Сообщение Марина Дмитриевна »

Разрабатываем проектную документацию на строительство двух жилых домов. Строительство будет происходить по очередям (сначала строят один дом, потом второй). В разделе охраны окружающей среды на этапе строительства каждый дом буду рассматривать отдельно. А как производить расчет выбросов от автостоянок, учитывать оба дома или считать для каждого отдельно????На Генплане они находятся на одном цельном участке, совсем рядом.
Подскажите, кто сталкивался.
Аватара пользователя

Dmitrij8700
Заслуженный эколог
Сообщения: 542
Зарегистрирован: 01 окт 2008, 21:05
Откуда: - - -
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 46 раз

Re: Два жилых дома

Сообщение Dmitrij8700 »

Стоянки (на эксплуатацию), разумеется, учитывать вместе. Также вместе учитывать и котельные, прочие источники, если присутствуют. Объект один - и считайте вместе. Скорее всего, даже для двух парковок концентрации ЗВ не превысят 0,1 ПДК на жилой зоне