Подскажите пожалуйста! У нас есть котельная, она весь год работает на природном газе. Но есть и резервное топливо - дизельное, его хватает на 48 часов! Я произвела расчет выбросов в атмосферу для обоих случаев. А надо ли учитывать в конечном расчета рассеивания оба эти случая? То есть надо ли заносить данные для расчета рассеивания в программу Эколог по обоим случаям?

И также к какому типу выбросов отнести свечи для стравливания газа и фланцевые соединения?
Аватара пользователя

Dalex

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1366
Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
Награды: 2
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 108 раз
Контактная информация:

Re: Котельная на 2 вида топлива

Сообщение Dalex »

я б дизтопливо не рассеивал, только если эксперт потом попросит
фланцевые как неорганизованный, свечи - точечный, надо правда читывать еще скорость выхода газа, если большая, для рассеивания должен использоваться Эколог-газ или как там его называють...

ecotess
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 июн 2010, 13:11
Откуда: минск

Re: Котельная на 2 вида топлива

Сообщение ecotess »

у меня такая же ситуация, только резервное топливо - мазут...почитала и решила для мазута не расчитывать рассеивание в Экологе))) правильно решила?

Олег
Эколог
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 17 сен 2005, 20:29
Поблагодарили: 1 раз

Re: Котельная на 2 вида топлива

Сообщение Олег »

Пожалуй нет, как минимум оксид серы вы не занормируете. Если работаете в экологе, можно поступить так, дать два источника выделения, при работе на газе и на мазуте, потом в источнике убираете галочки одновременной работы. Эколог сам выберет максимальные г/сек, а валовые ссумирует

Автор темы
floberlica
Эколог
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 14 июл 2010, 19:46
Откуда: Самара--Санкт-Петербург
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Re: Котельная на 2 вида топлива

Сообщение floberlica »

Олег! А где находится эта галочка одновременной работы?


Я в своем случае сделала, вариант вариант - котельная работает в нормальном режиме (на газе), а второй вариант - котельная работает во время отключения городского газоснабжения (на дизтопливе). Отдела на экспертизу, посмотрим что ответят!


Karinka
Интеграл-Клуб
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 25 июл 2005, 15:49
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Контактная информация:

Re: Котельная на 2 вида топлива

Сообщение Karinka »

резервное топливо обязательно должно учитываться как в валовых выбросах, так и в рассеивании. при этом надо учитывать, что (как правило) работает только один котёл и то зачастую не на полную мощность
Аватара пользователя

Dmitrij8700
Заслуженный эколог
Сообщения: 542
Зарегистрирован: 01 окт 2008, 21:05
Откуда: - - -
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 46 раз

Re: Котельная на 2 вида топлива

Сообщение Dmitrij8700 »

Резервное топливо должно учитываться. Если оно будет учтено в рассеивании, и концентрации на жилье не превышены, выбросы от резервного топлива вы можете включать в ПДВ. Если не включите, за них (если придется использовать) нужно будет платить 25-кратку. Плюс еще в том, что при расчете на мазуте завышаются нормативы ПДВ для основных веществ по газовому топливу (NOx, CO, 0703). Если вы делаете замеры по котельной - это достаточно важно, замеры почему-то получаются большими :)
Всегда учусь:)
Аватара пользователя

Dalex

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1366
Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
Награды: 2
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 108 раз
Контактная информация:

Re: Котельная на 2 вида топлива

Сообщение Dalex »

Нужно различать резервное топливо все таки или аварийное.
А вообще рассеивать можно все что угодно и в каких угодно комбинациях, у мя на это не всегда хватает времени наример(

ecotess
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 июн 2010, 13:11
Откуда: минск

Re: Котельная на 2 вида топлива

Сообщение ecotess »

а что, если мазут идет как аварийное (на случай если россия отключит газ бедной беларуси=)) :oops: ) топливо... все равно нужно учитывать эти выбросы [!unknowing] ???
Аватара пользователя

Dalex

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1366
Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
Награды: 2
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 108 раз
Контактная информация:

Re: Котельная на 2 вида топлива

Сообщение Dalex »

в России бы не учитывал, у Вас не знаю... ;-) не такая уж и бедная, пиво, трактора и еще много чего на экспорт идут)) пиво кстати неплохое, на тракторе не ездил)