Добрый вечер.

Уважаемые коллеги, хотелось бы получить консультацию по следующему вопросу:

...экспертиза по проекту ПДВ дала следующее замечание: "при использовании в системе газоснабжения котельной газорегуляторного пункта необходимо учесть выбросы ЗВ, образующиеся прои продувке газового оборудования и при повышении давления газа за регулятором давления газа (аварийная ситуация)"

Я в замешательстве, как это считается? [:-((]

Никогда ни чего подобного не просчитывала.

Заранее благодарю.
Аватара пользователя

ecotwinsong
Заслуженный эколог
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 19 ноя 2008, 14:11
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 34 раза

Re: Газовая котельная

Сообщение ecotwinsong »

ЮВ писал(а):по паспорту физико-химических показателей газа
Юлия, а где раздобыть этот паспорт? :oops:
Смотрю в зеркало... вроде ниче так... красивая... подхожу ближе.. присматриваюсь... ё-моё!!! Богиня!!!

ЮВ

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 2003
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 126 раз

Re: Газовая котельная

Сообщение ЮВ »

ecotwinsong писал(а):
ЮВ писал(а):по паспорту физико-химических показателей газа
Юлия, а где раздобыть этот паспорт? :oops:
потрясите Заказчика как грушу, если не получится, то придется Вам обращаться к представителям газпридержащих...

shadow
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 дек 2010, 19:20
Откуда: Магнитогорск
Контактная информация:

Re: Газовая котельная

Сообщение shadow »

dbnfkbr писал(а):Помогите, пожалуйста. Проектируется крышная газовая котельная с двумя котлами НН3050 мощностью 732,8кВт каждый производства Laars Heating Systems. Каждый котел оборудован встроенной газовой двухступенчатой атмосферной горелкой. Топочной камеры нет. Как быть с тепловым напряжением топочного объема, если нет топки?
И куда же она подевалась [!crazy] Погуглили, не нашли, сделали вывод, что топки нету :D . В паспорте на коетл нужно смотреть

Ri$hka
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 фев 2011, 11:13

газовая котельная

Сообщение Ri$hka »

выбросы от газовой котельной можно считать по "Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара/час или менее 20 Гкал/час"....подскажите пожалуйста могу ли я ее использовать, если суммарная производительность котлов 27.2 Гкал/час, а производительность одного котла 9.06

Аватара пользователя

aartemy

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
Награды: 4
Откуда: Подмосковье
Благодарил (а): 129 раз
Поблагодарили: 223 раза

Re: газовая котельная

Сообщение aartemy »

9.06<20, => можете.
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
Аватара пользователя

Шуршик
Новичок
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 16:36
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Газовая котельная

Сообщение Шуршик »

Коллеги, а есть информация по температуре выбросов из устья трубы газовой котельной? На выходе из котла 185 градусов. В устье должно быть меньше, но замеры не производились, данных нет.
В океанах погибают тысячи китов,
Воздух травят выхлопные газы,
Только лишь эколог всем пожертвовать готов,
Чтобы уберечь нас от заразы. ©
Аватара пользователя

sveta-eko

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Модератор
Сообщения: 958
Зарегистрирован: 20 май 2010, 00:06
Награды: 6
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 405 раз

Re: Газовая котельная

Сообщение sveta-eko »

Я температуру отходящих газов определяю согласно Н.А. Киселев. «Котельные установки». М., Высшая школа, 79г.:
ТГOТХ = ТГК – k * Н,
где ТГК – температура газов за котлоагрегатом, С;
Н – высота трубы котельной;
k – эмпирический коэффициент, град/м: для кирпичных и ж/б труб высотой до 80 м: k = 0,5; для стальных труб высотой до 50 м: k = 2,0.
Аватара пользователя

Valeri
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 06:12
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Газовая котельная

Сообщение Valeri »

Добрый день! Начинаю изучать раздел ООС, перевод котельной на природный газ. Подскажите как определить величину выбросов j-го ЗВ из каждого ИЗА, согласно раздела 3 Методического пособия по расчету,нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с целью определения определения категории выбросов?
Буду благодарная за любую помощь! Спасибо!
Аватара пользователя

diman_ob_304
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 дек 2016, 09:59
Откуда: Ростов Великий
Благодарил (а): 4 раза

Re: Газовая котельная

Сообщение diman_ob_304 »

Приветствую! Подскажите по такому вопросу: есть заказчик, монтажная организация и пуско-наладочная организация. При сдачи газовой котельной требуют проверку соответствия выбросов. Кто должен заниматься и оплачивать эту проверку? Спасибо!

ФКМ

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 951
Зарегистрирован: 27 окт 2008, 15:41
Награды: 1
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 69 раз

Re: Газовая котельная

Сообщение ФКМ »

По идее пуско-наладочная организация, она же должна подтвердить ,что все правильно сделала