Бенз(а)пирен от котлов ТЭЦ

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха


Автор темы
nekapb
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 21:27

Бенз(а)пирен от котлов ТЭЦ

Сообщение nekapb »

Коллеги, здравствуйте.
Сориентируйте, меня пожалуйста в следующей ситуации:
разрабатывается проект СЗЗ для ТЭЦ (топливо-газ, мазут как резерв, очень редко используется). Все котлы производительностью более 30 Гдж.
Вопрос: в каком случае рассчитываются выбросы бенз(а)пирена от котлов? В любом случае или при определенных показателях указанных в режимных картах (например, коэффициент избытка воздуха)?
Коэфф.изб.воздуха везде не менее 1.15 и выше при всех режимах.

Спасибо

Anna M
Новичок
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 15 фев 2010, 17:57
Откуда: К

Re: Бенз(а)пирен от котлов ТЭЦ

Сообщение Anna M »

В методическом пособии... СП-б 2005 в приложении 5 сказано, что бенз(а)пирен нормируется только для котлов производительнностью менее 30 т/час. Это значит, что от ТЭС мощностью более 30 т/час бенз(а)пирен не учитывать??? Подскажите пожалуйста!

OGUREC2
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 мар 2010, 09:27
Откуда: Бангкок
Поблагодарили: 1 раз

Re: Бенз(а)пирен от котлов ТЭЦ

Сообщение OGUREC2 »

Anna M
Ты чтоли забыла? - в ТЭЦ большой мощности он почти весь сгорает.
Аватара пользователя

Glinda3012
Эколог
Сообщения: 351
Зарегистрирован: 04 июн 2013, 13:06
Откуда: Калужская область
Благодарил (а): 131 раз
Поблагодарили: 36 раз

Re: Бенз(а)пирен от котлов ТЭЦ

Сообщение Glinda3012 »

Возник вопрос по расчёту б/п. Его количество я считала по Методике НИИ Атмосферы 1999г. У нас паровые котлы производительностью менее 30 т/ч, а водогрейные - более 30 Гкал/ч. Т.е. для наших водогрейных эту методику применять неправильно.
Странно, что для высокомощных паровых есть методика расчёта (РД 153-34.1-02.316-2003), а для водогрейных - нет.
Поделитесь опытом, пожалуйста!

yuri
Заслуженный эколог
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 09:02
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 47 раз

Re: Бенз(а)пирен от котлов ТЭЦ

Сообщение yuri »

Glinda3012 писал(а):Возник вопрос по расчёту б/п. Его количество я считала по Методике НИИ Атмосферы 1999г. У нас паровые котлы производительностью менее 30 т/ч, а водогрейные - более 30 Гкал/ч. Т.е. для наших водогрейных эту методику применять неправильно.
Странно, что для высокомощных паровых есть методика расчёта (РД 153-34.1-02.316-2003), а для водогрейных - нет.
Поделитесь опытом, пожалуйста!
1. Касается нормирование без(а)пирена. Приказ Минприроды России от 31 декабря 2010 г. N 579 "О Порядке установления источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подлежащих государственному учету и нормированию, и о Перечне вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих государственному учету и нормированию". С изменениями и дополнениями от 18 июля 2013 г.
2. Расчет выбросов без(а)пирена для водогрейных котлов мощностью более 30 Гкал/час. «использовать РД 153-34.1-02.316-2003»[ МП-2012, п.2.19].
P.S. РД 153-34.1-02.316-2003 не рекомендовано к применению [МП-2012, п.2.3]

Аватара пользователя

Glinda3012
Эколог
Сообщения: 351
Зарегистрирован: 04 июн 2013, 13:06
Откуда: Калужская область
Благодарил (а): 131 раз
Поблагодарили: 36 раз

Re: Бенз(а)пирен от котлов ТЭЦ

Сообщение Glinda3012 »

yuri, а при чём тут 579 Приказ? я не знаю, как посчитать выброс, а то что б/п нормируется - это я в курсе...
И прошу прощения за глупый вопрос - что такое МП-2012?

yuri
Заслуженный эколог
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 09:02
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 47 раз

Re: Бенз(а)пирен от котлов ТЭЦ

Сообщение yuri »

Glinda3012 писал(а):yuri, а при чём тут 579 Приказ? я не знаю, как посчитать выброс, а то что б/п нормируется - это я в курсе...
И прошу прощения за глупый вопрос - что такое МП-2012?
1. Нормировать или не нормировать - это для пред. сообщений (см. Приказ...)
2. Не РЕКОМЕНДОВАНО - это не запрещено!!!
3. МП-2012 "Методическое пособие НИИ "Атмосфера" (кстати ссылки на него тоже под вопросом)
Аватара пользователя

Glinda3012
Эколог
Сообщения: 351
Зарегистрирован: 04 июн 2013, 13:06
Откуда: Калужская область
Благодарил (а): 131 раз
Поблагодарили: 36 раз

Re: Бенз(а)пирен от котлов ТЭЦ

Сообщение Glinda3012 »

Да, вообще этот РД не отменён, так что можно пользоваться. Но мой вопрос был про водогрейные котлы, так что он остаётся открытым.

yuri
Заслуженный эколог
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 09:02
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 47 раз

Re: Бенз(а)пирен от котлов ТЭЦ

Сообщение yuri »

2. Расчет выбросов без(а)пирена для водогрейных котлов мощностью более 30 Гкал/час. «использовать РД 153-34.1-02.316-2003»[ МП-2012, п.2.19].
Аватара пользователя

Glinda3012
Эколог
Сообщения: 351
Зарегистрирован: 04 июн 2013, 13:06
Откуда: Калужская область
Благодарил (а): 131 раз
Поблагодарили: 36 раз

Re: Бенз(а)пирен от котлов ТЭЦ

Сообщение Glinda3012 »

Скачала себе методичку 2012, п. 2.19 там нету...

Ответить

Вернуться в «Теплоэнергетика»