Расчет приземной концентрации для котельной

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny

Ответить

Автор темы
olkaa90
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 20:57

Расчет приземной концентрации для котельной

Сообщение olkaa90 »

для курсовой работы мне необходимо определить степень опасности загрязнения.я прочитала,что она определяется по наибольшой приземной концентрации вредных веществ.
у меня котельная вымышленная с такими исходными данными.
Наименование топлива: Мазут высокосернистый
Тип топлива: Мазут
Характер топлива: Мазут, нефть
Фактический расход топлива (B).
В = 1770[т/год]
Котел паровой. Фактическая паропроизводительность котла D = 4.2[т/ч].
я рассчитала валовый выброс веществ

Код Наименование выброса Валовой выброс [т/год]
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 3,51000
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,57000
0328 Углерод черный (Сажа) 0,77798
0330 Cера диоксид 67,65000
0337 Углерод оксид 9,16200
0703 Бенз-(а)-пирен, (3, 4-Бензпирен) 0,0000111
2904 Мазутная зола 0,002365

начала считать по ОНД-86.но возникли проблемы с формулой.не могу понять как считать массу ЗВ.

zakamsk

Медаль за развитие Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
Награды: 5
Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 231 раз
Контактная информация:

Re: расчет приземной концентрации для котельной.

Сообщение zakamsk »

А преподаватели ваши вам объяснить не в состоянии?
Спойлер
Изображение

Автор темы
olkaa90
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 20:57

Re: расчет приземной концентрации для котельной.

Сообщение olkaa90 »

к сожалению слишком поздно спохватилась.расчеты нужны сегодня-завтра,а преподавательница будет только на следующей недели

Проектировщик_Т

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 587
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 13:07
Награды: 2
Благодарил (а): 166 раз
Поблагодарили: 106 раз

Re: расчет приземной концентрации для котельной.

Сообщение Проектировщик_Т »

Вам какая масса нужна? То, что Вы в размерности т/год посчитали тоже масса!
Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1474
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: расчет приземной концентрации для котельной.

Сообщение EL_MATADOR »

Переведите т\год в г\с ! Только учтите котельная работает не 365 дней а примерно 202(уточнить отопительный период в вашем регионе) дня или 4848 ч тогда т\год / на 202/24/3600=........г\с 1час=3600с
Последний раз редактировалось EL_MATADOR 15 дек 2010, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Самозанятый инженер-проектировщик
тел.+79960789054
Сайт: мой сайт
VK:Группа в VK


ЮВ

Медаль за помощь
Интеграл-Клуб
Сообщения: 2043
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
Награды: 2
Откуда: Москва
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 140 раз

Re: расчет приземной концентрации для котельной.

Сообщение ЮВ »

EL_MATADOR писал(а):Только учти котельная работает не 365 дней а примерно 202 дня
зачем давать такие цифры... почему нельзя сказать человеку, что нужно узнать продолжительность отопительного периода, вдруг есть привязка к местности, поэтому работа котельной в Сочи и в Магадане соответственно разная.

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Расчет выбросов от котельной на RDF-топливе
    Полуночная Фурия » » в форуме Теплоэнергетика
    1 Ответы
    8842 Просмотры
    Последнее сообщение Птица
  • Расчет рассеивания при строительстве
    Anastasiya.Su_Су » » в форуме Строительство
    8 Ответы
    3161 Просмотры
    Последнее сообщение Птица
  • Расчет санитарного числа почвы
    Nadin_ll » » в форуме СЗЗ - санитарно защитная зона
    1 Ответы
    6115 Просмотры
    Последнее сообщение Лёха
  • Расчет количества электродов для сварки
    Anastasiya.Su_Су » » в форуме Сварка
    7 Ответы
    3925 Просмотры
    Последнее сообщение Raccoon
  • Расчет выбросов при патинировании отливок из бронзы
    Центр экологии человека » » в форуме Лакокраска
    3 Ответы
    2590 Просмотры
    Последнее сообщение Boris_R

Вернуться в «Теплоэнергетика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности