Газовая котельная
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
Опять газовая котельная...
Добрый вечер.
Уважаемые коллеги, хотелось бы получить консультацию по следующему вопросу:
...экспертиза по проекту ПДВ дала следующее замечание: "при использовании в системе газоснабжения котельной газорегуляторного пункта необходимо учесть выбросы ЗВ, образующиеся прои продувке газового оборудования и при повышении давления газа за регулятором давления газа (аварийная ситуация)"
Я в замешательстве, как это считается? [:-((]
Никогда ни чего подобного не просчитывала.
Заранее благодарю.
Уважаемые коллеги, хотелось бы получить консультацию по следующему вопросу:
...экспертиза по проекту ПДВ дала следующее замечание: "при использовании в системе газоснабжения котельной газорегуляторного пункта необходимо учесть выбросы ЗВ, образующиеся прои продувке газового оборудования и при повышении давления газа за регулятором давления газа (аварийная ситуация)"
Я в замешательстве, как это считается? [:-((]
Никогда ни чего подобного не просчитывала.
Заранее благодарю.
Re: Газовая котельная
Доля воздуха, подаваемого в промежуточную зону факела, может составлять 20-30%. Информация взята из Методического письма НИИ Атмосфера от 17 мая 2000г №335/33-07. В письме много важной информации, рекомендую ознакомиться.
Что касается коэффициента воздуха - можете принять от 1,05 до 1,2. Коэффициент устанавливается в ходе пуско-наладочных работ.
Что касается коэффициента воздуха - можете принять от 1,05 до 1,2. Коэффициент устанавливается в ходе пуско-наладочных работ.
Re: Газовая котельная
Подскажите, пожалуйста, где найти температуру горячего воздуха, подаваемого для горения? Это не температура воздуха перед горелкой? или температура горения газа?
Большое спасибо...
Большое спасибо...
-
- Эколог
- Сообщения: 789
- Зарегистрирован: 24 авг 2005, 21:17
- Откуда: Муром
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 8 раз
- Контактная информация:
Re: Газовая котельная
По поводу коэффициента избытка воздуха есть данные в "Р-51-141-89. Руководство по нормированию выбросов в атмосферу газодобывающими предприятиями. (пункт 3.6.2, табл.4)"
По таблице, для водогрейных и паровых котлов (природный газ) коэфф. избытка воздуха = 1,1-1,15;
для бытовых теплогенераторов (природный газ) коэфф. избытка воздуха = 1,15-1,25
По таблице, для водогрейных и паровых котлов (природный газ) коэфф. избытка воздуха = 1,1-1,15;
для бытовых теплогенераторов (природный газ) коэфф. избытка воздуха = 1,15-1,25
Re: Газовая котельная
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, по какой методике считать выбросы от котельной теплопроизводительностью от 30 Гкал/ч?[!ok]
Re: Газовая котельная
Подскажите пожалуйста, по какой методике считать выбросы ЗВ в атмосферу от печи нагрева теплоносителя (дизельного топлива)?
Re: Газовая котельная
Помогите, пожалуйста. Проектируется крышная газовая котельная с двумя котлами НН3050 мощностью 732,8кВт каждый производства Laars Heating Systems. Каждый котел оборудован встроенной газовой двухступенчатой атмосферной горелкой. Топочной камеры нет. Как быть с тепловым напряжением топочного объема, если нет топки?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 412
- Зарегистрирован: 19 ноя 2008, 14:11
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Re: Газовая котельная
Подскажите, а как определить, имеется ли в газообразном топливе сероводород [!unknowing]
Смотрю в зеркало... вроде ниче так... красивая... подхожу ближе.. присматриваюсь... ё-моё!!! Богиня!!!
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 2003
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Re: Газовая котельная
по паспорту физико-химических показателей газаecotwinsong писал(а):Подскажите, а как определить, имеется ли в газообразном топливе сероводород [!unknowing]