Страница 1 из 5

Коэффициент эффективности местного отсоса

Добавлено: 02 дек 2009, 03:41
expert
Коллеги, подскажите эксперт РТН попросил обосновать коэффициент эффективности местного отсоса? Ситуация такая: в программе металлообработка при расчете пыли от заточных станков прога при наличии галочки "Местный отсос" по умолчанию принимает коэффициент эффективности равный 0,2 и в отчете ссылается на методическое пособие а ла 2005, но в нем никаких данных по коэф. эффективности местного отсоса нет, на стр. 59 сказано про коэффициент гравитационного осаждения и больше ничего, может кто сталкивался коллеги какую часть выброса все-таки принимать если заточный станок оснащен местным отсосом?

Re: коэффициент эффективности местного отсоса

Добавлено: 02 дек 2009, 11:40
ФКМ
Это и есть коэф. гравитационного осаждения, там же написано, что этот коэффициент применяется в том числе при наличии местных отсосов

Re: коэффициент эффективности местного отсоса

Добавлено: 02 дек 2009, 11:49
expert
ФКМ вы не правы на стр. 59 написано: цитирую "... в случае отсутствия местного отсоса (выброс через систему общеобменной вентиляции)" вот в этом случае применяется коэф. гравитационного осаждения для металлической и абразивной пыли равный 0,2. А в моем случае заточный станок оборудован местным отсосом, какой коэфициент его эффективности неясно ?

Re: коэффициент эффективности местного отсоса

Добавлено: 02 дек 2009, 12:09
Вадим Зыков
Коэффициент эффективности местного отсоса задается пользователем. Если вы поставили это значение 0,2, именно его программа и будет учитывать в расчете.
А так в "Методическом пособии...", НИИ Атмосфера 2005, есть п. 1.6.6, стр. 80-81, где есть формула 1.57.
Эксперт просит вас обосновать почему 0,2.
1.JPG

Re: коэффициент эффективности местного отсоса

Добавлено: 03 дек 2009, 05:10
expert
совершенно верно Вадим, этот коэффициент задается пользователем, вот его необходимо обосновать, подготовил письмо в НИИ Атмосфера возможно они что то ответят

Re: коэффициент эффективности местного отсоса

Добавлено: 03 дек 2009, 15:52
smold
expert, если станок оснащен местным отсосом, то не нужно вводить дополнительные коэффициенты!!! 0,2 это коэффициент гравитации когда нет местных отсосов! А эффективность местных отсосов это процент очистки берется из паспорта ПГУ!

Re: коэффициент эффективности местного отсоса

Добавлено: 03 дек 2009, 16:05
Вадим Зыков
smold + 1

Re: коэффициент эффективности местного отсоса

Добавлено: 04 дек 2009, 07:30
expert
smold - т.е. если станок оснащен местным отсосом и никаких коэф вводить не надо, принимается своего рода следующее допущение - что местный отсос всю выделяемую станком металлическую+абразивную пыль выводит в наружный воздух, тогда получается местный отсос работает с эффективностью 100%, у меня есть сомнения что такое возможно...часть пыли все равно останется в цехе из которой как уже было сказано выше 80% осядет около станка, остальные 20% достигнут наружного воздуха через вентиляцию, окна или двери...
В тоже время эффективность местных отсосов и процент очистки не одно и тоже, т.е. в программе по хорошему не помешала бы еще одна строка "эффективность ПГУ" на случай если станок имеет и местный отсос и улавливатель пыли

Re: коэффициент эффективности местного отсоса

Добавлено: 04 дек 2009, 08:43
smold
Не надо умничать, делай как сказано! :)

Re: коэффициент эффективности местного отсоса

Добавлено: 04 дек 2009, 09:50
Вадим Зыков
expert писал(а):В тоже время эффективность местных отсосов и процент очистки не одно и тоже, т.е. в программе по хорошему не помешала бы еще одна строка "эффективность ПГУ" на случай если станок имеет и местный отсос и улавливатель пыли
В программе это есть:
1.JPG