Влажность сыпучих материалов на открытых складах

Модераторы: Лёха, masm0, Kotucheny


Автор темы
Наталья Николаевна
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 янв 2006, 06:34
Поблагодарили: 3 раза

Влажность сыпучих материалов на открытых складах

Сообщение Наталья Николаевна » 16 мар 2009, 22:53

Уважаемые коллеги, поделитесь опытом пожалуйста!
Никогда раньше не возникало у Ростехнадзора замечаний по поводу влажности материалов на открытых складах, но вот запнулись...
Ситуация такова: открытый склад щебня, посчитала, как всегда, с влажностью свыше 10% (т.к. полагаю, что хранение на улице, среднее значение преобладающей относительной влажности воздуха свыше 80% - в те периоды, когда нет снежного покрова) по Новороссийской методике.
Но нет же, говорят что такую влажность только экспериментальным путем да с лабораторными подтверждениями. И попросили по Люберецкой методике посчитать. Теперь не "вписываюсь" ни по Новороссийской (при влажности 5 %)ни по Люберецкой...
Может кто-нить чего дельного сможеть посоветовать?


Аватара пользователя

Mariery

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 821
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 13:37
Награды: 5
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 453 раза
Поблагодарили: 180 раз

Re: Влажность сыпучих материалов на открытых складах

Сообщение Mariery » 04 окт 2018, 11:16

Здравствуйте. Попалось такое замечание: "пересыпка грунта не оказывает химическое воздействие на ОС, учитывая влажность воздуха в представленной климатической зоне".
Насколько я помню, выбросы при пересыпке материалов (или их отсутствие) зависят от влажности пересыпаемого материала, а не воздуха (пп. 1.3 п. 1.6.4. «Методического пособия ... СПб, 2012"). Может, я что-то пропустила: подскажите, пожалуйста, кто сталкивался?
(И насчет "химического" воздействия — тоже какое-то сомнение вызывает; хотя, какое оно еще тут может быть: механическое? смешанное?)
Neminem cito laudaveris, neminem cito accusaveris. (Seneca)

Аватара пользователя

kentavrik

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 791
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 4
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 203 раза

Re: Влажность сыпучих материалов на открытых складах

Сообщение kentavrik » 04 окт 2018, 11:30

Mariery писал(а):
04 окт 2018, 11:16
пересыпка грунта не оказывает химическое воздействие на ОС, учитывая влажность воздуха в представленной климатической зоне
Да уж, написали ерунду, вот если бы Вы мох пересыпали я бы еще поверил замечанию :)
Какое еще может быть воздействие .... ну если пофантазировать, то по фактору инсоляции на очень локальном участке, но это точно не про грунт :)


hawkress

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 646
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 17:46
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 113 раз

Re: Влажность сыпучих материалов на открытых складах

Сообщение hawkress » 04 окт 2018, 11:53

Mariery писал(а):
04 окт 2018, 11:16
насчет "химического" воздействия — тоже какое-то сомнение вызывает; хотя, какое оно еще тут может быть: механическое? смешанное?
мне кажется, что химическое тут в противовес физическому. как разделы сзз еще пишут "по химическому фактору" и по "физическим факторам" воздействия..