Собственно вопрос: из опыта экологов примерно сколько % составляет резервное топливо от основного топлива. Есть ли какие-нибудь регламентирующие документы сколько % должно составлять резервное топливо от основного? Заранее благодарна.[!help]
-
- Новичок
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 09 май 2007, 20:32
- Откуда: Московская область
- Благодарил (а): 3 раза
Re: Резервной топливо для котельной
Я в таких делах не специалист. Но был как-то расчет котельной, так там оговаривалось заказчиками изначально, что в качестве основного топлива природный га, в качестве резервного - дизельное, с пометкой, что на резервном котельная может работать не более 5 суток в течении года, при том, что отопительный сезон был принят 214 суток. Ну и расходы топлива были даны почасовые и годовой. Больше помочь, к сожалению, нечем.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2673
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 498 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Контактная информация:
Re: Резервной топливо для котельной
Насчет регламентирующих документов не подскажу, но то, что Вас могут обязать провести два расчета рассеивания- это уж наверняка...
Re: Резервной топливо для котельной
Лимитов на резервное топливо за все время работы не встречала. Есть лимит на газ. Мы из годовой потребности топлива отнимаем лимит на газ. Остаток это и есть резервное топливо. А запас на 5 дней это аварийное топливо.
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 2352
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 5
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 492 раза
- Контактная информация:
Re: Резервной топливо для котельной
Спасибо резервное топливо заложили. Теперь у меня другой вопрос. Все правильно рассеивание делаем для двух вариантов (работа на газе, работа на нефти). Потом при установлении нормативов ПДВ мы можем сложить одноименные ЗВ и добавить те компоненты которые не входят в выбросы при сжигании на основном топливе? Я считаю что можно, начальство доказывает что нет. Каждый читает методическое пособие по своему. Может вы чем поможите.
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 300
- Зарегистрирован: 21 июн 2005, 19:29
- Благодарил (а): 74 раза
- Поблагодарили: 13 раз
Re: Резервной топливо для котельной
Конечно, нужно заложить нормативы ПДВ и на те вещества, выбросы которых возникают от сжигания резервного топлива, а как иначе вы будете сжигать его? И ещё: нормативов на количество резервного топлива не существует. Всё зависит от мощей предприятия, есть ли перебои с основным топливом, в конце концов от длительности холодов и т.д.
Re: Резервной топливо для котельной
Согласно СНиП II-35-76 "Котельные установки" п. 11.38 емкость хранилища жидкого топлива рассчитывается из расчета запаса на 5-суточный расход.