Помогите пожалуйста разобраться по какой методике произвести расчёт от печи подогрева нефти ПНПТ, топливом для которой является попутный нефтяной газ. Печь на перспективу, так что замеры не подойдут.
Аватара пользователя

Lemur

Медаль за развитие
Эколог
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 13:51
Награды: 1
Откуда: Ханты-Мансийск
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 32 раза

Re: печь подогрева на попутном нефтяном газе

Сообщение Lemur »

Попробуйте посчитать по РМ 62-91-90. "Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования"

Автор темы
Фатиния
Новичок
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 18:42
Откуда: ...
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Печь подогрева на попутном нефтяном газе

Сообщение Фатиния »

Lemur, а вы учитывали бензапирен когда считали по этой методике, потому что я думаю на перспективу посчитать по ней можно, но смущает отсутствие бензапирена и сажи, присутствие серы (на факеле у меня её нет, согласно составу газа).
Аватара пользователя

Lemur

Медаль за развитие
Эколог
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 13:51
Награды: 1
Откуда: Ханты-Мансийск
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 32 раза

Re: Печь подогрева на попутном нефтяном газе

Сообщение Lemur »

Нет, расчет производился по CO, NO, NO2 и метану.