Источники выбросов на угольной котельной
Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 19 мар 2010, 14:35
- Откуда: Мурманск
Источники выбросов на угольной котельной
Добрый день коллеги. помогите пожалуйста опредлиться. у кого есть опыт разработки проектов пдв для угольных котельных, сориентируйте меня пожалуйста по источникам выбросов на котельной. какие вообще источники возможны по максимуму? мне что-то кроме труб, склада хранения угля, сварки, лакокраски и автотранспорта ничего в голову не приходит. поделитесь пожалуйста опытом, чтобы я могла оценить объем работы )))
-
Автор темы
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 19 мар 2010, 14:35
- Откуда: Мурманск
Re: Источники выбросов на угольной котельной
А что такого в сварке и лакокраске? если на балансе есть сварочный аппарат не учитывать его я не могу, вот и получается сварка, лакокраска... а еще там сверлильный станок есть ))) проект cpp для мазутной котельной я делала. а вот с угольной сталкиваюсь впервые. не подскажите какие методик мне понадобяться для разработки такого проекта? как считать пыление от склада угля и шлака? заранее благодарю.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1366
- Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
- Награды: 2
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 108 раз
- Контактная информация:
Re: Источники выбросов на угольной котельной
есть парочка методик, где-то здесь есть темы про угольную котельную, надо только поискать, на самом деле да: труба, склад угля, может быть шлака.
если сваривают чтот - пожалуста, пост или без поста, регулярность учеть и вперед, красят что-то - аналогично, сверлят регулярно и с удовольствием - тоже можно учесть, все зависит от времени работы данного оборудования и вашего желания это описывать.
если сваривают чтот - пожалуста, пост или без поста, регулярность учеть и вперед, красят что-то - аналогично, сверлят регулярно и с удовольствием - тоже можно учесть, все зависит от времени работы данного оборудования и вашего желания это описывать.
Re: Источники выбросов на угольной котельной
Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля, Пермь, 2003 г.masenay писал(а):не подскажите какие методик мне понадобяться для разработки такого проекта? как считать пыление от склада угля и шлака? .
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 587
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 13:07
- Награды: 2
- Благодарил (а): 166 раз
- Поблагодарили: 106 раз
Re: Источники выбросов на угольной котельной
Склады угля и шлака при котельных считаем ТОЛЬКО по Метод. пособию по расчёту выбросов от неорганиз. источников в промышленности строит. материалов, Новороссийск, 2001 г. Склад угля и шлака около котельных - это совсем не предприятия по добыче угля.Valdai писал(а):Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля, Пермь, 2003 г.masenay писал(а):не подскажите какие методик мне понадобяться для разработки такого проекта? как считать пыление от склада угля и шлака? .
Лакокраску в котельных НИКОГДА не считаю. Что там красят-то? Полторы оконных рамы раз в пятилетку?
Если котельная большая, то там могут быть транспортёры угля, дробилка угля, канал шлакозолоудаления. На больших котельных, как правило, на загрузке угля работает бульдозер.
Если на вашем сверлильном станке обрабатывают только сталь, то выбросов не будет.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 542
- Зарегистрирован: 01 окт 2008, 21:05
- Откуда: - - -
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 46 раз
Re: Источники выбросов на угольной котельной
Перечень методик 2010 ,п.. 1-6
Кстати, в РД 153-34.0-02.303-98 (у меня версия 98 года, не знаю как в методике 2008 )
2.1. Нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в дымовых газах; ...
2.2. Кроме того, нормированию подлежат выбросы угольных частиц при перевалке топлива на складе и золошлаковых частиц (пыли) при выемке сухой золы на действующих и отработанных золошлакоотвалах. Пыление штабелей угля (если оно приводит к загрязнению воздуха за пределами промплощадки), золошлакоотвалов с загрязнением воздуха за пределами санитарно-защитной зоны (СЗЗ) при статическом хранении материала не допускается, расчет нормативов указанных выбросов не производится, они рассматриваются как сверхлимитные.
2.3. Выбросы других загрязняющих веществ, содержащихся в дымовых газах, и выбросы от прочих источников основных и вспомогательных цехов и производств ТЭС при разработке проекта нормативов ПДВ не нормируются и не подлежат контролю.
Кстати, в РД 153-34.0-02.303-98 (у меня версия 98 года, не знаю как в методике 2008 )
2.1. Нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в дымовых газах; ...
2.2. Кроме того, нормированию подлежат выбросы угольных частиц при перевалке топлива на складе и золошлаковых частиц (пыли) при выемке сухой золы на действующих и отработанных золошлакоотвалах. Пыление штабелей угля (если оно приводит к загрязнению воздуха за пределами промплощадки), золошлакоотвалов с загрязнением воздуха за пределами санитарно-защитной зоны (СЗЗ) при статическом хранении материала не допускается, расчет нормативов указанных выбросов не производится, они рассматриваются как сверхлимитные.
2.3. Выбросы других загрязняющих веществ, содержащихся в дымовых газах, и выбросы от прочих источников основных и вспомогательных цехов и производств ТЭС при разработке проекта нормативов ПДВ не нормируются и не подлежат контролю.
Всегда учусь:)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 231 раз
- Контактная информация:
Re: Источники выбросов на угольной котельной
Возможно, у masenay не ТЭС (тепловая электростанция) а просто угольная котельная.Dmitrij8700 писал(а):Перечень методик 2010 ,п.. 1-6
Кстати, в РД 153-34.0-02.303-98 (у меня версия 98 года, не знаю как в методике 2008 )
2.1. Нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в дымовых газах; ...
2.2. Кроме того, нормированию подлежат выбросы угольных частиц при перевалке топлива на складе и золошлаковых частиц (пыли) при выемке сухой золы на действующих и отработанных золошлакоотвалах. Пыление штабелей угля (если оно приводит к загрязнению воздуха за пределами промплощадки), золошлакоотвалов с загрязнением воздуха за пределами санитарно-защитной зоны (СЗЗ) при статическом хранении материала не допускается, расчет нормативов указанных выбросов не производится, они рассматриваются как сверхлимитные.
2.3. Выбросы других загрязняющих веществ, содержащихся в дымовых газах, и выбросы от прочих источников основных и вспомогательных цехов и производств ТЭС при разработке проекта нормативов ПДВ не нормируются и не подлежат контролю.
Re: Источники выбросов на угольной котельной
Не соглашусь, в Пермской методике также расматриваются расчеты и для котельных и для транспортировки угля, шлака и других сыпучих материалов, прежде чем говорить, что методика не подходит, надо для начала ее просмотреть!Проектировщик_Т писал(а):Склады угля и шлака при котельных считаем ТОЛЬКО по Метод. пособию по расчёту выбросов от неорганиз. источников в промышленности строит. материалов, Новороссийск, 2001 г. Склад угля и шлака около котельных - это совсем не предприятия по добыче угля.Valdai писал(а):Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля, Пермь, 2003 г.masenay писал(а):не подскажите какие методик мне понадобяться для разработки такого проекта? как считать пыление от склада угля и шлака? .
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 8745 Просмотры
-
Последнее сообщение Птица
-
- 22 Ответы
- 7765 Просмотры
-
Последнее сообщение kentavrik
-
- 3 Ответы
- 2555 Просмотры
-
Последнее сообщение Boris_R
-
- 25 Ответы
- 15571 Просмотры
-
Последнее сообщение lika milay
-
- 9 Ответы
- 2051 Просмотры
-
Последнее сообщение 1234