Коэффициент эффективности местного отсоса
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 10 окт 2007, 05:25
- Откуда: Иркутск
- Поблагодарили: 1 раз
Коэффициент эффективности местного отсоса
Коллеги, подскажите эксперт РТН попросил обосновать коэффициент эффективности местного отсоса? Ситуация такая: в программе металлообработка при расчете пыли от заточных станков прога при наличии галочки "Местный отсос" по умолчанию принимает коэффициент эффективности равный 0,2 и в отчете ссылается на методическое пособие а ла 2005, но в нем никаких данных по коэф. эффективности местного отсоса нет, на стр. 59 сказано про коэффициент гравитационного осаждения и больше ничего, может кто сталкивался коллеги какую часть выброса все-таки принимать если заточный станок оснащен местным отсосом?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 951
- Зарегистрирован: 27 окт 2008, 15:41
- Награды: 1
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 69 раз
Re: коэффициент эффективности местного отсоса
Это и есть коэф. гравитационного осаждения, там же написано, что этот коэффициент применяется в том числе при наличии местных отсосов
"Делай что должно, и будь что будет!" - Катон
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 10 окт 2007, 05:25
- Откуда: Иркутск
- Поблагодарили: 1 раз
Re: коэффициент эффективности местного отсоса
ФКМ вы не правы на стр. 59 написано: цитирую "... в случае отсутствия местного отсоса (выброс через систему общеобменной вентиляции)" вот в этом случае применяется коэф. гравитационного осаждения для металлической и абразивной пыли равный 0,2. А в моем случае заточный станок оборудован местным отсосом, какой коэфициент его эффективности неясно ?
-
- Интеграл
- Сообщения: 5641
- Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 249 раз
- Поблагодарили: 2792 раза
- Контактная информация:
Re: коэффициент эффективности местного отсоса
Коэффициент эффективности местного отсоса задается пользователем. Если вы поставили это значение 0,2, именно его программа и будет учитывать в расчете.
А так в "Методическом пособии...", НИИ Атмосфера 2005, есть п. 1.6.6, стр. 80-81, где есть формула 1.57.
Эксперт просит вас обосновать почему 0,2.
А так в "Методическом пособии...", НИИ Атмосфера 2005, есть п. 1.6.6, стр. 80-81, где есть формула 1.57.
Эксперт просит вас обосновать почему 0,2.
Интегрируй форум в Яндекс
P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.
P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 10 окт 2007, 05:25
- Откуда: Иркутск
- Поблагодарили: 1 раз
Re: коэффициент эффективности местного отсоса
совершенно верно Вадим, этот коэффициент задается пользователем, вот его необходимо обосновать, подготовил письмо в НИИ Атмосфера возможно они что то ответят
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: коэффициент эффективности местного отсоса
expert, если станок оснащен местным отсосом, то не нужно вводить дополнительные коэффициенты!!! 0,2 это коэффициент гравитации когда нет местных отсосов! А эффективность местных отсосов это процент очистки берется из паспорта ПГУ!
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
- Интеграл
- Сообщения: 5641
- Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 249 раз
- Поблагодарили: 2792 раза
- Контактная информация:
Re: коэффициент эффективности местного отсоса
smold + 1
Интегрируй форум в Яндекс
P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.
P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 10 окт 2007, 05:25
- Откуда: Иркутск
- Поблагодарили: 1 раз
Re: коэффициент эффективности местного отсоса
smold - т.е. если станок оснащен местным отсосом и никаких коэф вводить не надо, принимается своего рода следующее допущение - что местный отсос всю выделяемую станком металлическую+абразивную пыль выводит в наружный воздух, тогда получается местный отсос работает с эффективностью 100%, у меня есть сомнения что такое возможно...часть пыли все равно останется в цехе из которой как уже было сказано выше 80% осядет около станка, остальные 20% достигнут наружного воздуха через вентиляцию, окна или двери...
В тоже время эффективность местных отсосов и процент очистки не одно и тоже, т.е. в программе по хорошему не помешала бы еще одна строка "эффективность ПГУ" на случай если станок имеет и местный отсос и улавливатель пыли
В тоже время эффективность местных отсосов и процент очистки не одно и тоже, т.е. в программе по хорошему не помешала бы еще одна строка "эффективность ПГУ" на случай если станок имеет и местный отсос и улавливатель пыли
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: коэффициент эффективности местного отсоса
Не надо умничать, делай как сказано! :)
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
- Интеграл
- Сообщения: 5641
- Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 249 раз
- Поблагодарили: 2792 раза
- Контактная информация:
Re: коэффициент эффективности местного отсоса
В программе это есть:expert писал(а):В тоже время эффективность местных отсосов и процент очистки не одно и тоже, т.е. в программе по хорошему не помешала бы еще одна строка "эффективность ПГУ" на случай если станок имеет и местный отсос и улавливатель пыли
Интегрируй форум в Яндекс
P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.
P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.