Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Добавлено: 23 авг 2017, 11:05
hawkress
Птица писал(а): А взять концентрацию из протоколов нельзя и просчитать? Для г/с выбрать максимальную за три года, для т/год среднюю за три года.
а сколько для этого протоколов должно быть?

Я в силу специфики работы почти никогда не сталкивалась с инструментальной инвентаризацией, но тоже было интересно всегда как т/год из протколов получать.. Единственное что пришло в голову, что из замеров определить удельный выброс на единицу топлива и вал считать по данным предприятия о годовом расходе.
Но хорошо бы чтобы кто-то знающий пришел, а то мы тут со своей "фолк-экологией" (с) ))))

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Добавлено: 23 авг 2017, 11:56
Птица
hawkress писал(а): а сколько для этого протоколов должно быть?
Это в зависимости от категории источника, т.е. могут мереть один раз в месяц, один раз в квартал или один раз в год.В протоколах указывается концентрация загрязняющих веществ, количество кислорода, скорость выхода газовоздушной смеси. Потом как вывод пересчитывают г/с и сравнивают с ПДК.

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Добавлено: 23 авг 2017, 12:28
hawkress
Птица писал(а): Это в зависимости от категории источника, т.е. могут мереть один раз в месяц, один раз в квартал или один раз в год.
Сколько протоколов есть - это понятно. А вот сколько их должно быть, чтобы репрезентативно можно было бы усреднить и получить годовой выброс.
И насколько я понимаю сейчас в НПА нет фиксированного минимального количества замеров для инвентаризации, только в Метпособии?

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Добавлено: 23 авг 2017, 12:43
Птица
Прямо по обязательному количеству нет. Здесь сами прикидываете сколько их будет от вышеуказанных мной данных.

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Добавлено: 24 авг 2017, 11:38
AlCon
oksana888, присоединяюсь к комментарию Птицы. Конечно в идеале при определении г/сек для нормативов лучше руководствоваться замерами, выполненными на максимальном нагрузочном режиме. Если такой возможности нет, я бы на Вашем месте сделала расчет на максимальном нагрузочном режиме, сравнила с замерами и заложила в норматив бОльший вариант г/сек (расчетный либо инструментальный, как получится).
По поводу т/год - если в протоколе у вас не указана средняя концентрация (Сср), но указаны концентрации по меньшей мере трех разовых замеров (С1, С2, С3) вы можете сами средним арифметическим рассчитать эту Сср и затем высчитать т/год. Если у вас в принципе в протоколе указана только Cmax, то это, на мой взгляд, не совсем корректный протокол, который не отвечает требованиям...Я бы обратилась в этом случае в лабораторию за разъяснением/переоформлением. И еще конечно важно понимать в какой период и на каком режиме работы котельной были произведены эти замеры. Как уже упоминалось, для определения Сср и т/год лучше использовать ряд замеров, а не один протокол.

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Добавлено: 28 апр 2021, 09:57
Dilya
Здравствуйте,я начинающий специалист,подскажите пожалуйста,если в проектируемом доме предусмотрено центральное отопление и дом подключается к теплотрассе,нужно ли в этом случае считать какие нибудь выбросы?

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Добавлено: 28 апр 2021, 10:22
Янат
Dilya, добрый день. У вас не будет своей котельной и следовательно вам выбросы от нее не надо считать.

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Добавлено: 28 апр 2021, 11:26
Птица
Dilya, В данном случае выбросы отсутствуют.

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Добавлено: 28 апр 2021, 16:12
АлександраNNN
Dilya, ну, в разделе ООС вы считаете выбросы от стоянок автотранспорта, а так же грузового автотранспорта, обслуживающего территорию (вывоз мусора), если вопрос не ограничивается только отоплением. Конечно, выбросов от отопления не будет. Но какие-то выбросы , как правило, считаются: автотранспорт - на период эксплуатации. На строительство, соответственно - строй.площадка.

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Добавлено: 07 фев 2022, 11:14
YuPozd
Добрый день! Коллеги, посоветуйте пожалуйста: котельная в Московской области. Недавно передана на баланс предприятию. Требуется провести инвентаризацию. Как поняла из сообщений выше, необходимы замеры выбросов. Требуемое количество замеров для корректного определения значений т/год выполнить не представляется возможным в установленные сроки. Есть ли шанс обойтись расчетным методом? Или есть какой-то другой выход из ситуации?