Котельная: замерять выбросы или считать?
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 02 ноя 2007, 12:43
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Котельная: замерять выбросы или считать?
Коллеги, прошу вашего совета. Мне надо посчитать выбросы от котла, которому уже лет 40. Здание, в котором он расположен много раз меняло собственника. Соответственно, никаких документов на него нет вообще. Только известно, что это котел Универсал-6. Я в Интернете нашла информацию, что он уже не производится. Тот завод, который его производил (Московский завод Войкова) сменил собственника, так что у них никаких документов не получить. Так что же теперь делать, пытаться отыскать информацию в справочниках или надо мерять выброс инструментальными методами? И как его мерять - труба-то не шибко низкая.
Re: Котельная: замерять выбросы или считать?
Смотря для чего вам надо. По поводу трубы - специалисты, которые будут делать инструментальные замеры, укажут точку врезки. Для этого не надо лезть на саму трубу.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1109
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 128 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Re: Котельная: замерять выбросы или считать?
nerti, Вы правильно сказали "мне надо посчитать". Так посчитайте, а не измеряйте - это дешевле, быстрее и более дружественно экспертизе.
Вот методички, выбирайте
1) РД 34.02.305-98
2) МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 30 т/ч -1985
3) МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕЕ 20 КАЛ В ЧАС
Вот методички, выбирайте
1) РД 34.02.305-98
2) МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 30 т/ч -1985
3) МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕЕ 20 КАЛ В ЧАС
-
- Эколог
- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 29 янв 2007, 14:16
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 48 раз
Re: Котельная: замерять выбросы или считать?
если совсем никакой информации нет, то еще могу добавить, вдруг пригодится)))) "Из приложения к приказу Министра обороны СССР 1972 года №168№: рекомендуемые КПД с учетом срока эксплуатации колов для группы КЧ2 (к ней относится Ваш котел), свыше 15 лет:
газ - 70/63, кам. уголь 64/59, бурый 61/54 (числитель - для водогрейных, знаменатель - для паровых)
газ - 70/63, кам. уголь 64/59, бурый 61/54 (числитель - для водогрейных, знаменатель - для паровых)
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 02 ноя 2007, 12:43
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Котельная: замерять выбросы или считать?
Спасибо за советы. Я, конечно, тоже хотела бы считать. Но согласуют ли расчет при отсутствии режимной карты котла и паспортных данных? Раньше я режимные карты прикладывала к проекту, а сейчас у меня их просто нет.
-
- Эколог
- Сообщения: 789
- Зарегистрирован: 24 авг 2005, 21:17
- Откуда: Муром
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 8 раз
- Контактная информация:
Re: Котельная: замерять выбросы или считать?
На чем работает котел?
Если на угле - пишите что самодельный.
Если на угле - пишите что самодельный.
-
- Новичок
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 14 дек 2009, 19:23
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 5 раз
Re: Котельная: замерять выбросы или считать?
Мне всегда казалось, что инструментальные замеры на трубе котельной - благо, нет проблем и ошибок при расчете и согласовать такой ПДВ легче. А сейчас есть информация, что замеры на котельных могут при согласовании не пройти, заставят сделать расчет по методике. Чего-то я не вижу смысла? Кто-нибудь может прокомментировать, что же все-таки с этими котельными делать?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 542
- Зарегистрирован: 01 окт 2008, 21:05
- Откуда: - - -
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 46 раз
Re: Котельная: замерять выбросы или считать?
А я всегда считал, что устанавливать нормативы ПДВ на 5 лет на основании одного (понравившегося) протокола замеров не очень-то правильно. В расчете массу выброса, за которую вносите плату, вы определяете на основании годового расхода топлива, а не замеры+кол-во дней. volchok, если ваша котельная (её котлы, каждый отдельно) дает менее 20 ГКАЛ в час, вы можете обойтись без замеров, если больше - не можете.
-
- Новичок
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 14 дек 2009, 19:23
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 5 раз
Re: Котельная: замерять выбросы или считать?
У меня дизельгенератор: и померяли, и посчитали - проэксперементировали в общем. Результаты практически идентичные, даже удивительно (надеялась, что по факту будет поменьше, все-таки дизели - тот еще гемор). А если разницы нет, зачем платить больше? Жаль, что дышать легче все равно не станет :(
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Котельная: замерять выбросы или считать?
Хочу внести такое уточнение. Для котельной (не на бытовых котлах) регулярно проводятся пусконаладочные работы и есть отчет о таких работах. И в этом отчете для различных режимов работы есть данные по замеренным концентрациям оксидов азота, углерода, серы в выхлопных газах. Имея эти данные и годовой расход топлива прекрасно определяются максимальные и валовые выбросы. Я всегда этим пользуюсь. Валовые выбросы оксидов азота и углерода получаются в несколько раз меньше, чем по расчетному методу.Dmitrij8700 писал(а):А я всегда считал, что устанавливать нормативы ПДВ на 5 лет на основании одного (понравившегося) протокола замеров не очень-то правильно. В расчете массу выброса, за которую вносите плату, вы определяете на основании годового расхода топлива, а не замеры+кол-во дней. volchok, если ваша котельная (её котлы, каждый отдельно) дает менее 20 ГКАЛ в час, вы можете обойтись без замеров, если больше - не можете.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 6 Ответы
- 1330 Просмотры
-
Последнее сообщение keranova_1111