Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 10 апр 2017, 13:33
Chudik
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Ситуация такая:
Считаю проект ПДВ для котельной по методике Определения выбросов ЗВ в атм. при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 гкал в час....Топливо газ. Соответственно считаются вещества такие как: Азота диоксид (Азот (IV) оксид), Азот (II) оксид (Азота оксид), Сера диоксид (Ангидрид сернистый), Углерод оксид, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен).

Расчет диоксида серы производится согласно формуле М=0,02*В*(Sr+0,94*Н2S)*(1-n')*(1-n").
Т.е учитывается сероводород. Для расчетов запросили паспорт качества природного газа в нем указана массовая концентрация сероводорода 0,0031г/м3. В соответствии с этим у меня получается концентрация диоксида серы 8,91934E-06.

Заказчик требует не учитывать диоксид серы и считать его 0. Считает что не нормируется.
На каком основании диоксид серы убрать?

Не возникнет ли проблем в Центре гигиены....Роспотребнадзоре, а главное в Росприроднадзоре?

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 10 апр 2017, 13:44
Лёха
Chudik, убирайте на основании официального заявления заказчика (официальное письмо о том что Заказчик настаивает на том что нужно игнорировать представленные им же данные о содержании сероводорода в используемом топливе). При этом предупредите его что в данном случае, что в этом случае ответственность за результат согласования проекта несет исключительно Заказчик.

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 10 апр 2017, 13:57
Chudik
Лёха писал(а): Chudik, убирайте на основании официального заявления заказчика (официальное письмо о том что Заказчик настаивает на том что нужно игнорировать представленные им же данные о содержании сероводорода в используемом топливе). При этом предупредите его что в данном случае, что в этом случае ответственность за результат согласования проекта несет исключительно Заказчик.
Т.е. вы тоже считаете что основания нет... И ведь никак ее не могу убедить что сера у них не 0... уперлась и все...

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 10 апр 2017, 15:24
planetazemlya
Вообще конечно содержание Серы надо брать по паспорту на газ и если она там есть, то считать диоксид серы. Я из паспорта на газ брала массовую концентрацию меркаптановой серы и заводила эту цифру в справочник топлива, графа - содержание серы в топливе на рабочую массу. Но еще от эксперта зависит, в каких-то регионах и без диоксида серы проходит, в каких-то нет. Да,формулу посмотрела сероводород надо тоже учитывать.

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 10 апр 2017, 15:50
Денис_1990
Например, небольшой водогрейный котел, с расходом топлива 38 л/с, и газом, с содержанием сероводорода 0,0056 г/м3 и меркаптановой серы 0,001 г/м3, за 5000 часов работы выбрасывает около 10 кг диоксида серы. Я не сталкивался с критерием, при каком минимальном количестве г/с или т/год можно не учитывать ЗВ. Но ведь по факту сера в топливе есть. Значит и выброс диоксида серы тоже должен быть. Бенз/а/пирен ведь как-то учитывают при 0,0000001 г/с.

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 10 апр 2017, 17:01
ElenaVII
Еще вопрос: трубы котельной очень высокие - 120 м. Максимальные концентрации в приземном слое на расстоянии 700 м от источников. Как раз на этом расстоянии расположена многоэтажная жилая застройка. На какой высоте брать расчетные точки? могут ли к этому придраться эксперты?

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 10 апр 2017, 17:42
Лёха
ElenaVII, на высоте 2 метра. см. п 1.7. приложения 2 ОНД-86
Для высоких источников учет влияния застройки производится по схеме, изложенной в разделах 2 - 9 данного Приложения, по согласованию с органами Госкомгидромета в отдельных случаях (например, при размещении источников вблизи здания, высота которого превышает высоту источников).

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 18 апр 2017, 14:21
shavarova
Ребята! Не можем дождаться паспорт качества природного газа! у кого есть, не могли бы скинуть, очень прошу! +100500 к карме!
паспорта веток:
Югорс ЛПУ
Пелымская ЛПУ
Нижняя Тура
Серов
Белый Яр
Тюменьтрансгаз
хоть что-нибудь! почта:shavarova@bk.ru

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 20 апр 2017, 16:14
Антонина86
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
У предприятия установлен бытовой котел для отопления (по типу ОАГВ). Эксперт требует режимную карту на него. У предприятия ее нет. Скажите, обосновано ли тербование эксперта? На бытовой котел можно не делать режимные карты?

Re: Спецы по котельным - подскажите!

Добавлено: 30 дек 2017, 21:48
Демьян Выговский
Добрый день!

Имеются водогрейные котлы, работающие на природном газе марки: Protherm 50 KLO и Protherm Grizzly 65 KLO.
По какой из этих методик нужно считать выбросы от этих котлов?

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 30 т/ч, Москва, 1985

2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕЕ 30 ТОНН ПАРА В ЧАС ИЛИ МЕНЕЕ 20 ГКАЛ В ЧАС, Москва, 1999