Коэффициенты, исходные данные для котельной

Часто задаваемые вопросы по коэффициентам.

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха

Аватара пользователя

Автор темы
Камчатка-кун
Новичок
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 май 2012, 05:24
Откуда: Камчатка
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 29 раз

Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение Камчатка-кун »

Так как на форуме часто задают одни и те же вопросы по коэффициентам подставляемым в программу Котельные 3.4 и по данным с ней связанными, решил объединить в одной теме все это для упрощения поиска. Все эти цифры рекомендуется брать из паспортов реальных котлов и установок, но если данных нет (или вам лень искать), то угощайтесь.

1. Расчет секундного расхода топлива:
В = Qk * 10^6 * 100 * к / Qp * η, (г/с)
где: Qk - теплопроизводительность котла, Гкал/час;
Qp - низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг (перевод мДж в ккал: 1 мДж = 239 ккал);
η - КПД котла, %;
к – коэфф. перевода расхода топлива = 0,278
источник: источник этой формулы мною утерян. есть только часть методики без названия. если кому-то нужна эта часть, могу прислать по почте. если кто-то укажет источник буду очень благодарен.

2. Расчет объема дымовых газов:
V = B * (k1 + k2 * Qp + (a-1) * (k3 + k4 * Qp)) * (273+t) / 273000, (м3/с)
где: B - секундный расход топлива, г/с;
Qp - низшая теплота сгорания топлива, мДж/кг;
t - температура дымовых газов, гр. С;
k1, k2, k3, k4 – численные коэффициенты:
бурые угли - k1=1,219, k2=0,234, k3=0,355, k4=0,251
каменные угли - k1=0,403, k2=0,265, k3=0,0625, k4=0,264
природный газ - k1=0,739, k2=0,278, k3=0,0864, k4=0,267
мазут - k1=-0,633, k2=0,298, k3=0,372, k4=0,256
источник: Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час... Москва 1999 г. гл. 3 п. 3.1
примечание: Qp тут в мДж/кг, а в предыдущей формуле в ккал/кг. не перепутайте.

3. Скорость выхода дымовых газов:
W = 4 * V / π * D^2, (м/с)
где: V - объем дымовых газов, м3/с;
D - диаметр устья источника, м
источник: ОНД-86 п. 2.1
примечание: УПРЗА автоматически считает по этой формуле скорость, после того как вы поставите диаметр и объем ГВС.

4. Коэффициенты для расчета выбросов от сжигания твердых видов топлива (уголь, дрова, торфа)
ат – коэффициент избытка воздуха в топке – 1,35 - 1,4;
источник: Справочник по котельным установкам малой производительности, Москва, Энергоатомиздат, 1989., табл. 7. 12
R6 – характеристика гранулометрического состава угля – остаток на сите с размером ячеек 6 мм – 40 % для угля и 50 % для дров и торфа;
источник: Раздел 2, п. 2.1.3. письмо НИИ Атмосфера № 335\33-07
Qr – тепловое напряжение зеркала горения – 0,8 Мвт/м2;
источник: Таблица 3, письмо НИИ Атмосфера № 335\33-07
Аун – доля золы уносимой газами из котла (доля золы в уносе), – 0,21;
источник: Справочник по котельным установкам малой производительности, Москва, Энергоатомиздат, 1989., табл. 7. 12
К – коэффициент, учитывающий характер топлива, – 0,375;
источник: Раздел 1, п. 1.4. письмо НИИ Атмосфера №335\33-07
qV - теплонапряжение топочного объема – 255 кВт/м3 для угля и 230-350 кВт/м3 для дров и торфа;
источник: Таблица 2, письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07
- температура насыщения - 100 гр. С
источник: в упор не помню откуда я это взял. если кто в курсе, скажите плз.

5. Коэффициенты для расчета выбросов от сжигания жидких видов топлива (мазут, ДТ, бензин)
Bt – безразмерный коэффициент, учитывающий температуру воздуха, подаваемого для горения - 1;
источник: Раздел 2, п. 2.1.2, письмо НИИ Атмосфера №335\33-07
примечание: в программе в графу "Температура воздуха подаваемого для горения" нужно поставить 30 гр. С, тогда Bt будет равен 1.
d- доля воздуха, подаваемого в промежуточную зону факела (в процентах от общего количества организованного воздуха) – 20-30%;
источник: Раздел 2, п. 2.1.2. письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07
q4 – потеря тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива – 0, 08 %;
источник: Раздел 3, п. 3.2. письмо НИИ Атмосфера №335\33-07
К – коэффициент, учитывающий характер топлива – 0,355;
источник: Раздел 1, п. 1.4. письмо НИИ Атмосфера № 335\33-07
а״т – коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки – 1,1 нм3\кг;
источник: Таблица 2, письмо НИИ Атмосфера № 33\33-07
qV - теплонапряжение топочного объема – 405 кВт/м3;
источник: Таблица 2, письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07


Вроде все. Надеюсь кому-нибудь пригодится. Если есть, что дополнить, исправить или подсказать - буду только рад.
Аватара пользователя

Автор темы
Камчатка-кун
Новичок
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 май 2012, 05:24
Откуда: Камчатка
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 29 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение Камчатка-кун »

Не знаю как отредактировать старое сообщение. Некоторые уточнения:
1. Расчет секундного расхода топлива:
В = Qk * 10^5 * к / Qp * η, (г/с)
где: Qk - теплопроизводительность котла, Гкал/час;
Qp - низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг (перевод мДж в ккал: 1 мДж = 239 ккал);
η - КПД котла, %;
к – коэфф. перевода т/ч в г/с = 278
источник: Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух. 2012г. Приложение 5, п.9.6.3.
примечание: результат будет такой же как и в старой формуле.

Serebro

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение Serebro »

Расход газа , т/год
1 м3 газа (метан)приблизительно 0,7 т
кол-во топлива т/год = кол-во топлива м3/год х 0,7

Добавлено after 13 minutes 55 seconds:
Расчет объема отходящих дымовых газов, нм3/час
Vн отх.г.(нормальные условия)=расход газа в режиме номинальной мощности (по данным тех паспорта) х 10,5 х a = нм3/час,
10,5- кол-во дымовых газов, образующихся на 1 м3 природного газа
а - коэф. избытка воздуха.

Приведение объема отходящих дымовых газов при нормальных условиях (760 мм рт.ст. и 0 C) к нашим условиям:
Vг= Vн отх.г х ((t +273)/273), м3/час,
Vн отх.г- объем отходящих дымовых газов при нормальных условиях (760 мм рт.ст. и 0 C)
t- наша температура, С
Аватара пользователя

PolinaOr
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 16:03

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение PolinaOr »

Коллеги! Подскажите чему равен коэффициент Kco для камерных топок с твердым шлакоудалением (топливо - бурый уголь).Выручайте!!! В методике камерной топки на буром угле нет.
Аватара пользователя

gogolina.alena

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 29 май 2015, 15:42
Награды: 1
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 55 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение gogolina.alena »

если ты про методику 85 года, то для камерной топки считай по 5 формуле (зависимость от q3 - потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, %;) q3 и q4 в методичке есть


Katusha_7
Новичок
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 17:33
Благодарил (а): 5 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение Katusha_7 »

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать значение низшей теплоты сгорания топлива (природный газ). В старом проекте указана величина 33,29, говорят справочная, не могу найти эту величину??? Но с другой стороны, можно ведь взять из паспорта на топливо, просто у нас новый паспорт каждый месяц, тогда за какой период усреднить, за год???
Аватара пользователя

Ecolog-Julia

Виртуоз ПМООС Орден за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за помощь Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 1932
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
Награды: 9
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 861 раз
Поблагодарили: 1038 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение Ecolog-Julia »

Katusha_7, возьмите самый свежий паспорт, приложите копию в инвентаризацию, вопросов быть не должно.
Аватара пользователя

Наталья_23
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 00:56
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение Наталья_23 »

Добрый день! Уважаемые разработчики (и не только), нужен Ваш совет, поделитесь опытом) Считаю выбросы от газовой котельной. В самой котельной установлено 2 котла с разной номинальной мощностью (250 и 300 кВт соответственно). Выход ГВС от каждого котла в индивидуальную трубу. По факту работает только один котёл с ном. мощностью 250 кВт. Режим работы - по отопительному графику. Второй котёл включается крайне редко (только когда очень холодно бывает в зимний период). Сведений по расходу газу нет. На руках только режимные карты, в которых указан расход газа (м3/час) при нагрузке котла в 51% и 100%. При какой нагрузке брать расход газа? Я так понимаю, что занормировать нужно максимально возможные выбросы (то есть при номинальной, максимальной, 100 % нагрузке котла), НО... при максимальной нагрузке котёл постоянно работать не может (или может?)...и что получается? какую нагрузку учитывать?
Аватара пользователя

Денис_1990

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 405
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 12:17
Награды: 1
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 91 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение Денис_1990 »

Наталья_23, а котлу и не нужно постоянно работать с максимальной нагрузкой. Достаточно и 30 мин. Только должны быть сведения по годовому расходу газа. Предприятие ведь платит газоснабжающей организации за количество газа. Или у них безлимит? Когда не известно, сколько газа в год идет на каждый конкретный котел, как в Вашем случае, то я просто прикидываю, сколько газа сожжет в год резервный котел, исходя например, что в году может быть 7 очень холодных дней, предполагая, что когда очень холодно, резервный котел работает на 100%.
Аватара пользователя

Наталья_23
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 00:56
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение Наталья_23 »

Насколько меня проинформировали, что наш РПрН по СПб. не принимает расчёты по котельным, если был принят фактический расход топлива, а просят именно из режимных карт брать расход. То есть, имеется в виду, что если есть режимные карты, значит котлы работают строго по ним на определённой нагрузке. Вот и не ясно мне, по какой нагрузке считать... из Вашей логики, это половина от номинальной мощности, то есть около 50%... можете меня поправить)

Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
И ещё такой момент: учёт расхода газа заказчик не ведёт, а есть только договор с газовой компанией на продажу такого-то количества газа на год, и если им этого количества не хватает, предприятие заключает доп.соглашение

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Коэффициенты звукоизоляции различных материалов
    EAlevskiy » » в форуме Акустика
    2 Ответы
    354 Просмотры
    Последнее сообщение masm0

Вернуться в «Теплоэнергетика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности