Сообщение pgn » 15 авг 2017, 08:00

ekaterina.pyatnitskaya, смотрите сообщения выше, через ворота ничего не будет лететь, все через вытяжку
смотрите также вот эту тему: Классификация (стилизация) источников выброса ЗВ


Аватара пользователя

ekaterina.pyatnitskaya
Эколог
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 12:45
Благодарил (а): 27 раз

Re: Выбросы от автотранспорта на территории промышленного узла

Сообщение ekaterina.pyatnitskaya » 15 авг 2017, 08:09

Если вытяжка естественная, то она является неорганизованным источником. Получается в проекте рассматривать источник только вытяжку? А гараж?

Аватара пользователя

Денис_1990

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 12:17
Награды: 1
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: Выбросы от автотранспорта на территории промышленного узла

Сообщение Денис_1990 » 15 авг 2017, 08:40

ekaterina.pyatnitskaya писал(а): Если вытяжка естественная, то она является неорганизованным источником.
Фактически, естественная вытяжка является организованным источником, у которого можно определить параметры ГВС. Но реально, мало кто занимается расчетами или измерениями параметров ГВС естественной вытяжки (дефлектор, фонарь, просто отверстие в крыше). Поэтому за
неорганизованный источник принимают ворота/окна. Назначать естественную вентиляцию неорганизованным источником нельзя.

Аватара пользователя

ekaterina.pyatnitskaya
Эколог
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 12:45
Благодарил (а): 27 раз

Re: Выбросы от автотранспорта на территории промышленного узла

Сообщение ekaterina.pyatnitskaya » 15 авг 2017, 08:49

Денис_1990, А если принудительная система вентиляции, то тогда нужно будет считать отдельно выброс от вытяжки (как организованный источник) и выбросы от ворот/окон как неорганизованный.Верно?

Я ни разу не считала выбросы от вытяжек, даже методики не видела такой)

Аватара пользователя

Денис_1990

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 12:17
Награды: 1
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: Выбросы от автотранспорта на территории промышленного узла

Сообщение Денис_1990 » 15 авг 2017, 09:28

ekaterina.pyatnitskaya, если можно на вытяжку выбросы занормировать, то я бы только от вытяжки считал. Да и уже много было написано, что фактически ворота - это приток воздуха, а не выброс. Природнадзору главное, чтобы весь валовый выброс был учтен, да побольше. За стилизацию ни когда мне не предъявляли ни чего.