Спецы по котельным - подскажите!
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
- Эколог
- Сообщения: 2349
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 5
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 224 раза
- Поблагодарили: 492 раза
- Контактная информация:
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Я в таких случаях всегда использую паспорт на топливо. Т.к. в приложении даны же усредненные нормативны и использую его только при отсутствии паспортов.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 16 июн 2016, 06:12
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Птица, спасибо! Буду считать по приложению (усредненным данным), раз такой расчет допустим. Паспорт у заказчика запросила, если успеет предоставить до окончания разработки - пересчитаю
-
- Новичок
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 10:58
- Откуда: Севастополь
- Благодарил (а): 23 раза
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Добрый всем день! Не знаю в правильную ли тему я пишу.?
Я эколог сети ресторанов и Кондитерского цеха, у владельцев есть еще частная школа, меня в кратчайшие сроки попросили дать заключение
о переходе школы с электро отопление на пеллетные или твердотопливные котлы. вопросы:
1. Можно ли использовать такие котлы в образовательном учреждении????
2. Что необходимо со стороны экологии для их установки, если все же можно их использование?
3. Какая экологическая документация добавляется при их эксплуатации (Проект ПДВ, доп. отходы!!!)
Помогите пожалуйста!!!!
Заранее благодарна!!!!!
Я эколог сети ресторанов и Кондитерского цеха, у владельцев есть еще частная школа, меня в кратчайшие сроки попросили дать заключение
о переходе школы с электро отопление на пеллетные или твердотопливные котлы. вопросы:
1. Можно ли использовать такие котлы в образовательном учреждении????
2. Что необходимо со стороны экологии для их установки, если все же можно их использование?
3. Какая экологическая документация добавляется при их эксплуатации (Проект ПДВ, доп. отходы!!!)
Помогите пожалуйста!!!!
Заранее благодарна!!!!!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
- Награды: 4
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Спецы по котельным - подскажите!
По порядку на 1 вопрос см нормы :
На 3 вопрос : Проект ПДВ, ПНООЛР, отчетность, и возможно СЗЗ!
На второй вопрос 2: Паспорта на котлы, сертификаты соответствия и полноценная проектная и рабочая документация на котельную ОС по П.П №87 + проект ГОЧСВо-первых, при строительстве каналов тепловых сетей в дошкольных учреждениях следует выполнять требования нормативно-технических документов, относящиеся к любым зданиям:
СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
Особые требования к устройству отопления в детских учреждениях конкретизированы в документах:
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
(См. п.8 в целом и п.8.4 в частности)
8 Требования к инженерному оборудованию
8.4* В помещениях групповых (игральных), залов музыкальных и физкультурных занятий в зданиях ДОО всех типов, а также в помещениях спальных и раздевальных зданий медицинских и социальных организаций для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, размещаемых на первом этаже, следует предусматривать конструкцию пола, обеспечивающую температуру на его поверхности 22 °С (или делать их обогреваемыми).
СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения
8 Требования к инженерному оборудованию
Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с изменениями на 4 апреля 2014 года)
VIII. Требования к отоплению и вентиляции
В качестве справочного материала см. документ:
ТСН 31-307-2006 г.Москвы (МГСН 4.07-05) Дошкольные образовательные учреждения
На 3 вопрос : Проект ПДВ, ПНООЛР, отчетность, и возможно СЗЗ!
-
- Новичок
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 10:58
- Откуда: Севастополь
- Благодарил (а): 23 раза
Re: Спецы по котельным - подскажите!
EL_MATADOR, Спасибо огромное за быстрый и квалифицированный ответ!
Отправлено спустя 45 минут 33 секунды:
еще вопрос все выше перечисленные норма относятся к дошкольным учреждениям или же к школам тоже?
Отправлено спустя 45 минут 33 секунды:
еще вопрос все выше перечисленные норма относятся к дошкольным учреждениям или же к школам тоже?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
- Награды: 4
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Как правило в этих нормах в первых статьях есть области применения см там.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 16 июн 2016, 06:12
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Доброго времени суток!
Подскажите, при расчете категории проектируемых ИЗА, параметр Q_kj, зависит от q_жkj (в долях 〖ПДК〗_j) – максимальная расчетная приземная концентрация данного (j-го) вещества, создаваемая выбросом из рассматриваемого (k-го) источника на границе ближайшей жилой застройки. Вопрос q_жkj - это расчетная величина? Беру после результата расчета рассеивания?
Подскажите, при расчете категории проектируемых ИЗА, параметр Q_kj, зависит от q_жkj (в долях 〖ПДК〗_j) – максимальная расчетная приземная концентрация данного (j-го) вещества, создаваемая выбросом из рассматриваемого (k-го) источника на границе ближайшей жилой застройки. Вопрос q_жkj - это расчетная величина? Беру после результата расчета рассеивания?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Спецы по котельным - подскажите!
ДаValeri писал(а): Доброго времени суток! Подскажите, при расчете категории проектируемых ИЗА, параметр Q_kj, зависит от q_жkj (в долях 〖ПДК〗_j) – максимальная расчетная приземная концентрация данного (j-го) вещества, создаваемая выбросом из рассматриваемого (k-го) источника на границе ближайшей жилой застройки. Вопрос q_жkj - это расчетная величина? Беру после результата расчета рассеивания?
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 16 июн 2016, 06:12
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Спецы по котельным - подскажите!
Добрый день!
У меня три источника загрязнения 1) котел, работающий на основном топливе - природный газ; 2) дыхательный клапан - емкости дизельного топлива; 3) котел, работающий в аварийном режиме - дизельное топливо.
Подскажите, когда делаю «Расчет категории источников» и «Определение категории предприятия и признака нормирования ЗВ» - мне «котел, работающий в аварийном режиме - дизельное топливо» учитывать?
У меня три источника загрязнения 1) котел, работающий на основном топливе - природный газ; 2) дыхательный клапан - емкости дизельного топлива; 3) котел, работающий в аварийном режиме - дизельное топливо.
Подскажите, когда делаю «Расчет категории источников» и «Определение категории предприятия и признака нормирования ЗВ» - мне «котел, работающий в аварийном режиме - дизельное топливо» учитывать?