Розжиг газовой котельной
Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Лёха, masm0
					Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
	Правила форума | Содержание раздела
Розжиг газовой котельной
Коллеги! Кто сталкивался с режимом росжига газовой котельной? При согласовании Проекта ПДВ в РОСТЕХНАДЗОРЕ получила замечание: Не определены выбросы при росжиге газовой котельной. Вопрос- а он существует на газовых котлах? Знаю, что угольные котлы растапливают мазутом, а газовые как растапливаются? Эксперты в РОСТЕХНАДЗОРЕ говорят, что пока вода не нагреется до нужной температуры, к примеру 150 градусов, это будет не стационарный процесс и выбросы обязательно нужно посчитать или замерить. В замечаниях вообще-то написали, что нужно произвести замеры в период растопки котлов. А мне кажется, что никакого режима растопки нет. Выбросы (г/с) рассчитаны на полную мощность котла и больше их быть не может. Кто что знает по этому поводу?
			
			
									
						- 
				ЮВ
   
- Модератор
- Сообщения: 2052
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 140 раз
Re: Росжиг газовой котельной
roshaчто у Вас за котел? у меня в паспортах на котлы указано время розжига - у всех 60 секунд, завтра уточню наверняка. Температура отходящих газов, действительно, 150-160 градусов.
			
			
									
						Re: Росжиг газовой котельной
У меня вопрос, так называемого, общего характера. Котлы могут быть разные и мощность разная от 1 до 200 гкал/час, от 1 до 50 тонн/пара в час. При росжиге газовых котлов может выброс в атмосферу отличаться от рассчитанного по максимальной мощности?
			
			
									
						- 
				ЮВ
   
- Модератор
- Сообщения: 2052
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 140 раз
Re: Росжиг газовой котельной
я посмотрела время росжига котлов, те которые тепловой мощности до 30 ВТ - 60 секунд, 50 Вт - 30 секунд.rosha:
У меня вопрос, так называемого, общего характера. Котлы могут быть разные и мощность разная от 1 до 200 гкал/час, от 1 до 50 тонн/пара в час. При росжиге газовых котлов может выброс в атмосферу отличаться от рассчитанного по максимальной мощности?
я думаю некая разница есть, аналогию могу привести с автомобилем - одни выбросы как только завели двигатель, на прогреве (больше) и другие выбросы уже в рабочем состоянии (меньше), разный расход топлива.
Re: Росжиг газовой котельной
к вам придираются, ваш расчёт сделан на максимальные возможные выбросы, при розжиге будет меньше, так и сочините им ответ
			
			
									
						- 
				
ro_
   
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2727
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 4
- Благодарил (а): 541 раз
- Поблагодарили: 210 раз
- Контактная информация:
Re: Росжиг газовой котельной
Возможно эксперт имел в виду, что расчет рассеивания необходимо провести от источника по более низкой температуре отходящих газов, соответствующей режиму розжига??? 
А если это так, то его замечания уместны, ведь, наверняка, при одной и той же концентрации и скорости (объема) выхода, но при более низкой температуре рассеивание ЗВ от трубы будет хуже, чем при более высосокой температуре.
			
			
									
						А если это так, то его замечания уместны, ведь, наверняка, при одной и той же концентрации и скорости (объема) выхода, но при более низкой температуре рассеивание ЗВ от трубы будет хуже, чем при более высосокой температуре.
- 
				r@b
     
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 495
- Зарегистрирован: 22 май 2007, 15:54
- Награды: 5
- Откуда: омск
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 234 раза
- Контактная информация:
Re: Росжиг газовой котельной
Котельные и технологические печи, после остановки, розжигают плавно, примерно по 10-30 град. в час, дабы из кладки, футеровки равномерно испарить влагу, которая образовалась в результате взаимодействия с атмосферным воздухом.Соответственно скорость и температура ГВС на выходе будет отличаться от норм.режима.Более подробно  прописано в тех.регламенте на котел.
			
			
									
						Re: Росжиг газовой котельной
Спасибо за обмен мнениями! Примерная картина вырисовывалась. Буду дальше изучать проблему, посоветуюсь с эксплуатационниками.
			
			
									
						Re: Росжиг газовой котельной
Эксплуатация котельного оборудования начинается с растопочного процесса, при котором используется мазут. В дальнейшем процессе, мазут как добавочное или резервное топливо, по режиму работы участка, не используется. В связи с этим, расчеты также были проведены только на период растопочного процесса.   Число часов работы установок  с использованием мазута составляетрасход мазута составляет по 7 тн. на каждую установку по  12 час.-это из московского проекта.Сама такое не считала.
			
			
									
						- 