Сообщение nerti » 16 мар 2009, 23:31

Коллеги, прошу вашего совета. Мне надо посчитать выбросы от котла, которому уже лет 40. Здание, в котором он расположен много раз меняло собственника. Соответственно, никаких документов на него нет вообще. Только известно, что это котел Универсал-6. Я в Интернете нашла информацию, что он уже не производится. Тот завод, который его производил (Московский завод Войкова) сменил собственника, так что у них никаких документов не получить. Так что же теперь делать, пытаться отыскать информацию в справочниках или надо мерять выброс инструментальными методами? И как его мерять - труба-то не шибко низкая.



hawkress

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 556
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 17:46
Награды: 1
Откуда: Москва
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 103 раза

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Сообщение hawkress » 23 авг 2017, 11:05

Птица писал(а): А взять концентрацию из протоколов нельзя и просчитать? Для г/с выбрать максимальную за три года, для т/год среднюю за три года.
а сколько для этого протоколов должно быть?

Я в силу специфики работы почти никогда не сталкивалась с инструментальной инвентаризацией, но тоже было интересно всегда как т/год из протколов получать.. Единственное что пришло в голову, что из замеров определить удельный выброс на единицу топлива и вал считать по данным предприятия о годовом расходе.
Но хорошо бы чтобы кто-то знающий пришел, а то мы тут со своей "фолк-экологией" (с) ))))


Птица

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
Награды: 1
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 71 раз
Контактная информация:

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Сообщение Птица » 23 авг 2017, 11:56

hawkress писал(а): а сколько для этого протоколов должно быть?
Это в зависимости от категории источника, т.е. могут мереть один раз в месяц, один раз в квартал или один раз в год.В протоколах указывается концентрация загрязняющих веществ, количество кислорода, скорость выхода газовоздушной смеси. Потом как вывод пересчитывают г/с и сравнивают с ПДК.


hawkress

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 556
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 17:46
Награды: 1
Откуда: Москва
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 103 раза

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Сообщение hawkress » 23 авг 2017, 12:28

Птица писал(а): Это в зависимости от категории источника, т.е. могут мереть один раз в месяц, один раз в квартал или один раз в год.
Сколько протоколов есть - это понятно. А вот сколько их должно быть, чтобы репрезентативно можно было бы усреднить и получить годовой выброс.
И насколько я понимаю сейчас в НПА нет фиксированного минимального количества замеров для инвентаризации, только в Метпособии?


Птица

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
Награды: 1
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 71 раз
Контактная информация:

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Сообщение Птица » 23 авг 2017, 12:43

Прямо по обязательному количеству нет. Здесь сами прикидываете сколько их будет от вышеуказанных мной данных.


Аватара пользователя

AlCon

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 406
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 14:43
Награды: 2
Благодарил (а): 56 раз
Поблагодарили: 112 раз

Re: Котельная: замерять выбросы или считать?

Сообщение AlCon » 24 авг 2017, 11:38

oksana888, присоединяюсь к комментарию Птицы. Конечно в идеале при определении г/сек для нормативов лучше руководствоваться замерами, выполненными на максимальном нагрузочном режиме. Если такой возможности нет, я бы на Вашем месте сделала расчет на максимальном нагрузочном режиме, сравнила с замерами и заложила в норматив бОльший вариант г/сек (расчетный либо инструментальный, как получится).
По поводу т/год - если в протоколе у вас не указана средняя концентрация (Сср), но указаны концентрации по меньшей мере трех разовых замеров (С1, С2, С3) вы можете сами средним арифметическим рассчитать эту Сср и затем высчитать т/год. Если у вас в принципе в протоколе указана только Cmax, то это, на мой взгляд, не совсем корректный протокол, который не отвечает требованиям...Я бы обратилась в этом случае в лабораторию за разъяснением/переоформлением. И еще конечно важно понимать в какой период и на каком режиме работы котельной были произведены эти замеры. Как уже упоминалось, для определения Сср и т/год лучше использовать ряд замеров, а не один протокол.


Ответить