Скорость выхода ГВС

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny


Автор темы
Вадим1
Новичок
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 09 мар 2007, 10:32
Откуда: Самара

Скорость выхода ГВС

Сообщение Вадим1 »

Люди! Помогите. Как правильно рассчитать скорость (объемную скорость) выхода ГВС из дымовой трубы котельной? Считал по 0,3HD, но что-то очень крутые скоростища.
Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 598 раз
Поблагодарили: 1327 раз
Контактная информация:

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение masm0 »

Лёха писал(а):15 м/с много очень
Это оптимальная скорость газа. Написано кровью. При меньшей скорости оседает пыль, при большей — неоправданные расходы энергии на дымосос/вентилятор. Потери напора зависят обратно от квадрата скорости. Леша, не знаешь, так не говори.
Изображение
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3543
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение Wespe »

А чо вы вообще решили что вопрос про вентсистему?
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение Лёха »

A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
Аватара пользователя

masm0

Шаман физических воздействий Звезда за развитие Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2334
Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
Награды: 12
Откуда: Ленинград
Благодарил (а): 598 раз
Поблагодарили: 1327 раз
Контактная информация:

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение masm0 »

Мне как-то по барабану на эту таблицу. Не бывает принятых скоростей. Скорость в газоходе принимается, как приблизительная. Потом нужно провести тепловой и гидравлический расчеты.
Изображение

Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3543
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение Wespe »

В Справочнике Проектировщика под ред Староверова И.Г. есть рекомендуемые скорости и вроде в Справочнике проектировщика под ред.Щекина.
Не моё, цитирую:
2 м/с. Или 6 м/с. Или 15 м/с. Или ...
В общем, не имея расхода - выберите любую, какая понравится. Вплоть до скорости витания пушечного ядра.
:mrgreen:
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3543
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение Wespe »

Скорость в газоходе принимается, как приблизительная. Потом нужно провести тепловой и гидравлический расчеты.
Вообще то Миш, сначала определяется расход... а уж потом проводится гидравлический расчёт вентсетей... это я тебе как ни разу не биолог, а как специалист с образованием ТГСВ говорю [wink22], к тому реально, имеющий опыт расчёта вентсистем, и кроме всего прочего при выборе скоростей, т.е. при выборе диаметра (проведении расчета размеров площади сечения) воздуховодов учитываются ещё и шумовые характеристики, т.е. тот шум, который будет создавать, движущийся с определенной скоростью по воздуховодам воздух, хотя это конечно более актуально (шум) для административно-бытовых помещений.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Мария Ивановна
Эколог
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 06 июл 2012, 23:07
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение Мария Ивановна »

Подскажите пожалуйста, где я могу взять температуру ГВС на выходе, если нет паспорта на котел???

Katusha_7
Новичок
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 17:33
Благодарил (а): 5 раз

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение Katusha_7 »

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, у нас есть боксы. В одном есть принудительная вентиляция, мощность двигателя я узнаю; во втором есть труба, но нет двигателя. Как мне в обоих случаях рассчитать скорость, объем гвс и как в таких случаях замерить температуру гвс?
Заранее спасибо!!!
Аватара пользователя

элпис
Заслуженный эколог
Сообщения: 335
Зарегистрирован: 26 окт 2009, 09:11
Откуда: Череповец
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 33 раза

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение элпис »

Заказать замеры ГВС на существующем объекте не получится? Для какого проекта данные параметры необходимы? В паспорте на вентиляцию конечно есть производительность вентилятора, но тут по идее с учетом высоты и поворотов она меняется на выходе. С естественной вентиляцией еще сложнее, где то на просторах форума предлагался объем, но нормативных документов подтверждающих данную цифру нет.
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5736
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Скорость выхода ГВС

Сообщение Лёха »

Katusha_7, случай первый: двигатель есть. Запросите схему вентиляционной системы и возьмите нужные вам параметры оттуда. случай два: двигателя нет. воспользуйтесь Методикой расчетно-экспериментального определения выбросов загрязняющих веществ из вентсистем производственных помещений. Краснодар, 1996 для расчета скорости и объема гвс.
Как померять температуру: заказать замеры в лаборатории или принять ее равной средней температуре наиболее жаркого месяца, при условии что в производственном помещении нет технологических процессов сопровождаемых выделением тепла.
элпис, поидее и чисталогически, вы бы для разнообразия сначала воспользовались поиском на форуме.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid

Ответить

Вернуться в «Теплоэнергетика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности