Добрый день! Первый раз разрабатываю проект ПДВ. Подскажите, пожалуйста, как правильно указать в программе Объем дымовых газов. В котельной 3 одинаковых котла и одна труба на все котлы (т.е. один точечный источник). Топливо – уголь. Один котел работает с октября по май (в течение всего отопительного периода) – 5040 часов/год (внесено в программу). Второй котел работает 3 месяца (декабрь-февраль). Третий - резервный (не работал ни разу), на случай отказа 1-го или 2-го. Заказчик данных по скорости и объему ГВС предоставить не может.
Провожу расчет по формуле (42) «Методика определения выбросов при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час»: Vrр (м3/с)= B[k1 + k2Qir +(a-1)( k3 + k4Qir ](273+tp/273)
Получилось при расходе топлива на котел, Bр = 160 кг/час (указанно в паспорте): Vrр(м3/с)= 0,6084 и Wгвс (м/с) = 1,2168
Если работает 2 котла, тогда увеличивается расход топлива вдвое и будут другие цифры: Vrр(м3/с)= 1,2168 и Wгвс (м/с) = 2,4337
Что мне заносить в программу? И как? Прошу прощения, не у кого проконсультироваться.

hawkress

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 17:46
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 325 раз

Re: Три котла одна труба при расчете объема ГВС

Сообщение hawkress »

MFJ18, можете просто занести максимальный режим работы двух котлов - его же будете рассеивать скорее всего. При этом хорошо бы получить от предприятия подпись, что три котла одновременно не работают, третий котел - аварийный. А его точно не включают вообще? Может он уже давно сломался и не заработает... Обычно предприятие все аварийные машины периодически включает - это считается штатным режимом и в принципе учитывается.
Можете завести два варианта работы источника выбросов (трубы) - 1 вариант - работа одного источника выделения (1 котел), 2 вариант - работа двух источников выделения (2 котла). Если котлы одинаковые, то у вас в обоих режимах должны совпасть концентрации ЗВ (мг/м3). Ну и в рассеивании учитывать совместный вариант.

Einherjar
Эколог
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 17 янв 2017, 10:28
Откуда: Дубна
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: Три котла одна труба при расчете объема ГВС

Сообщение Einherjar »

Не знаю, как на угле, но на газу резервные котлы периодически запускают для проверки их работоспособности.
Аватара пользователя

Лёха

Главврач Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 5737
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
Награды: 5
Откуда: с. Кручи
Благодарил (а): 1089 раз
Поблагодарили: 2318 раз

Re: Три котла одна труба при расчете объема ГВС

Сообщение Лёха »

MFJ18, задайте три режима работы источника выбросов со своими техническими параметрами и примите в расчете рассеивания наиболее худший (определите по Хм и размеру зоны влияния)
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
Аватара пользователя

ООО НМП
Новичок
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 06 июл 2015, 16:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Три котла одна труба при расчете объема ГВС

Сообщение ООО НМП »

Здравствуйте. Из практики: наладка котлов происходит до начала отопительного сезона и последовательно. Задаёте режим времени, мощность, теплотворную способность топлива и т.д., по методике считаете. Если г/с выше замера - как писали уже коллеги, делаете 2 расчёта рассеивания.
1) основной - зима, 2 котла одновременно (наихудшие условия), но по замерам.
2) отладка - лето, 1 котёл в одновременной наладке, два ждут, исключаются из расчёта - по расчётным г/с.
У меня всегда расчёт оказывается существенно выше замера, но он кратковременный.