Так как на форуме часто задают одни и те же вопросы по коэффициентам подставляемым в программу Котельные 3.4 и по данным с ней связанными, решил объединить в одной теме все это для упрощения поиска. Все эти цифры рекомендуется брать из паспортов реальных котлов и установок, но если данных нет (или вам лень искать), то угощайтесь.

1. Расчет секундного расхода топлива:
В = Qk * 10^6 * 100 * к / Qp * η, (г/с)
где: Qk - теплопроизводительность котла, Гкал/час;
Qp - низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг (перевод мДж в ккал: 1 мДж = 239 ккал);
η - КПД котла, %;
к – коэфф. перевода расхода топлива = 0,278
источник: источник этой формулы мною утерян. есть только часть методики без названия. если кому-то нужна эта часть, могу прислать по почте. если кто-то укажет источник буду очень благодарен.

2. Расчет объема дымовых газов:
V = B * (k1 + k2 * Qp + (a-1) * (k3 + k4 * Qp)) * (273+t) / 273000, (м3/с)
где: B - секундный расход топлива, г/с;
Qp - низшая теплота сгорания топлива, мДж/кг;
t - температура дымовых газов, гр. С;
k1, k2, k3, k4 – численные коэффициенты:
бурые угли - k1=1,219, k2=0,234, k3=0,355, k4=0,251
каменные угли - k1=0,403, k2=0,265, k3=0,0625, k4=0,264
природный газ - k1=0,739, k2=0,278, k3=0,0864, k4=0,267
мазут - k1=-0,633, k2=0,298, k3=0,372, k4=0,256
источник: Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час... Москва 1999 г. гл. 3 п. 3.1
примечание: Qp тут в мДж/кг, а в предыдущей формуле в ккал/кг. не перепутайте.

3. Скорость выхода дымовых газов:
W = 4 * V / π * D^2, (м/с)
где: V - объем дымовых газов, м3/с;
D - диаметр устья источника, м
источник: ОНД-86 п. 2.1
примечание: УПРЗА автоматически считает по этой формуле скорость, после того как вы поставите диаметр и объем ГВС.

4. Коэффициенты для расчета выбросов от сжигания твердых видов топлива (уголь, дрова, торфа)
ат – коэффициент избытка воздуха в топке – 1,35 - 1,4;
источник: Справочник по котельным установкам малой производительности, Москва, Энергоатомиздат, 1989., табл. 7. 12
R6 – характеристика гранулометрического состава угля – остаток на сите с размером ячеек 6 мм – 40 % для угля и 50 % для дров и торфа;
источник: Раздел 2, п. 2.1.3. письмо НИИ Атмосфера № 335\33-07
Qr – тепловое напряжение зеркала горения – 0,8 Мвт/м2;
источник: Таблица 3, письмо НИИ Атмосфера № 335\33-07
Аун – доля золы уносимой газами из котла (доля золы в уносе), – 0,21;
источник: Справочник по котельным установкам малой производительности, Москва, Энергоатомиздат, 1989., табл. 7. 12
К – коэффициент, учитывающий характер топлива, – 0,375;
источник: Раздел 1, п. 1.4. письмо НИИ Атмосфера №335\33-07
qV - теплонапряжение топочного объема – 255 кВт/м3 для угля и 230-350 кВт/м3 для дров и торфа;
источник: Таблица 2, письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07
- температура насыщения - 100 гр. С
источник: в упор не помню откуда я это взял. если кто в курсе, скажите плз.

5. Коэффициенты для расчета выбросов от сжигания жидких видов топлива (мазут, ДТ, бензин)
Bt – безразмерный коэффициент, учитывающий температуру воздуха, подаваемого для горения - 1;
источник: Раздел 2, п. 2.1.2, письмо НИИ Атмосфера №335\33-07
примечание: в программе в графу "Температура воздуха подаваемого для горения" нужно поставить 30 гр. С, тогда Bt будет равен 1.
d- доля воздуха, подаваемого в промежуточную зону факела (в процентах от общего количества организованного воздуха) – 20-30%;
источник: Раздел 2, п. 2.1.2. письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07
q4 – потеря тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива – 0, 08 %;
источник: Раздел 3, п. 3.2. письмо НИИ Атмосфера №335\33-07
К – коэффициент, учитывающий характер топлива – 0,355;
источник: Раздел 1, п. 1.4. письмо НИИ Атмосфера № 335\33-07
а״т – коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки – 1,1 нм3\кг;
источник: Таблица 2, письмо НИИ Атмосфера № 33\33-07
qV - теплонапряжение топочного объема – 405 кВт/м3;
источник: Таблица 2, письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07


Вроде все. Надеюсь кому-нибудь пригодится. Если есть, что дополнить, исправить или подсказать - буду только рад.
Дайте танк!


Аватара пользователя

ro_

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2400
Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
Награды: 2
Благодарил (а): 396 раз
Поблагодарили: 151 раз
Контактная информация:

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение ro_ » 03 авг 2018, 07:49

DDim писал(а):
02 авг 2018, 20:43
а зачем вам письмо
а всё же интересно было бы взглянуть на письмо. там и аргументация и может еще чего...

Аватара пользователя

DDim

Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 1352
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 1
Откуда: Москва
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 367 раз
Контактная информация:

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение DDim » 03 авг 2018, 08:06

ro_, мне кажется там просто указано, что в какой то старой методике опечатка, и следует брать другой коэффициент, а после письма вышла новая методика и там уже все верно, и можно брать из нее.

Аватара пользователя

gogolina.alena

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 29 май 2015, 15:42
Награды: 1
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 50 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение gogolina.alena » 06 авг 2018, 12:39

то есть все рассчитанные по программе котельные малой мощности неправильные.

Аватара пользователя

DDim

Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 1352
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 1
Откуда: Москва
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 367 раз
Контактная информация:

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение DDim » 06 авг 2018, 12:44

gogolina.alena писал(а):
06 авг 2018, 12:39
то есть все рассчитанные по программе котельные малой мощности неправильные.
у меня такие же как к Методике на которую ссылается ваш РПН, но вообще их можно руками задать. Из ваших сообщений не очень понятно, что вы и как задали.


Аватара пользователя

gogolina.alena

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 29 май 2015, 15:42
Награды: 1
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 50 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение gogolina.alena » 06 авг 2018, 13:53

я никак не задавала, пользовалась стандартной программой с уже внесенными коэфициентами

Аватара пользователя

Nadezhda.ecolog
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 дек 2019, 08:35
Откуда: Саратов

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение Nadezhda.ecolog » 01 дек 2019, 09:11

Добрый день!
Коллеги, только начала учиться разрабатывать проекты ПДВ... Есть программа по расчету выбросов от котельных, УПРЗА, т.к. у нас на предприятии их очень много и решили разрабатывать инвентаризацию и проекты сами.
Сразу столкнулась с куче вопросов:
1. название топлива и его характеристика. У нас природный газ. В программе много вариантов газа (газопроводов), какой выбрать? Или мне нужно запросить паспорт на наш газ?
2. Такие показатели как: низшая теплота сгорания, зольность, содержание серы и т.д. тоже нужно где-то брать или рассчитывать по формулам?
3. Потери тепла как рассчитываются
4. Содержание бенз/а/пирена, серы в топливе, это все в ручную считается?
Думала, купят мне все программы, я внесу данные и все рассчитается, не так-то все просто (пока что)...
Если не сложно, подскажите с чего начать разработку? Что почитать, скачать и изучить?)

Аватара пользователя

lomanya
Интеграл-Клуб
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 22 авг 2006, 01:51
Откуда: Хабаровск
Благодарил (а): 119 раз
Поблагодарили: 21 раз

Re: Коэффициенты, исходные данные для котельной

Сообщение lomanya » 02 дек 2019, 09:49

Nadezhda.ecolog, по порядку:
1. запросить сертификат или паспорт на газ, там будут его характеристики
2. из паспорта/сертификата данные
3. потери тепла - коэффициенты выбираются в зависимости от типа топки и вида топлива - программа предлагает
4. содержание серы - из паспорта, без(а)пирен - считает программа по данным, введенным Вами
Нужны характеристики котлов и топок,эти данные тоже необходимо заносить в программу
И посмотрите первое сообщение в теме, там расписано viewtopic.php?f=37&t=15116&p=172086#p85524


Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Вклад котельной в загрязнение города
    o.perelomova » 26 июн 2019, 12:00 » в форуме Охрана атмосферного воздуха
    4 Ответы
    416 Просмотры
    Последнее сообщение o.perelomova
    27 июн 2019, 05:00
  • Появилась труба котельной под окнами
    Sergey-F » 26 дек 2018, 22:05 » в форуме СЗЗ - санитарно защитная зона
    1 Ответы
    640 Просмотры
    Последнее сообщение kentavrik
    27 дек 2018, 10:20
  • Склад угля котельной. размер СЗЗ по санпину 500м!!!
    kichkin » 13 ноя 2019, 09:49 » в форуме СЗЗ - санитарно защитная зона
    20 Ответы
    1079 Просмотры
    Последнее сообщение Sanya101
    21 ноя 2019, 12:13

Вернуться в «Теплоэнергетика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности