Котельная на 2 вида топлива
Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 14 июл 2010, 19:46
- Откуда: Самара--Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Контактная информация:
Котельная на 2 вида топлива
Подскажите пожалуйста! У нас есть котельная, она весь год работает на природном газе. Но есть и резервное топливо - дизельное, его хватает на 48 часов! Я произвела расчет выбросов в атмосферу для обоих случаев. А надо ли учитывать в конечном расчета рассеивания оба эти случая? То есть надо ли заносить данные для расчета рассеивания в программу Эколог по обоим случаям?
И также к какому типу выбросов отнести свечи для стравливания газа и фланцевые соединения?
И также к какому типу выбросов отнести свечи для стравливания газа и фланцевые соединения?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1366
- Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
- Награды: 2
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 108 раз
- Контактная информация:
Re: Котельная на 2 вида топлива
я б дизтопливо не рассеивал, только если эксперт потом попросит
фланцевые как неорганизованный, свечи - точечный, надо правда читывать еще скорость выхода газа, если большая, для рассеивания должен использоваться Эколог-газ или как там его называють...
фланцевые как неорганизованный, свечи - точечный, надо правда читывать еще скорость выхода газа, если большая, для рассеивания должен использоваться Эколог-газ или как там его называють...
Re: Котельная на 2 вида топлива
у меня такая же ситуация, только резервное топливо - мазут...почитала и решила для мазута не расчитывать рассеивание в Экологе))) правильно решила?
Re: Котельная на 2 вида топлива
Пожалуй нет, как минимум оксид серы вы не занормируете. Если работаете в экологе, можно поступить так, дать два источника выделения, при работе на газе и на мазуте, потом в источнике убираете галочки одновременной работы. Эколог сам выберет максимальные г/сек, а валовые ссумирует
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 14 июл 2010, 19:46
- Откуда: Самара--Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Контактная информация:
Re: Котельная на 2 вида топлива
Олег! А где находится эта галочка одновременной работы?
Я в своем случае сделала, вариант вариант - котельная работает в нормальном режиме (на газе), а второй вариант - котельная работает во время отключения городского газоснабжения (на дизтопливе). Отдела на экспертизу, посмотрим что ответят!
Я в своем случае сделала, вариант вариант - котельная работает в нормальном режиме (на газе), а второй вариант - котельная работает во время отключения городского газоснабжения (на дизтопливе). Отдела на экспертизу, посмотрим что ответят!
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 25 июл 2005, 15:49
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: Котельная на 2 вида топлива
резервное топливо обязательно должно учитываться как в валовых выбросах, так и в рассеивании. при этом надо учитывать, что (как правило) работает только один котёл и то зачастую не на полную мощность
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 542
- Зарегистрирован: 01 окт 2008, 21:05
- Откуда: - - -
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 46 раз
Re: Котельная на 2 вида топлива
Резервное топливо должно учитываться. Если оно будет учтено в рассеивании, и концентрации на жилье не превышены, выбросы от резервного топлива вы можете включать в ПДВ. Если не включите, за них (если придется использовать) нужно будет платить 25-кратку. Плюс еще в том, что при расчете на мазуте завышаются нормативы ПДВ для основных веществ по газовому топливу (NOx, CO, 0703). Если вы делаете замеры по котельной - это достаточно важно, замеры почему-то получаются большими :)
Всегда учусь:)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1366
- Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
- Награды: 2
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 108 раз
- Контактная информация:
Re: Котельная на 2 вида топлива
Нужно различать резервное топливо все таки или аварийное.
А вообще рассеивать можно все что угодно и в каких угодно комбинациях, у мя на это не всегда хватает времени наример(
А вообще рассеивать можно все что угодно и в каких угодно комбинациях, у мя на это не всегда хватает времени наример(
Re: Котельная на 2 вида топлива
а что, если мазут идет как аварийное (на случай если россия отключит газ бедной беларуси=))
) топливо... все равно нужно учитывать эти выбросы [!unknowing] ???

-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1366
- Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
- Награды: 2
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 108 раз
- Контактная информация:
Re: Котельная на 2 вида топлива
в России бы не учитывал, у Вас не знаю... ;-) не такая уж и бедная, пиво, трактора и еще много чего на экспорт идут)) пиво кстати неплохое, на тракторе не ездил)