Газовая котельная
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
Опять газовая котельная...
Добрый вечер.
Уважаемые коллеги, хотелось бы получить консультацию по следующему вопросу:
...экспертиза по проекту ПДВ дала следующее замечание: "при использовании в системе газоснабжения котельной газорегуляторного пункта необходимо учесть выбросы ЗВ, образующиеся прои продувке газового оборудования и при повышении давления газа за регулятором давления газа (аварийная ситуация)"
Я в замешательстве, как это считается? [:-((]
Никогда ни чего подобного не просчитывала.
Заранее благодарю.
Уважаемые коллеги, хотелось бы получить консультацию по следующему вопросу:
...экспертиза по проекту ПДВ дала следующее замечание: "при использовании в системе газоснабжения котельной газорегуляторного пункта необходимо учесть выбросы ЗВ, образующиеся прои продувке газового оборудования и при повышении давления газа за регулятором давления газа (аварийная ситуация)"
Я в замешательстве, как это считается? [:-((]
Никогда ни чего подобного не просчитывала.
Заранее благодарю.
-
- Эколог
- Сообщения: 416
- Зарегистрирован: 05 окт 2006, 16:37
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Опять газовая котельная...
А разве аварийные ситуации нормируются в ПДВ? Где это прописано? Если нигде, то вежливо попросите дать ссылку на соответсвующий нормативный документ, подтверждающий обоснованность замечания. А вот выбросы при продувке, очевидно, нужно как-нибудб оценить, не заморачиваясь на эту тему. Хотя, м.б. и есть соответствующая методика.
Re: Опять газовая котельная...
.... А если все это потом еще и загориться, то посчитать выбросы при пожаре )))) с такими забавными товарищами действительно хорошо бороться бумажкой: официально попросить ссылку на те или иные рекомендации, которым противоречит ваш проект.
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 2003
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Re: Опять газовая котельная...
Елена_МВас просят указать еще один источник выброса, свечу с газораспредительного шкафа. Выброс незначительный, скорее залповый, чем аварийный. С ГРПШ газ подается по обвязке на котельную, вот продувку обвязки при ремонте котла и нужно посчитать.
Re: Опять газовая котельная...
Нууу...тогда хотельсь бы узнать, по какой методике это счтиется[:-;(]
Заранее спасиба.
Заранее спасиба.
Re: Опять газовая котельная...
Я видела несколько вариантов расчета (кто во что горазд).Напиши адрес электронной почты - вышлю свой.
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 2003
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Re: Опять газовая котельная...
Елена_Мкакой методикой Вы пользуетесь при расчете выбросов с газорегуляторного пункта?
Re: Опять газовая котельная...
Предполагала использовать: "Методические указания по расчету валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в газовой промышленности. 1985г.
Re: Опять газовая котельная...
Что-то у меня сегодня с почтой не то. Выкладываю здесь.пикрепленный файл:
[b]Прикрепленный файл (Расчет выбросов от свечей.rar 7,84 Kb)[/b]
[b]Прикрепленный файл (Расчет выбросов от свечей.rar 7,84 Kb)[/b]
-
- Эколог
- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 10 ноя 2005, 15:36
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 18 раз
Re: Опять газовая котельная...
Аналогичная ситуация.
Предполагаю, что "Елена_М" также как и "Ерема" работает в одном городе как и я - в славном Екатеринбурге.
Буквально все последние проекты возвращаются с требованнием считать залповые выбросы.
Поэтому вопрос по прикрепленному расчету (спасибо за файл)- какими цифрами в расчете можно варьировать и в каких пределах чтобы экспертиза не придиралась ("у всех под копирку"). Диаметр свечи, скорость выхода и т.д. (или брать у проектантов параметры ГПРШ ?).
PS Кстати, может у уважаемых коллег по форуму есть информация, откуда растут ножки у этого требования РПН?
Предполагаю, что "Елена_М" также как и "Ерема" работает в одном городе как и я - в славном Екатеринбурге.
Буквально все последние проекты возвращаются с требованнием считать залповые выбросы.
Поэтому вопрос по прикрепленному расчету (спасибо за файл)- какими цифрами в расчете можно варьировать и в каких пределах чтобы экспертиза не придиралась ("у всех под копирку"). Диаметр свечи, скорость выхода и т.д. (или брать у проектантов параметры ГПРШ ?).
PS Кстати, может у уважаемых коллег по форуму есть информация, откуда растут ножки у этого требования РПН?
Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora
(То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего)
(То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего)