Перевод величин

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха


Автор темы
pronysha
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 сен 2008, 10:04

Перевод величин

Сообщение pronysha »

Товарищи [!help], как перевести расход газа из тыс.м3/год в л/с? Помогите кто чем может![:-((]
Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2335
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 598 раз
Поблагодарили: 1330 раз
Контактная информация:

Re: Перевод величин

Сообщение masm0 »

МарЛа писал(а):На сайте Приуральского управления Фед.Службы по экол.технол. и атомному надзору в разделе Вопрос-Ответ по данному вопрому написано:
Путем умножения на 103 и деления на 3600 получаем размерность л/с.
Что-то не догоняю, при чем здесь 103? Наверно не 103, а 10^3, т.е. 1000 [л/м3].
1 [м3/час] =1 [м3/час] * 1000 [л/м3] /3600 [c/час] = 0,278 [л/с]
Спойлер
Изображение

kennel
Новичок
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 20 окт 2010, 13:43
Откуда: Москва
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 14 раз

Re: Котельная

Сообщение kennel »

katushka113 писал(а):у меня еще вопрос про поводу методике котлов производительностью менее 30 т пара в час или менее 20 Гкал в час.

Там есть формула 39, Ссо по формуле 39 определяется как Ссо = q3 * R * Qi,
где q3 в %, R - коэффициент, Qi измеряется в МДж/нм3. Т е получается что Ссо у меня получается равный МДж/нм3
а по методичке она должна быть равна г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/нм3)

Как быть?
Зажмуриться и подставлять значение Qi в размерности МДж/кг (см. письмо НИИ Атмосферы № 838/33-07 от 11.09.2001).
Или считать выброс СО не по формулам 38 и 39, а по формуле 40 этой же методички. Она дает практически те же результаты, а с размерностями в ней всё в порядке. Особенно, если перевести Qi в МДж/кг, когда у вас газ.

Ну а вопрос, как Ссо получается в г/кг, если в формулу подставляется Qi в МДж/кг для меня так и остался открытым.

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Теплоэнергетика»