Газовая котельная
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
Опять газовая котельная...
Добрый вечер.
Уважаемые коллеги, хотелось бы получить консультацию по следующему вопросу:
...экспертиза по проекту ПДВ дала следующее замечание: "при использовании в системе газоснабжения котельной газорегуляторного пункта необходимо учесть выбросы ЗВ, образующиеся прои продувке газового оборудования и при повышении давления газа за регулятором давления газа (аварийная ситуация)"
Я в замешательстве, как это считается? [:-((]
Никогда ни чего подобного не просчитывала.
Заранее благодарю.
Уважаемые коллеги, хотелось бы получить консультацию по следующему вопросу:
...экспертиза по проекту ПДВ дала следующее замечание: "при использовании в системе газоснабжения котельной газорегуляторного пункта необходимо учесть выбросы ЗВ, образующиеся прои продувке газового оборудования и при повышении давления газа за регулятором давления газа (аварийная ситуация)"
Я в замешательстве, как это считается? [:-((]
Никогда ни чего подобного не просчитывала.
Заранее благодарю.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 412
- Зарегистрирован: 19 ноя 2008, 14:11
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Re: Газовая котельная
Юлия, а где раздобыть этот паспорт?ЮВ писал(а):по паспорту физико-химических показателей газа
Смотрю в зеркало... вроде ниче так... красивая... подхожу ближе.. присматриваюсь... ё-моё!!! Богиня!!!
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 2003
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Re: Газовая котельная
потрясите Заказчика как грушу, если не получится, то придется Вам обращаться к представителям газпридержащих...ecotwinsong писал(а):Юлия, а где раздобыть этот паспорт?ЮВ писал(а):по паспорту физико-химических показателей газа
-
- Новичок
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 07 дек 2010, 19:20
- Откуда: Магнитогорск
- Контактная информация:
Re: Газовая котельная
И куда же она подевалась [!crazy] Погуглили, не нашли, сделали вывод, что топки нету :D . В паспорте на коетл нужно смотретьdbnfkbr писал(а):Помогите, пожалуйста. Проектируется крышная газовая котельная с двумя котлами НН3050 мощностью 732,8кВт каждый производства Laars Heating Systems. Каждый котел оборудован встроенной газовой двухступенчатой атмосферной горелкой. Топочной камеры нет. Как быть с тепловым напряжением топочного объема, если нет топки?
газовая котельная
выбросы от газовой котельной можно считать по "Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара/час или менее 20 Гкал/час"....подскажите пожалуйста могу ли я ее использовать, если суммарная производительность котлов 27.2 Гкал/час, а производительность одного котла 9.06
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 129 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Re: газовая котельная
9.06<20, => можете.
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
-
- Новичок
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 14 янв 2016, 16:36
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Газовая котельная
Коллеги, а есть информация по температуре выбросов из устья трубы газовой котельной? На выходе из котла 185 градусов. В устье должно быть меньше, но замеры не производились, данных нет.
В океанах погибают тысячи китов,
Воздух травят выхлопные газы,
Только лишь эколог всем пожертвовать готов,
Чтобы уберечь нас от заразы. ©
Воздух травят выхлопные газы,
Только лишь эколог всем пожертвовать готов,
Чтобы уберечь нас от заразы. ©
-
- Модератор
- Сообщения: 958
- Зарегистрирован: 20 май 2010, 00:06
- Награды: 6
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 405 раз
Re: Газовая котельная
Я температуру отходящих газов определяю согласно Н.А. Киселев. «Котельные установки». М., Высшая школа, 79г.:
ТГOТХ = ТГК – k * Н,
где ТГК – температура газов за котлоагрегатом, С;
Н – высота трубы котельной;
k – эмпирический коэффициент, град/м: для кирпичных и ж/б труб высотой до 80 м: k = 0,5; для стальных труб высотой до 50 м: k = 2,0.
ТГOТХ = ТГК – k * Н,
где ТГК – температура газов за котлоагрегатом, С;
Н – высота трубы котельной;
k – эмпирический коэффициент, град/м: для кирпичных и ж/б труб высотой до 80 м: k = 0,5; для стальных труб высотой до 50 м: k = 2,0.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 16 июн 2016, 06:12
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Газовая котельная
Добрый день! Начинаю изучать раздел ООС, перевод котельной на природный газ. Подскажите как определить величину выбросов j-го ЗВ из каждого ИЗА, согласно раздела 3 Методического пособия по расчету,нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с целью определения определения категории выбросов?
Буду благодарная за любую помощь! Спасибо!
Буду благодарная за любую помощь! Спасибо!
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 дек 2016, 09:59
- Откуда: Ростов Великий
- Благодарил (а): 4 раза
Re: Газовая котельная
Приветствую! Подскажите по такому вопросу: есть заказчик, монтажная организация и пуско-наладочная организация. При сдачи газовой котельной требуют проверку соответствия выбросов. Кто должен заниматься и оплачивать эту проверку? Спасибо!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 951
- Зарегистрирован: 27 окт 2008, 15:41
- Награды: 1
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 69 раз
Re: Газовая котельная
По идее пуско-наладочная организация, она же должна подтвердить ,что все правильно сделала
"Делай что должно, и будь что будет!" - Катон