Термомасляные котлы

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny

Аватара пользователя

Автор темы
SignaS
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 15:14
Откуда: г. Псков
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Термомасляные котлы

Сообщение SignaS »

Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь считал выбросы от термомасляных котлов, по какой методики их считают.
Очень надеюсь на отклик!

Потапова Юлия
Эколог
Сообщения: 251
Зарегистрирован: 16 май 2013, 19:38
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 38 раз

Re: Термомасляные котлы

Сообщение Потапова Юлия »

Я считала котлы, в которых теплоноситель - масло по методике для котлов (по водогрейным). Но при этом дополнительно учитывала выброс масла по количеству доливаемого в систему котла масла. При этом принимала, что годовой выброс масла равен количеству доливаемого масла, г/с получала ставя время работы котла 8760 ч/год

Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Но желательно посмотреть паспорт котла, его устройство, тип горелки и принцип работы.
Последний раз редактировалось Потапова Юлия 18 июн 2013, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Kotucheny

Душа форума Звезда за порядок
Модератор
Сообщения: 1848
Зарегистрирован: 10 фев 2011, 10:28
Награды: 2
Откуда: Тамбов
Благодарил (а): 268 раз
Поблагодарили: 292 раза

Re: Термомасляные котлы

Сообщение Kotucheny »

Потапова Юлия писал(а):При этом принимала, что годовой выброс масла равен количеству доливаемого масла, г/с получала ставя время работы котла 8760 ч/год
То есть все доливаемое масло улетучивается? А на чем тогда котел работает?
Изображение
Катя, Катя, Катерина, до чего ж ты хороша!
Не пошла работать в школу, на завод зато пошла!
И теперь на производстве от нее огромный толк!
Весь Тамбов Катюшу знает и забыт тамбовский волк.(с)
Аватара пользователя

smold

Новичок года Медаль за развитие Орден за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2083
Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
Награды: 8
Откуда: Столица русского Севера!
Благодарил (а): 267 раз
Поблагодарили: 999 раз
Контактная информация:

Re: Термомасляные котлы

Сообщение smold »

Kotucheny писал(а):.... А на чем тогда котел работает?
термомасляные котлы, используют разнообразные виды топлива: природный газ, дизельное топливо, мазут, электрический нагрев, твёрдый вид топлива. А масло-теплоноситель.
SignaS, на каком топливе работает Ваш котел?
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!

Потапова Юлия
Эколог
Сообщения: 251
Зарегистрирован: 16 май 2013, 19:38
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 38 раз

Re: Термомасляные котлы

Сообщение Потапова Юлия »

В системе котла достаточно большой объем масла, но раз в год в систему доливают небольшое количество масла 1-2 л, как раз то количество масла, которое улетучивается.

Добавлено after 2 minutes 1 second:
Время от времени масло в системе котла полностью заменяют, но выбросы от слива-налива масла я не учитывала.

Аватара пользователя

Kotucheny

Душа форума Звезда за порядок
Модератор
Сообщения: 1848
Зарегистрирован: 10 фев 2011, 10:28
Награды: 2
Откуда: Тамбов
Благодарил (а): 268 раз
Поблагодарили: 292 раза

Re: Термомасляные котлы

Сообщение Kotucheny »

Раз масло теплоноситель, в чем вобще суть темы? Считать нужно по топливу, на котором работает котел.
Изображение
Катя, Катя, Катерина, до чего ж ты хороша!
Не пошла работать в школу, на завод зато пошла!
И теперь на производстве от нее огромный толк!
Весь Тамбов Катюшу знает и забыт тамбовский волк.(с)

Потапова Юлия
Эколог
Сообщения: 251
Зарегистрирован: 16 май 2013, 19:38
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 38 раз

Re: Термомасляные котлы

Сообщение Потапова Юлия »

Масло считается, поскольку испаряется через неплотности, и выброс получается 1-2 л в год (обычно).
В зависимости от используемого топлива и устройства горелок и котла можно выбрать аналогичный в Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час. М, 1999
Если электрический нагрев - то, соответственно, остаются только выбросы масла.

Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Я говорила, что масло считается дополнительно к основным выбросам.
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3543
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Термомасляные котлы

Сообщение Wespe »

Потапова Юлия писал(а):Масло считается, поскольку испаряется через неплотности, и выброс получается 1-2 л в год (обычно).
...
Я говорила, что масло считается дополнительно к основным выбросам.
Вы ещё из этих 1-2 литров масла вычтите то количество масла, которое в промаслянной ветоши содержится 10-20%) :mrgreen:
+ проливы всякие, удаленные до того как они успеют улетучиться ... не все эти 1-2 л улетучиваются в атмосферу, а то Вы так без сомнений все 100% масла в атмосферу, а это масло, достаточно слаболетучий продукт, а не метан...
При этом Вы, весьма логично, пишите, что:
Время от времени масло в системе котла полностью заменяют, но выбросы от слива-налива масла я не учитывала.
половинчатая позиция какая то [smile]
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Потапова Юлия
Эколог
Сообщения: 251
Зарегистрирован: 16 май 2013, 19:38
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 38 раз

Re: Термомасляные котлы

Сообщение Потапова Юлия »

Данный расчет - выбосы масла по количеству доливаемого в систему - был проведен по требованию эксперта.
А для предприятия важно, чтобы те вещества, которые могут быть обнаружены при проверке, были учетны в ПДВ. Соответственно при такой позиции и волки сыты, и овцы целы.
масло, достаточно слаболетучий продукт, а не метан
Да, масло не метан, вот только масло в системе работает при достаточно большой температуре, а значит, все-таки, улетучивается.

Добавлено after 5 minutes 1 second:
Вы ещё из этих 1-2 литров масла вычтите то количество масла, которое в промаслянной ветоши содержится 10-20%)
+ проливы всякие, удаленные до того как они успеют улетучиться
Проливы масла врозникают при доливе, а не при работе котла. И промасленная ветошь - тоже либо при ремонте, либо непосредственно при доливе масла. А 1-2 л - это тот объем который непосредственно в систему доливают. Уже за вычетом разного рода форс-мажорных обстоятельств, типа пролива.
Выбросы от слива-налива масла имеет смысл учитывать, если рядом с котлом стоит резервуар с маслом, как было на одном из предприятий. Вот тогда я провела такой расчет.
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3543
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 659 раз
Поблагодарили: 689 раз

Re: Термомасляные котлы

Сообщение Wespe »

А Вас и Ваших экспертов не смущает, что выбросы масла принятые по такому методу, на порядок-два будут больше, чем выбросы от весьма приличных резервуаров с маслом? [wink22]
Да, масло не метан, вот только масло в системе работает при достаточно большой температуре, а значит, все-таки, улетучивается.
ага, глазом не успеешь моргнуть - нету масла уже...
Время от времени масло в системе котла полностью заменяют, но выбросы от слива-налива масла я не учитывала.
а это эксперту было по фиг? [yes]
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)

Ответить