, 14:11

В общем и целом попался мне объектец АЗС/Склад ГСМ, где приключилось сие несчастье.
Резервуар для хранения и раздачи через колонки тосола. Ясно, что посчитать можно по полному комплекту методик Новополоцкой, дополнениям к ней и мет. пособию 2005 года.

Состав тосола_антифриза известен - 40% вода, 60% этиленгликоль.
Остались нюансы, от которых зависит расчет:
1. Концентрация паров при закачке, г/м3:
Максимальная: Cpmax
В резервуары, осенью-зимой:Cроз весной-летом: Cрвл
В баки, осенью-зимой: Cбози весной-летом: Cбвл
3. Коэффициент для учета годовых выбросов (К), который в методике представлен только для бензина, дизеля и масел.

Помогите соображениями на тему. Спасибо.
Пусть говорят тебе "доброжелатели",
Что все твои стремленья - не желательны.
Ты их не слушай, успокойся и дерзай
И всех "доброжелателей" подальше посылай!
© И. Тальков



partizan
Интеграл-Клуб
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 17:50

Re: Расчет при сливе/хранении/раздаче тосола

Сообщение partizan » 07 дек 2010, 20:52

А у меня тосол используется для охлаждения электронасосных агрегатов перекачки мазута. Теоретически система закрытая и единственное что можно посчитать так это утечки через неподвижные и подвижные соединения.. согласно Методике расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования РД 39-142-00.
Расскажите как решили свой вопрос, нашли ли данные и если да, то озвучте их, буду благодарен)

Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3199
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 4
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 558 раз
Поблагодарили: 600 раз

Re: Расчет при сливе/хранении/раздаче тосола

Сообщение Wespe » 14 фев 2011, 18:05

Делов-то. Расположение емкости с тосолом на территории АЗС вовсе не говорит о том, что считать выбросы можно только по разделу 7. Выбросы паров нефтепродуктов в атмосферу из резервуаров автозаправочных станций... Резервуары считать по 5.3. Выбросы паров индивидуальных веществ (принимаем 60% этиленгликоля как чистое вещество) или по 5.4. Выбросы паров многокомпонентных жидких смесей известного состава. И первое и второе не совсем технически верно, но учитываю нулевую летучесть этиленгликоля - один хрен как считать...

Что касается утечек через неплотности, так все верно - согласно Методике расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования РД 39-142-00.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Аватара пользователя

Рамзик
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 июн 2018, 11:24
Откуда: казань

Re: Расчет при сливе/хранении/раздаче тосола

Сообщение Рамзик » 21 июн 2018, 11:40

Здравствуйте. Нужно рассчитать выбросы тосола (антифриза) на атмосферный воздух.Известно, что антифриз хранится в бочках , объемом 200 л. В методике Методике расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования РД 39-142-00 приведены расчетные величины, постоянные ли они или нет? Буду очень благодарно, если вы мне ответите.


Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Расчет газа при опорожнении
    1 Ответы
    550 Просмотры
    Последнее сообщение ЮВ
    01 фев 2018, 08:34
  • Расчет удельного водопотребления
    Viktoriya.Viktoriya » 13 окт 2017, 10:05 » в форуме Охрана водной среды
    3 Ответы
    877 Просмотры
    Последнее сообщение profiman
    17 окт 2017, 02:41
  • Расчет выбросов ЗВ от удобрений
    Once » 19 фев 2018, 14:49 » в форуме Общее
    0 Ответы
    884 Просмотры
    Последнее сообщение Once
    19 фев 2018, 14:49
  • Расчет кратности разбавления по Караушеву.
    loginza14919 » 06 фев 2018, 07:52 » в форуме Охрана водной среды
    0 Ответы
    361 Просмотры
    Последнее сообщение loginza14919
    06 фев 2018, 07:52
  • Расчет образования отходов полипропилена
    Айдана » 12 июл 2018, 09:46 » в форуме Расчет количества отходов
    14 Ответы
    816 Просмотры
    Последнее сообщение yu.
    27 июл 2018, 19:56