Люди! Помогите. Как правильно рассчитать скорость (объемную скорость) выхода ГВС из дымовой трубы котельной? Считал по 0,3HD, но что-то очень крутые скоростища.
Re: Скорость выхода газовоздушной смеси
В учебниках по проектированию котельных установок даются рекомендуемые скорости выхода ГВС при естественной и искусственной тяге. При выборе диаметра дымовой трубы для конкретного котла с конкретным объемом ГВС нужно эти требования учитывать. Например, при естественной тяге не может быть скорости выше 10 м/с. Рекомендуется 4...10 м/с.
-
- Интеграл
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 249 раз
- Поблагодарили: 2791 раз
- Контактная информация:
Re: Скорость выхода ГВС
Все просьбы и мне на @ удалены.
Если у кого есть эта информация, то можно выложить прямо на форуме.
Обращение к конкретному участнику форума лучше делать через ЛС.
Если у кого есть эта информация, то можно выложить прямо на форуме.
Обращение к конкретному участнику форума лучше делать через ЛС.
Интегрируй форум в Яндекс
P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.
P.S. Вопросы по работе с программами или выбору программ прошу писать либо на форуме в соответствующих темах, либо по электронной почте. В ЛС на такие вопросы не отвечаю. Прошу понять правильно.
Re: Скорость выхода газовоздушной смеси
Какую скорость выхода газов можно принять для бытовых котлов марки BALI BTFS E36 (тяга принудительная). Паспорта на котел нет, марка вентилятора не известна. Может быть есть какие-то аналоги?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Скорость выхода газовоздушной смеси
Выше уже дали формулу для расчета объема дымовых газов. Через диаметр трубы посчитайте скорость.
Re: Скорость выхода газовоздушной смеси
Тяга ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ!Выше уже дали формулу для расчета объема дымовых газов. Через диаметр трубы посчитайте скорость.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 29 сен 2009, 11:41
- Откуда: Мытищи
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Скорость выхода газовоздушной смеси
тяга тут не при чем. в онд-86 есть формула расчета расхода газо-воздушной смеси. V = (pi*D2/4)*w
где V - расход газо-воздушной смеси, м3/с
pi = 3.14
D - диаметр устья источника выброса, м
w - средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, м/с
Путем несложных математических расчетов получаем формулу для расчета скорости, предварительно определив расход газо-воздушной смеси по формуле, написанной выше пользователем opmz.
w = 4*V/(pi*D2)
главное проверить полученные значения. для естественной тяги как писалось выше скорость до 10 м/с, для принудительной если не изменяет память возможно до 20 м/с.
где V - расход газо-воздушной смеси, м3/с
pi = 3.14
D - диаметр устья источника выброса, м
w - средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, м/с
Путем несложных математических расчетов получаем формулу для расчета скорости, предварительно определив расход газо-воздушной смеси по формуле, написанной выше пользователем opmz.
w = 4*V/(pi*D2)
главное проверить полученные значения. для естественной тяги как писалось выше скорость до 10 м/с, для принудительной если не изменяет память возможно до 20 м/с.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Скорость выхода газовоздушной смеси
Принудительная тяга "от балды" не бывает, согласитесь. Наверняка проектант котельной посчитал нужный расход воздуха, чтобы обеспечить оптимальные параметры горения для заданного расхода топлива, а потом подобрал вентилятор с нужным расходом воздуха. Так или иначе, но всё будет крутиться около той формулы, на которую я сослался.Sandy писал(а):Тяга ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ!Выше уже дали формулу для расчета объема дымовых газов. Через диаметр трубы посчитайте скорость.
Re: Скорость выхода газовоздушной смеси
Вентилятор идет в комплекте с котловым оборудованием, не подбирали его отдельно. Спасибо за ответ.
-
- Новичок
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 12:59
- Откуда: Киров
- Контактная информация:
Re: Скорость выхода ГВС
у меня такая же проблема с расчетом объемного расхода ГВС, только от вентилятора...Помогите, пожалуйста, методикой расчета (известна производительность вентилятора в м3/час). Надо расчитать также объемный расход ГВС и от дымовой трубы хлебопекарной печи.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Скорость выхода ГВС
"Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час". М., 1999. (разд. 3.1., формула 42)