Скорость выхода ГВС
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
Скорость выхода ГВС
Люди! Помогите. Как правильно рассчитать скорость (объемную скорость) выхода ГВС из дымовой трубы котельной? Считал по 0,3HD, но что-то очень крутые скоростища.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2673
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 498 раз
- Поблагодарили: 195 раз
- Контактная информация:
Re: Скорость выхода ГВС
А м3/час известны?
Если нет, можете попробовать посчитать по Методике расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок, 1996. По-моему там был расчет в конце и даже пример.
Если нет, можете попробовать посчитать по Методике расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок, 1996. По-моему там был расчет в конце и даже пример.
Re: Скорость выхода ГВС
Меня интересует как раз котельная в малюсеньком магазинчике для отопления помещения. Делаю проект ПДВ.
Поделитесь знаниями, кто уже сталкивался. Как без замеров определить скорость или объем ГВС и температуру ? Конкретно сейчас меня интересуют параметры для самодельной печки с годовым расходом угля 10 тонн, высота трубы - 4 м, диаметр 13 см.Пробовал считать по методике для факельных установок как где-то на форуме предлагали- да, формула есть, но в ней несколько параметров, которые также неизвестно где взять (например, параметры при определении скорости распространения звука). Кем-то предложена была формула для определения расхода ГВС 0,3 HD? Не в курсе, откуда она взята?
Ближайшая жилая застройка- 15 м. Чем может быть чревато? Контроль - явно не федеральный. Кому направлять проект на рассмотрение?
Поделитесь знаниями, кто уже сталкивался. Как без замеров определить скорость или объем ГВС и температуру ? Конкретно сейчас меня интересуют параметры для самодельной печки с годовым расходом угля 10 тонн, высота трубы - 4 м, диаметр 13 см.Пробовал считать по методике для факельных установок как где-то на форуме предлагали- да, формула есть, но в ней несколько параметров, которые также неизвестно где взять (например, параметры при определении скорости распространения звука). Кем-то предложена была формула для определения расхода ГВС 0,3 HD? Не в курсе, откуда она взята?
Ближайшая жилая застройка- 15 м. Чем может быть чревато? Контроль - явно не федеральный. Кому направлять проект на рассмотрение?
Re: Скорость выхода ГВС
В любом учебнике на проектирование котельных установок есть расчет объемов ГВС, температура, если газ, примерно -180 градусов С. Диаметр тоже подбирается по расчету на сопротивление тракта. Рекомендуемые при этом скорости в зависимости от вида тяги тоже есть в учебниках и справочниках по котельным установкам.
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 22 июн 2005, 04:49
- Откуда: Якутск
- Поблагодарили: 1 раз
Скорость выхода газовоздушной смеси
Уважаемые коллеги!
Какую принять скорость выхода (или расход) газовоздушной смеси из дымовой трубы котельной (бытовые котлы типа КЧМ-5, КВ-300), не оборудованной системой вытяжной вентиляции? Существуют ли средние величины?
Какую принять скорость выхода (или расход) газовоздушной смеси из дымовой трубы котельной (бытовые котлы типа КЧМ-5, КВ-300), не оборудованной системой вытяжной вентиляции? Существуют ли средние величины?
Re: Скорость выхода газовоздушной смеси
Как считать, ведь придеться для каждой инвентаризации считать.
Re: Скорость выхода газовоздушной смеси
Не вижу в чем проблема.
В характеристиках котла указан расход топлива и температура уходящих газов. Расход
дымовых газов: Vдг=Vг*Bp*Tг/273; (Тг в K), Vг=k*Q (k=0.345(газ),0.355(мазут))
Если не задана Q можно взять стандартную калорийность (для газа Саратов-Москва
Q=35.77МДж/нм^3 - если расход топлива указан в нм^3/ч или Q=33.33МДж/м^3 - если в м^3/ч; для мазута Q=38.39МДж/кг
В характеристиках котла указан расход топлива и температура уходящих газов. Расход
дымовых газов: Vдг=Vг*Bp*Tг/273; (Тг в K), Vг=k*Q (k=0.345(газ),0.355(мазут))
Если не задана Q можно взять стандартную калорийность (для газа Саратов-Москва
Q=35.77МДж/нм^3 - если расход топлива указан в нм^3/ч или Q=33.33МДж/м^3 - если в м^3/ч; для мазута Q=38.39МДж/кг
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 22 июн 2005, 04:49
- Откуда: Якутск
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Скорость выхода газовоздушной смеси
Спасибо за ответ. Совсем забыл посмотреть методику [:-;(] И похожий вопрос: цех оборудован системой естественной вентиляции. Какую скорость выхода целесообразно принять?
-
- Эколог
- Сообщения: 551
- Зарегистрирован: 18 авг 2005, 09:49
- Откуда: город
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 47 раз
Re: Скорость выхода газовоздушной смеси
Посчитать по кратности воздухообмена. По-моему, не стоит считать естественную вентиляцию на фоне выбросов котельной. Или уж для смеху добавить и от "курилки" выброс.