Всем привет.
Есть газовая котельная. Сделали аэродинамический расчет дымовой трубы. Полученную высоту используем в экологических расчетах. Правильно ли это? Или нужно сделать другой расчет, учитывающий жилую застройку, а потом уже идти дальше?
Есть газовая котельная. Сделали аэродинамический расчет дымовой трубы. Полученную высоту используем в экологических расчетах. Правильно ли это? Или нужно сделать другой расчет, учитывающий жилую застройку, а потом уже идти дальше?
Re: Расчет дымовой трубы.
Уважаемые экологи! Подскажите, дымовую трубу, при подведенным к ней газоходам нескольких котлов, необходимо считать по параметрам одного котла или же всех? и возможно ли подсоединение газоходов от дизельных установок к одной трубе?????('[:-;(]');
-
- Эколог
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 13 фев 2008, 02:24
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Расчет дымовой трубы.
keima
если через д.трубу происходит выброс дымовых газов от нескольких котлов, то объемы дымовых газов от всех котлов суммируются. Кроме того, при разных типах котлов определяется температура д.газов на выходе из дым.трубы пропорционально объемам и температуре д.газов, отходящих от котлов.
По диз.установкам, как и по котельным, такие вопросы решают специалисты, разрабатывающие тепломеханическую часть проекта.
если через д.трубу происходит выброс дымовых газов от нескольких котлов, то объемы дымовых газов от всех котлов суммируются. Кроме того, при разных типах котлов определяется температура д.газов на выходе из дым.трубы пропорционально объемам и температуре д.газов, отходящих от котлов.
По диз.установкам, как и по котельным, такие вопросы решают специалисты, разрабатывающие тепломеханическую часть проекта.
-
- Новичок
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 09 июл 2007, 14:02
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Расчет дымовой трубы.
Добрый день! Делаю проект ПМООС по котельной и возник вопрос. Мне дали материалы все, в частности и аэродинамический расчет дымовой трубы. Согласно расчету высота 15 м. Так вот, я делаю расчеты рассеивания, чтобы узнать минимальную возможную высоты трубы с экологической точки зрения. И если у меня получится эта высота меньше, чем в аэродинамическом расчете, то какую высоту в итоге брать и предлагать? Или это будет означать, что высота 15 м, которая была определена по аэродинамическому расчету, подходит и все? Или я неправильно что-то понимаю? Заранее спасибо!)
Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника.
-
- Эколог
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 30 окт 2007, 14:23
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 66 раз
- Поблагодарили: 69 раз
Re: Расчет дымовой трубы.
При аэродинамическом расчете определяется минимальная высота трубы, при которой будет "тяга". Значит меньше 15 м высоту брать нельзя вам. Проверяете расчет рассеивания на 15 м, если проходит, то все норм. Если не проходит - увеличиваете высоту.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 5755
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 5
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1089 раз
- Поблагодарили: 2326 раз
Re: Расчет дымовой трубы.
larhet, увеличивать высоту тоже можно до определенного предела. чем длиннее газоотводящий тракт тем больше его сопротивление и естественной тяги может не хватить.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 1504 Просмотры
-
Последнее сообщение TRusT
-
- 29 Ответы
- 1967 Просмотры
-
Последнее сообщение Wespe
-
- 3 Ответы
- 1014 Просмотры
-
Последнее сообщение Екатерина Петрова
-
- 4 Ответы
- 801 Просмотры
-
Последнее сообщение Птица
-
- 1 Ответы
- 942 Просмотры
-
Последнее сообщение Птица